发表于 2008-1-26 22:42 | 显示全部楼层
哎哦,都啥素质的人在外面装空调啊!
厂家也不管,我总觉得其实厂家也是睁只眼闭只眼,后期维护费用又可以宰用户一笔。
有不作为之嫌疑!!!
装漏了,灌雪种时候可以赚钱,维修也可赚你一笔,总之让你上勾后宰你没商量,3-5年后机器完蛋了又可以卖你一台,再赚你一笔,然后接着宰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 hason_zhao 于 2008-1-26 22:36 发表
哎,贴图权用光了,有图无法上啊,郁闷哦,你看那表盘的刻度,你那pp是最大250的量程,410的要那种表盘是最大压力刻度为450的或者500的才可用,压力比r22大的多,所以管子也需要承压高的管子才可以,不然抽完真空,放 ...

嗯,没有照片也听明白了,我明天早上会一早打电话过去要求的,除了真空泵的新旧/牌子,还要求真空表要450或500量程的,多谢拉
不过,放液侧压是什么步骤?是不是ap兄的抽真空手册里的第5部(归还内六角板手用来打开液管阀!(细管二通阀1/4圈)10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置)还是第7部(摘表,液管气管阀门全部打开,开空调试机)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2008-1-26 22:37 发表
真空泵有问题


凌海兄,你是说真空泵质量有问题,还是说真空泵不是没有止回阀有问题呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 hason_zhao 于 2008-1-26 22:42 发表
哎哦,都啥素质的人在外面装空调啊!
厂家也不管,我总觉得其实厂家也是睁只眼闭只眼,后期维护费用又可以宰用户一笔。
有不作为之嫌疑!!!
装漏了,灌雪种时候可以赚钱,维修也可赚你一笔,总之让你上勾后宰你 ...


哎,师傅跟我说,我们都不按照富士通说明装的,自己有自己的一套做法的,你就放心吧,反正除了问题还有售后维修呢,我听得无语...
其实安装师傅也挺不容易的,这么大冷的天,在外面冻了半个多小时,身上都是雪,看得我也觉得很对不住他,可是真的没有办法接受花了6千多买来的机器,被草草的非规范抽真空给毁了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

80

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-1-26 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 petmaomao 于 2008-1-26 22:46 发表

嗯,没有照片也听明白了,我明天早上会一早打电话过去要求的,除了真空泵的新旧/牌子,还要求真空表要450或500量程的,多谢拉
不过,放液侧压是什么步骤?是不是ap兄的抽真空手册里的第5部(归还内六角板手用来打 ...



对,就是这部分!!!就是不 爆,这个量程也看不出漏不漏,因为超量程了,漏了压力低于250时指针才会往下走,
漏个5分钟估计都漏不完,还可以跟你掰合说没漏。
要是他没超过250就关阀,那250以上的捡漏又如何保证啊!!???
就如同真空时的负压不漏,但并不代表高压时不漏啊!!

一定要换表!!


还有这是冬天,可能410的压力较夏天低点。250的量程够不够你一定要看师傅90度旋转阀门10秒后复员,要是超量程了,捡漏过程无法继续,要是没超,看压力多少,保压5分钟如何。
没装过410的,不知道这个天气的压力,但个人强烈推荐用410的表和管子捡漏!!

[ 本帖最后由 hason_zhao 于 2008-1-26 23:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:10 | 显示全部楼层
410的表我知道是啥量程了,410的管子又是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-26 23:14 | 显示全部楼层
就是410表自带的管子,这个耐压性比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:20 | 显示全部楼层
嗯,明白啦~,谢谢被迫生活兄~
另外,请问一下,止回阀是和真空泵配套的对吧,如果没有的话有什么坏处么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-26 23:34 | 显示全部楼层
应该是配套的,主要是构成单向阀门,防止真空泵本身的润滑油回流到已抽成真空的空调里
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-26 23:35 | 显示全部楼层
应该是配套的,主要是构成单向阀门,防止真空泵本身的润滑油回流到已抽成真空的空调里
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-26 23:37 | 显示全部楼层
没有的话,如果在关真空泵电源之前关掉表上的阀门也可以防止回流
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:42 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-1-26 23:37 发表
没有的话,如果在关真空泵电源之前关掉表上的阀门也可以防止回流


这样我就放心了[s:15]
我会让师傅先关表上的阀门,再停泵的,谢谢啦~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-27 12:05 | 显示全部楼层
上午还是昨天的师傅来的,换了压力表,左右两个表头的R410的专用表,还是昨天的真空泵...
上来就抽到了表底(值是-100,我不晓得是啥单位...),然后继续抽了25分钟,关压力表阀门,停泵,然后我和师傅开始隔着窗子辩论...
我要求先开启二通阀门45度10秒钟后关闭,达到正压后检漏,再拆表开阀门,师傅说不用...
而且我自己也有点犹豫,因为富士通安装说明书上是说开三通阀门到正压检漏的,AP兄的抽真空手册说的是开二通阀门,我不知道到底应该开哪个,于是打电话给jy兄现场求助,嘿嘿,谢谢jy兄的耐心回答
总的来说,后来开的是细管的阀门到达正压(师傅开了3次,每次约4秒,看到压力表慢慢升到0以上),然后肥皂液检漏,在飘窗下的台子里面我根本看不到,师傅说不漏就不漏吧,3分钟里表的压力值倒是没有什么变化...
然后拔表,开阀,开机最大风量30度13分钟左右验机,用的是上海精创 DT-1温度计,温度计放在诺克力上面量进风口温度,测量头插在出风口里面一点量出口风温度,分别是16.9, 50.4

停泵前师傅拿着表我拍的,太费劲了...

停泵前师傅拿着表我拍的,太费劲了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

109

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
 楼主| 发表于 2008-1-27 12:07 | 显示全部楼层
本来还有两张照片的,一张是正压检漏的时候压力表值,一张是验机的温度计照片,可是超过上传权限,呵呵...
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

80

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-1-28 00:26 | 显示全部楼层
真空估计没问题了!这块双表是瑞士产的410表,这表没问题的,要4百多块啊!!
如此折腾师傅一番,估计他也不敢糊弄你。看你出气口温度,应该装的比较到位了!!
祝贺安装成功!!![s:21] [s:21] [s:21]