 楼主| 发表于 2008-4-11 07:25 | 显示全部楼层
故障原因总结两条:1、外机本来就漏氟。2、内机与喇叭口相接的接斗破裂。
维修:杭州长虹派了一车子人,从杭州奔往临安(我的机子装在临安),从重新做对接,到检测密封,花了很长时间。最后加氟是有些技术性的,指挥的一边看电流,一边用手机指挥室外加氟,感觉经验比较丰富的。死马终于复活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
 楼主| 发表于 2008-4-11 07:29 | 显示全部楼层

现在的状态是:

室内21度,室外19度,开制热30,最大风(40+25同开),电流爬上12A,出风口温度爬上41度.------就剩下半条命了,请有经验的高手判断,我的机子还有百分之几的武功?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

268

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-27
发表于 2008-4-11 07:41 | 显示全部楼层
某些人在危言耸听。外机缺氟有多种原因,首先要确认管路除阀门外,是否另有其它泄漏点,这需要加压检测,另有可能是阀门没拧紧造成的。外机缺氟很多是慢泄漏,机内机油不会有多大损失,只要重新抽真空,定量加液就可以。
大清快也仅是一普通变频空调,不是神器,不要把它神秘化。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-4-11 07:56 | 显示全部楼层
双机同开,20度温差就ok了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:06 | 显示全部楼层

谢谢jybabe

你还是给我不少帮助。我也觉得差不多就行了,真的拆下寄来寄去,我也吃不消,毕竟装修还有别的事情,不能耽误太多的时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:18 | 显示全部楼层
原帖由 zhw---- 于 2008-4-11 07:41 发表
某些人在危言耸听。外机缺氟有多种原因,首先要确认管路除阀门外,是否另有其它泄漏点,这需要加压检测,另有可能是阀门没拧紧造成的。外机缺氟很多是慢泄漏,机内机油不会有多大损失,只要重新抽真空,定量加液就可 ...


我是新手,谁的意见都会参考的,并非常欢迎的。你说的也很有道理,杭州长虹的确实帮助加压检测了,小店买了肥皂。另外同意你说的机油应该不会蒸发的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

210

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-17
发表于 2008-4-11 10:11 | 显示全部楼层
你从济南拉的那几台都没问题吧,别吓我噢
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 lsxzfccx 于 2008-4-11 10:11 发表
你从济南拉的那几台都没问题吧,别吓我噢


你还别说,济南寄杭州的,有一台外机包装全没了,管子撒一地,自己从货运公司仓库角落找回来,回家装的性能是最好的(型号25),我一共买了8台DQK了,性能最好的25只要2375元
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-28
发表于 2008-4-11 13:22 | 显示全部楼层
这样搞过的更放心,其实所有机器都应该严格测试安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2008-4-11 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 黑伊1 于 2008-4-11 07:25 发表
故障原因总结两条:1、外机本来就漏氟。2、内机与喇叭口相接的接斗破裂。
维修:杭州长虹派了一车子人,从杭州奔往临安(我的机子装在临安),从重新做对接,到检测密封,花了很长时间。最后加氟是有些技术性的,指 ...



完全错误的加法
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
发表于 2008-4-12 08:06 | 显示全部楼层
我04年6月30日买的三洋1P机不知何解?
年年漏氟它是慢泄漏,加了氟可用2-3个月,
,去年维修部换了连接铜管,
今年开机还是不制冷!  
可能又漏制冷剂了,
不知啥原因?
苦不堪言啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
发表于 2008-4-12 08:14 | 显示全部楼层
04年买的,用了几个月,制冷还是挺不错,可05,06,07,08年连续4年漏氟,连续4年报修,
维修部也连续4年免费为我检查维修,可就是找不到症结,那个维修部的几个师傅到怕了,
唉,请各位出个建议吧,谢谢啦![s:16] [s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
发表于 2008-4-12 08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-12 10:04 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2008-4-11 23:48 发表



完全错误的加法


按照他们所谓的定量加氟,电流到了5A就上不去了,误差不是一般的大,还是全人工协调的算了。理论和实际的工程能力是两回事,抽真空碰到全新手,不如排气法了。排气法还有70%性能,瞎抽等于谋杀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-4-12 10:40 | 显示全部楼层
这样的工况,竟然没有定量加氟?晕倒。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:34 , Processed in 0.150272 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表