家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: splendor

三洋四季彩馆ERVC362H低温制热使用报告 153楼电流测试

[复制链接]

1

主题

11

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-19
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:19 | 显示全部楼层
用了几天时间找电流钳表,又自己做了一个电源插座,可以测试电流了,给各位上含电流的测试报告。
先上电源插座和电流钳表,遥控器图。
电流测试.jpg
遥控器.jpg

本次测试记录了一个后半天(周六下午5点开始)、一个全天(周日)和一个早晨(周一早晨8点结束),晚上睡觉时间没有办法测了。
测试时本地三天天气预报为-11至0,遥控器报告测试室外温度-6至2。遥控器定温23,用强力开机。以下是测试数据。

时间进风温度℃出风温度℃室温℃电流A
17:0217.6 17.6 185.2
17:0418.0 34.6 188.0
17:0620.5 47.4 189.9
17:0823.2 57.2 1811.2
17:1025.0 61.0 1911.6
17:1224.8 61.6 1911.8
17:1425.4 62.5 1911.9
17:1626.0 63.3 1911.5
17:1826.0 64.5 1910.5
17:2026.3 61.9 209.2
17:2226.2 60.7 208.1
17:2426.0 58.8 207.8
17:2625.4 56.7 207.6
17:2825.3 55.6 217.6
17:3024.8 54.5 217.4
17:3524.7 53.7 217.4
17:4024.7 52.5 217.0
17:4524.7 53.4 217.1
17:5025.3 56.2 218.1
17:5526.4 52.2 227.2
18:0026.9 50.4 226.6
18:3025.2 40.7 233.5
19:0022.6 33.7 241.7
19:3022.6 33.4 241.7
20:0022.2 21.6 241.3
20:3022.3 30.1 241.0
21:0022.3 31.4 231.1
21:3022.0 32.5 231.3
     
9:0023.1 28.4 241.6
10:0022.1 33.4 241.5
11:0021.8 32.4 241.4
12:0020.3 22.8 240.4
13:0020.7 26.5 230.7
14:0021.3 29.7 230.6
15:0021.8 32.5 231.0
16:0021.6 34.3 231.4
17:0021.1 32.5 231.2
18:0022.1 31.1 231.0
19:0021.6 32.5 231.0
20:0022.5 32.7 231.2
21:0024.2 37.4 231.5
22:0023.1 34.4 231.6
23:0023.1 34.5 231.5
     
8:0023.1 36.1 232.4


测试完毕后,机器在0.4A下没有停机还有风,但温差也很小,感觉意义不大。周六晚测试时室外在零度以下,为测试,一直在空调旁边,内机风扇一直没有停,算不算分流除霜。
只能测试这些了,没有单独的电度表,没有办法测消耗的电量了。

[ 本帖最后由 splendor 于 2007-12-17 21:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

410

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-4
发表于 2007-12-17 21:23 | 显示全部楼层
表格里的进、出风写反了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1505

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-15
发表于 2007-12-17 21:31 | 显示全部楼层
有米就是好。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-12-17 21:45 | 显示全部楼层
17:08 23.2  57.2  18 11.2  
17:10 25.0  61.0  19 11.6  
17:12 24.8  61.6  19 11.8  
17:14 25.4  62.5  19 11.9  
17:16 26.0  63.3  19 11.5  
这8分钟最高功率段的数据:
平均进风温度24.88
平均出风温度61.12
平均温差36.24度
平均电流11.6A
平均炙热功率 0.336*36.24*630=7671W,打折高原空气密度低0.78=5983W
平均耗电11.6*220=2552W
能效比=5983/2552=2.34

高端能效比一般,也比较正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

410

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-4
发表于 2007-12-17 21:48 | 显示全部楼层
楼上算得精细[s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

566

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-10
QQ
发表于 2007-12-17 21:51 | 显示全部楼层
看介绍书上说这机器带新风系统。
楼住,你这机器带这功能吗???
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

