变频机易坏的担心终于兑现,不到二岁的大金emax也学人罢工

[复制链接]

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 10:34 | 显示全部楼层
一般情况报制冷剂缺少的故障, 都是在半小时左右.
先制热,再制冷,能温差在10度以上能持续多少时间?是不是在跟单开制冷测量在同一时段测试的.
四通阀坏的可能性本身很小,而且四通阀串气, 不太可能出现U0的故障, 四通阀堵, 不太会出现F3的故障.
所以制冷剂少的可能性比较大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 10:43 | 显示全部楼层
先制热,再制冷,能温差在10度以上能持续很长时间,昨晚试了差不多二个小时还好好的,其间还故意打开房门,让冷气吹到大厅里,朋友来串门,还说我开冷气。(我的大厅足有60平米,但根本没装空调)
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 10:48 | 显示全部楼层
还有制冷温差只有2、3度时,外机液管接头结霜很多。
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 10:58 | 显示全部楼层
液管结霜?就是那个细的管子结霜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-7-23 10:58 发表
液管结霜?就是那个细的管子结霜?

对呀。
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:02 | 显示全部楼层
我还测过电流,不能制冷时电流一般保持在1.2~1.5A左右
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:04 | 显示全部楼层
能制冷时电流能自动变化的.
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 11:04 | 显示全部楼层
细管子结霜就是制冷剂到达室内机的制冷剂的量缺少的现像.是过节流装置后提前蒸发的现像.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 11:08 | 显示全部楼层
电流1.2~1.5,很小,说明压缩机负载很小,不可能是四通阀串气.
而且不太可能是机器自身限频, 自身限频肯定是查出有某种数据超出正常范围, 而报的故障, 都是制冷剂缺少的故障, 所以不太有可能是别的数据不正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 11:10 | 显示全部楼层
不过最终的检查要现场查看, 检查也很简单,压力表一接, 结果就出来了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:19 | 显示全部楼层
谢谢becks_9仁兄的祥细解答,反正老人家已经暂时回乡了,我想再试清楚后再报修吧。
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:22 | 显示全部楼层
不知如何试验,提供什么数据给客服,才能使维修人员上门修理能一次搞定呢?
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-25
发表于 2008-7-23 11:34 | 显示全部楼层
哪位TX能分享一下大金EMAX的故障代码吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 11:57 | 显示全部楼层
第一, 由于安装问题导致的泄漏, 大金厂方的人员上门查检,可能不会当场解决.  会通知你找安装商查漏, 加氟. 当然也有可能直接帮你加制冷剂, 但一般不会查漏, 查也只是在四个接口检查, 如果能查出来, 恭喜你, 问题解决, 查不出来, 可能以后还会再漏. 会建议你找安装商查漏. 加好了, 能用了, 三年保修期到之前, 再试一下, 如果还有泄漏现象, 一定要找人解决, 否则出了保, 再漏就是要自己承担了.
第二. 以现在的现像看, 80%是制冷剂泄漏了.
但你说的制热转制冷可以正常运转, 这个现像很奇怪, 是否可以采集一些数据. 比如那个时候的运转电流, 外气温度,室内温度等.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-7-23 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 wiqq 于 2008-7-23 11:34 发表
哪位TX能分享一下大金EMAX的故障代码吗?

论坛内似乎出现过, 问问版主吧.
故障代码基本在大金的空调内是通用的.不分家用商用.分体多联.
回复 支持 反对