空调用起来总觉得不对劲,不制冷. 今天偶然关了40机,光开25机,观察25根本不制冷,半小时后打开40内机看看,哇,里面都结冰了,估计线路都反了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2008-6-29 20:43 | 显示全部楼层
老听

接反了是个什么概念?
给科普一下[s:6]
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-29 20:49 | 显示全部楼层

不制冷,内机结冰

这个应该是漏制冷剂的特征哦。


原帖由 黑伊1 于 2008-6-29 19:21 发表
空调用起来总觉得不对劲,不制冷. 今天偶然关了40机,光开25机,观察25根本不制冷,半小时后打开40内机看看,哇,里面都结冰了,估计线路都反了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2008-6-29 21:06 | 显示全部楼层
不会是制冷剂泄漏。又一例线路板接反故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-6-29 21:39 | 显示全部楼层
DQK劣质的又一受害者。。。同情一把,也希望更多的人从中汲取教训吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-14
发表于 2008-6-29 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 我的皮皮 于 2008-4-10 09:50 发表
我经历了很多厂家扯皮的事情.现在的JS.都特会找理由.要是不懂的,是能骗就骗.
噪音大是正常的.
刚买的电扇不运行.说是你家电压不稳烧了机子.不是厂家责任.我问他们,为什么家里其他电器好多年也没烧.难道就你家的东西 ...


说的太对了,几十的好用的,贵的就不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-14
发表于 2008-6-29 22:07 | 显示全部楼层
最后一批看来不能买

[ 本帖最后由 movewin 于 2008-6-29 22:08 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

762

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-24
发表于 2008-6-29 22:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2008-6-29 22:16 | 显示全部楼层
看到你的空调坏成这个样子,我看了毛骨悚然,我那台还在家里放着呢,不知道到装的时候还行不行,您这是真中大奖了!心烦着呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-29 22:17 | 显示全部楼层

那可能是特殊故障了

常规来说,看见内机结冰,立马想到漏制冷剂。


原帖由 bbs556 于 2008-6-29 21:06 发表
不会是制冷剂泄漏。又一例线路板接反故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-14
发表于 2008-6-29 22:20 | 显示全部楼层
我看40机是漏点~
压缩机说的对极了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-6-30 08:05 | 显示全部楼层
信号线接反了,换过来就行了。

这与机器质量无关,不要拣根鸡毛当令箭。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2008-6-30 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2008-6-29 20:43 发表
老听

接反了是个什么概念?
给科普一下[s:6]


就是把A机的信号线接到B机的线柱上面了。

该典型案例在俺参加DQK俱乐部以来听到很多次啦,可见安装工的水平可不一般哪 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-30 09:57 | 显示全部楼层

如果老有这问题,那不是问题也是问题啦。

要么在设计上治个本,或者至少搞下防呆的设计。
再退一步针对安装时也定点说明措施,贴个警示标签什么的。



原帖由 hfyu 于 2008-6-30 09:44 发表


就是把A机的信号线接到B机的线柱上面了。

该典型案例在俺参加DQK俱乐部以来听到很多次啦,可见安装工的水平可不一般哪 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-6-30 10:00 | 显示全部楼层
这个接线已经很简单了,专门有一大张说明书图文并茂的讲述了。

安装工即使不识字,看图也能看明白的。

好在大清快接错线也会自动保护,不然可惨了。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:33 , Processed in 0.109405 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表