566

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-10
QQ
发表于 2007-12-17 21:51 | 显示全部楼层
看介绍书上说这机器带新风系统。
楼住,你这机器带这功能吗???
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-12-17 21:54 | 显示全部楼层
13:00 20.7  26.5  23 0.7  
14:00 21.3  29.7  23 0.6  
15:00 21.8  32.5  23 1.0  
16:00 21.6  34.3  23 1.4  
17:00 21.1  32.5  23 1.2  
低端数据(没有包含0.4A的那段,去掉一个最低分原理)
平均进风温度21.3
平均出风温度31.1
平均温差9.8度
平均电流0.98A
平均炙热功率 0.336*9.8*630=2074.5W,打折高原空气密度低0.78后=1618.1W
平均耗电0.98*220=215.6W
能效比=1618.1/215.6=7.51!(这很惊人,但我怀疑在进入低端以后风量会自动降低的,很多空调都是如此,因为低功率下大风容易给人造成冷风的感觉,所以计算有误)
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
发表于 2007-12-17 22:10 | 显示全部楼层
室外-6℃至2℃,有这样制热效果不错,达到23的温度后,电流都直1-1.7A,很省电!楼主房间保湿一定还不错吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-12-17 22:22 | 显示全部楼层
从最小电流上看很有意义,这已经突破了指标里的最小功率250W,甚至低于宣传的100W。这是首次看到实际的功率情况,而且是长时间的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-7
发表于 2007-12-17 23:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的报告,一直在关注楼主的帖子,楼主继续加油。[s:21] [s:21] [s:21] [s:20] [s:20] [s:20] [s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-7
发表于 2007-12-17 23:07 | 显示全部楼层
遥控器非常漂亮、时尚。[s:20] [s:20] [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-12-18 07:28 | 显示全部楼层

看看相对中段的数据

时间        进风温度        出风温度        室内温度        电流
17:24        26        58.8        20        7.8
17:26        25.4        56.7        20        7.6
17:28        25.3        55.6        21        7.6
17:30        24.8        54.5        21        7.4
17:35        24.7        53.7        21        7.4
17:40        24.7        52.5        21        7
17:45        24.7        53.4        21        7.1
17:50        25.3        56.2        21        8.1
17:55        26.4        52.2        22        7.2
18:00        26.9        50.4        22        6.6
平均        25.42        54.4                7.38
制热功率        6134.5W                       
根据高原空气质量折算(0。78)4784.9W                       
电功耗        1623.6W                       
能效比:        2.95
以楼主提供的室外温度(-6-2)下午五点多的温度应该在0下2-3度吧。这个结果比预想的要低一些,没有温差数据那么优秀。
另外,感觉楼主测量的电流普遍有些偏高,对于36级别的机器似乎不应该有如此大的电流,也许嵌流表有些问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2007-12-18 09:01 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-12-18 07:28 发表
时间        进风温度        出风温度        室内温度        电流
17:24        26        58.8        20        7.8
17:26        25.4        56.7        20        7.6
17:28        25.3        55.6        21        7.6
17:30        24.8        54.5        21        7.4
17:35        24.7        53.7        21        7.4
17:40        24.7        52.5        21        7
17:45        24.7        53.4        21        7.1 ...


我的大金E-MAX也从来没有超过8A
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2007-12-18 09:02 | 显示全部楼层
原帖由 gtwuhang 于 2007-12-12 20:22 发表
\
你的VP最大风量,出风54度,室温20度,进风算24度,温差30度,最大风量560,制热量=560×30×0.336=5640W,VP25最大才制热才4400W,5640W可能吗?最多450就不错了,制热量=450×30×0.336=4500W,这都大了,你测温 ...


我测到的最高出风温度确实有那么高,空调制热的时候最大风量是否比制冷时小我不知道,也许厂家会这样设计也不一定。[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 12:17 , Processed in 0.172850 second(s), 25 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表