 楼主| 发表于 2008-1-28 13:57 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-1-28 08:35 发表
但从温差来看,比较N!

上海MM真是厉害啊,指挥的安装工团团转。。。[s:97]


JY兄是不是在电话里听到师傅抱怨了,嘻嘻,他被我指挥的一肚子闷气呢,又不敢反抗~
其实我也不想得罪他,也是好说歹说,他才肯按照安装说明标准来装,好像故意为难他似的,哎....
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2008-1-28 16:15 | 显示全部楼层
原帖由 petmaomao 于 2008-1-27 12:05 发表
上午还是昨天的师傅来的,换了压力表,左右两个表头的R410的专用表,还是昨天的真空泵...
上来就抽到了表底(值是-100,我不晓得是啥单位...),然后继续抽了25分钟,关压力表阀门,停泵,然后我和师傅开始隔着窗子 ...


非常成功.祝你安享温暖冬天.
提醒一下.
看你的指甲有白点.周边起白皮.
需要注意矿物质/维生素和优质蛋白质.

你的睡眠质量不好.易梦.容易感冒.对吗?
我可以帮助你条理如果你愿意.

回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-1-28 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2008-1-28 16:15 发表


非常成功.祝你安享温暖冬天.
提醒一下.
看你的指甲有白点.周边起白皮.
需要注意矿物质/维生素和优质蛋白质.

你的睡眠质量不好.易梦.容易感冒.对吗?
我可以帮助你条理如果你愿意.

http://att.jd-bbs.co ...


晕,人家LZ是MM,那个指头是安装工的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-28 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2008-1-28 16:15 发表


非常成功.祝你安享温暖冬天.
提醒一下.
看你的指甲有白点.周边起白皮.
需要注意矿物质/维生素和优质蛋白质.

你的睡眠质量不好.易梦.容易感冒.对吗?
我可以帮助你条理如果你愿意.

http://att.jd-bbs.co ...


mm你好,谢谢你的好意,那个...我会转告给我家安装空调的师傅的...
因为外机在飘窗下面,所以表我够不着...师傅帮我举着的....[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2008-1-29 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 petmaomao 于 2008-1-28 16:22 发表


mm你好,谢谢你的好意,那个...我会转告给我家安装空调的师傅的...
因为外机在飘窗下面,所以表我够不着...师傅帮我举着的....[s:97]


Sorry! PetMM,

PetMM 若是MM应该是十指纤纤手若润玉.
举重若轻,如此轻松搞定令坛中很多人都头疼的安装问题.必为聪慧睿智之人.
家人就可以省心享用你的成果.那是幸福啊...羡慕!!!...[s:89]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-7
发表于 2008-1-29 19:31 | 显示全部楼层
为锲而不舍的精神顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2008-2-4 00:09 | 显示全部楼层
最初由第639楼petmaomao 发表:


而且我家诺克力开开来10分钟屋里就明显温度升高的,出风口温度51度以上的




这才是安装成功的表现  学习认真的结果,果然机器表现比别人好

看来合格的抽真空装出来的空调就是不一样
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-19
发表于 2008-2-4 00:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-2-4 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 17171 于 2008-2-4 00:19 发表
楼主可别漏佛啊,还得麻烦一回就糟了。[s:21] 。


为啥会漏氟?[s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-2-4 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 petmaomao 于 2008-2-4 09:30 发表


为啥会漏氟?[s:33]

安装好了大部分不会漏的,只要效果一直好也就证明不漏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-2-4 10:40 | 显示全部楼层
昨天下午约了4:30装两台12lec,结果师傅5:30才来,把两台内机管子缠好(我要求他从里缠到外,又从外缠回来的,好像有同学说过这样可以防止进水)线路接好,天都黑了,内机固定上墙又费了功夫,我家插座和墙体预留的空间不够大,内机勉强正好放下,要求太过精密,把师傅为难得够呛,最后只是内机上墙完成,外机说今早装
今天原本说8:30左右到,结果9:50才来,好不容易开始抽真空了,发现今发现他昨天换的新泵和原来的压力表竟然接不上,少一个过桥!
我们一群人彻底晕过去了,现在安装师傅赶回公司配过桥,我们在家等着...
装个机器阿,好像赌博好像打仗一样,好郁闷....[s:16] [s:16] [s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-2-4 10:47 | 显示全部楼层
PET MM开始装12LEC了?

这个泵与表不配,一定要留意真空度,防止工具有漏气。

很多机器反映声音大都是进空气造成的。

一定要抽到-0.1MPa. 并且不要忘了检漏。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-2-4 10:49 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-2-4 10:12 发表

安装好了大部分不会漏的,只要效果一直好也就证明不漏了。


我家诺克力虽然制热效果不错,外机声音也不算是很小哎,隔着双层钢化玻璃,开23度自动风速,在卧室里可以隐约听到外机运转的声音(外机在卧室的飘窗下面),开开窗户肯定能够听到外机运转的嗡嗡声,不算太刺耳但也不是非常微小的声音呢~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-2-4 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-2-4 10:47 发表
PET MM开始装12LEC了?

这个泵与表不配,一定要留意真空度,防止工具有漏气。

很多机器反映声音大都是进空气造成的。

一定要抽到-0.1MPa. 并且不要忘了检漏。。。


嗯哪,开始装了,上海好冷,检漏就用肥皂液涂在压力表和外机接口就可以了对不?负压不用检,正压的时候再检?
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-2-4 10:57 | 显示全部楼层
综合看下来,诺可力系列包括LEC系列的共同特点是靠压榨压缩机获取很高的性能的,从这两个系列不大的外机和很高的指标上看,转速高、噪音偏大是必然的,也是正常的。
回复 支持 反对