原帖由 wgh1027 于 2008-7-23 10:48 发表
还有制冷温差只有2、3度时,外机液管接头结霜很多。


这个象缺氟的表现
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 zhouchang2001 于 2008-7-23 13:19 发表


这个象缺氟的表现

关键是他说有一个情况可以使机器正常运转. 如果只是体感的误差, 到好解释. 如果是真可以正常运转,那问题就大了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-24 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-7-23 13:25 发表

关键是他说有一个情况可以使机器正常运转. 如果只是体感的误差, 到好解释. 如果是真可以正常运转,那问题就大了.

昨晚又试了一晚,可是死活它都不出力,无论是制冷还是制热,电流都只能维持在一点几安的样子,外机液管还是只有结霜的份。

今天一早不死心再试一下,开头还是昨晚的情形,结果死心,从而清理现场,恢复原状准备报修算了。

心想还是先插电开定机器让它报障出现,维修的人就会方便点吧。

可是奇迹却在不经意中出现,它竟然能制冷,而且还很强劲的样子,再试按强力键,一股强冷风朴脸而来。赶紧找来温度表测量进出口温差足足超过15度,说明缺冷媒的说法是不成立的。

当中查过故障代码,还是如前。开了约一个小时都能正常制冷。开机前室温31.3度,估计室外是29-30度,其间测得进风口最低25度,出风口最低为9.5度。

这样下来我都不知如何是好了。[s:18]
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

847

帖子

5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-28
发表于 2008-7-24 10:39 | 显示全部楼层
换主板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-20
发表于 2008-7-24 10:54 | 显示全部楼层
可能是冰堵,首先,抽真空定量加制冷剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:06 | 显示全部楼层
原帖由 slic_XY 于 2008-7-24 10:54 发表
可能是冰堵,首先,抽真空定量加制冷剂。

空调也冰堵?
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 杨轹文 于 2008-7-24 10:39 发表
换主板

你的意思是说只是电路的问题了?
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-20
发表于 2008-7-24 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 wgh1027 于 2008-7-24 11:06 发表

空调也冰堵?

当然会冰堵。不过只是推测。你还是保修,叫大金的人来查一下。
你装的时候有没有抽真空?
电气控制方面的可能性不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

523

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-14
发表于 2008-7-24 12:16 | 显示全部楼层
是不是按了节能,外机静音,功率上不来
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-24 14:06 | 显示全部楼层
原帖由 slic_XY 于 2008-7-24 11:29 发表

当然会冰堵。不过只是推测。你还是保修,叫大金的人来查一下。
你装的时候有没有抽真空?
电气控制方面的可能性不大。

是抽真空装的呀,而且还是在秋天最干燥的日子装的,系统进水份的机会应该不大。

中午回去又试了一下,还是能制冷,而且效果还可以。

在这种情况下,估计叫大金的人来也不一定很快就能找到故障的吧。

真烦。
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-24 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 zhouchang2001 于 2008-7-24 12:16 发表
是不是按了节能,外机静音,功率上不来

不可能。摇控器的使用我是清楚的呀。

假如是按了外机静音键,它也不会停机报障吧。
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

67

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-20
发表于 2008-7-24 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 wgh1027 于 2008-7-24 14:06 发表

是抽真空装的呀,而且还是在秋天最干燥的日子装的,系统进水份的机会应该不大。

中午回去又试了一下,还是能制冷,而且效果还可以。

在这种情况下,估计叫大金的人来也不一定很快就能找到故障的吧。

真烦 ...


大金内部有句顺口溜。
系统不行抽真空,控制不行换板子。
大部分大金原厂SE(Service Engineer)就只会这两招,哈哈。
不过对家用机来说,确实也就这么点东西了。
叫他们来看看没什么不好,就算给你做个抽真空定量加液,也不错啦,以后出了问题再报修嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 slic_XY 于 2008-7-24 14:42 发表


大金内部有句顺口溜。
系统不行抽真空,控制不行换板子。
大部分大金原厂SE(Service Engineer)就只会这两招,哈哈。
不过对家用机来说,确实也就这么点东西了。
叫他们来看看没什么不好,就算给你做个抽真空 ...


呵呵,现在报修可能会有点难。

因为从昨天到今天早上多次试机都末见异常,从而丢失了报修的理由了。

哎,大金想说爱你不容易,想说恨你也艰难。[s:18]
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-25 11:48 | 显示全部楼层
难道就这么好了?
这种很妖的问题,最难解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-25 11:51 | 显示全部楼层
想要从测试中分析出结果, 那必须在每一种状态下都有一个完整的检测数据, 多种情况下进行分析. 否则很难判断了.
真空定量加液是一个最省事的处理办法, 好了就结束了.没好就有可能是电子膨胀阀,热敏电阻的问题.