原帖由 jybabe 于 2008-6-2 16:28 发表 
变频机低频运行,为什么盘管温度不低?风量还是太大了,最小风量下不去。
定频25机可以达到9度,循环风量500,变频制冷量1000时,风量200结果是一样的。
到了温度,变频会小功率运行,而定频同样是会停机的。这 ...
吃多少拉多少,已经说了是最小风,甚至是夜间风模式(emax的最小风已经很低了),200多瓦,除了风机和控制电路的耗电,实际压缩机也就是100多w工作而已,100多w即使是小风,盘管温度也是很高的,当然风量继续减少,兴许温度还能低点。[s:6] [s:6]
定频多少多少达到多少度,没有什么意义的,和蒸发器尺寸,风量都有关系,关键还是露点。
变频小功率运行如果达不到露点,相对湿度只能上升,而定频停机当然是不抽了,但是开机的时候继续干活,怎么会没有区别呢[s:18] [s:18]
[ 本帖最后由 leowood 于 2008-6-2 16:59 编辑 ] |
|