原帖由 wgh1027 于 2008-8-28 09:20 发表 
赞同你的看法。
如果真的象他们说的这样神奇,一开始他们就应该首先换线圈,而不应该先换冷媒。
用电脑检测的说法只不过是他们的一种掩饰。原来他们一直采用的只是替换法罢了,因而我严重怀疑他们判断故障的 ...
替换法在小型空调中,是最经济最有效的办法了.没有比这个更好了.不过替换法也不是指换着试,任何方法都是建立在人为判断之后的.人为判断够不够全面,决定能不能迅速找到问题.
比如你这个情况,第一次来的时候, 就应该分析系统压力, 如果压力没有明显问题, 是不可能出现U0故障的.完全不需要真空定量加液,而是要找其它原因.压力充足的情况,但是出现细管结霜的情况,只有可能是冷媒非正常节流,造成非正常节流的情况只有可能是管路堵塞.一般情况肯定是节流装置先堵,因为那些地方最细.
现场不需要肯定这些答案,但是要想得到,第二次上门就带上所有的可能需要换的配件, 一般两次上门能解决问题.
而且第一次上门发现U0故障, 如果他们怀疑少氟, 可以先试着补充一点试试,如果情况好转,则说明找出问题, 您可以先用着, 但为了机器的良好工作,可再约时间上门做一次真空定量加液.如果无效果,则说明不是少氟这个问题,那么,也不存在第二次上门做真空定量加液不行再找其它问题的情况.
所以,这此是维修工能力的问题, 不是方法的问题 |
|