原帖由 jybabe 于 2008-6-3 08:06 发表


谁都知道,单说除湿方面,空调肯定没有除湿机能力强。

但变频机就没有你说得那么差了。

大金的最小功率是300w,无论如何到不了100多w的。自动风量下,也许制冷量

没有1300w,但在怎么少也不会低于额定时 ...


又重新关机重新开启进行了温度测定:

开机启动时候温差2C,室内 26C 设定24C,启动功率为450w,出风最小,10分钟后入风口24.5 出风口温度为13C,这个时候有水抽出,温差大概在12C左右,然后功率慢慢降低,最小到250w的时候,出风口温度上升到19C,入风口24,温差5度,这个时候盘管估计17C~18C,刚好抽不出水来。室内湿度是70%,计算露点是18C,又过10分钟后,空调停机,这个时候由于室内温度下降了2度,而空气中的水分才被抽出一点点,所以反而相对湿度升高,我看了下湿度计的湿度从70% 上升到75%了。

[ 本帖最后由 leowood 于 2008-6-3 12:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

102

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-19
发表于 2008-6-3 12:43 | 显示全部楼层
人不要有了知识而没有了头脑,如果湿度大,空调工作正常的话,蒸发器表明不凝露?白痴!!找自己的原因吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2008-6-3 13:21 | 显示全部楼层
松江我只去过一次,挺好玩的。[s:97]
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

11

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-6-3 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 zzhzgxwgh 于 2008-6-3 12:45 发表
不过现在我没办法测试,我松江这里现在湿度只有45%



我现在看了上海气象局的网站,查看到现在的湿度是49% 露点是17度..空调冷凝器表面高过这温度,就不可能出水


露点17, 湿度49%,我计算你现在的气温应该是30C
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

872

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-26
发表于 2008-6-3 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 zzhzgxwgh 于 2008-6-3 14:06 发表



松江??这鬼地方有什么好玩的??

你去松江哪了??

方塔 醉白池
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
发表于 2008-6-3 14:28 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

唉如此简单的道理还要争来争去,变频机温度稳定后出风温度比定频高,抽湿差些,办法:
1、用定频机,但失去变频机舒适的优点。
2、用变频机抽湿功能,温度设稍低一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2008-6-3 14:33 | 显示全部楼层
方塔 醉白池 就这两个地方,而且是十年前去的[s:97]
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

84

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-6
发表于 2008-6-3 14:37 | 显示全部楼层
原帖由 joeishero 于 2008-5-30 18:40 发表
为了舒适,还是买个普通定频空调好了。妈的,变频的几乎很少满功率运转,室内蒸发器温度不够低,水气无法冷凝,湿度下不去,南方高温高湿用了变频后成了低温高湿,俺只能天天用噪声很大抽湿机同时抽湿,又费电,又闹 ...


我觉得应该考虑节能
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

84

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-6
发表于 2008-6-3 14:39 | 显示全部楼层
原帖由 gszenki 于 2008-5-31 00:19 发表
[s:18] 什么叫做低温高湿?其实只要温度低了,空气中的水分肯定下降的......


这个不对吧,低温也可以湿
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-30
发表于 2008-6-3 14:40 | 显示全部楼层
笨蛋才买变频的,节约那一点电费(理论上节约的电费)真的是没有用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-6-3 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 leowood 于 2008-6-3 12:15 发表


也许你的问题是相信说明书的最小制冷功率,大金emax上说明书上写待机功耗在15~35w,实际为8.2w
大金说明书上写最小制冷功率为300w 实际我中午看了下平衡后的功率,连室内外风机加控制电路的60多w合计 ...


呵呵,我肯定相信说明书比相信一个没有计量的简单仪表多一些。

大金的除湿功能不能恒温除湿,这是他的不足,但绝大多数定频同样不具备该功能。

除湿方面,定频不会比变频优越什么。刚才已经说了,变频在低功率运行时,

只要风量足够小,实现低管温与全速时是没有区别的。除湿时的低管温将导致

能效降低,不能一味的为了加大除湿量而降低了能效比。毕竟不是很多地方

经常出现80%的湿度的。

总而言之,这个题目是不太准确地。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

11

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-6-3 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-6-3 15:46 发表


呵呵,我肯定相信说明书比相信一个没有计量的简单仪表多一些。

大金的除湿功能不能恒温除湿,这是他的不足,但绝大多数定频同样不具备该功能。

除湿方面,定频不会比变频优越什么。刚才已经说了,变频在低 ...



呵呵,无话可说,你的判定非常草率, 电能计量标准可以传递和对比计算的,讨论到此为止吧。已经给了依据但是不承认依据,这话题没有再讨论的必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-6-3 17:21 | 显示全部楼层
原帖由 leowood 于 2008-6-3 16:51 发表



呵呵,无话可说,你的判定非常草率, 电能计量标准可以传递和对比计算的,讨论到此为止吧。已经给了依据但是不承认依据,这话题没有再讨论的必要。


通过测量数据得出一个涵盖所有型号的命题,需要有足够多的被测型号并确保这些

机器无故障和所使用的仪器经过计量。否则仅能是猜测。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2008-6-3 17:59 | 显示全部楼层
定頻=除湿能力好 

変頻=除湿能力差 此説法没有根拠、不正確 
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

667

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
发表于 2008-6-3 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 zzhzgxwgh 于 2008-6-3 12:23 发表



你是在什么地方的,你那本来就很干燥??湿度多少%?

我广东的。我没有那么多的测量仪器。我这里一连下了10几天的雨,走到那里都是湿漉漉的,潮湿的很。
我每天晚上都是开着空调,设为抽湿,来睡觉。现在空调也在抽湿,我特意去看了电表,它转的很慢,消耗的功率最多是200W,空调也肯定在很低的功率运行,一样,除湿的效果很好,能看到冷凝水点点滴滴的不断滴下来(我用室内接水的)。
这样说来,大金的除湿功能是远不如三菱重工的了。
事物的内在规律,事物的道理。
回复 支持 反对