三洋四季彩馆ERVC362H低温制热使用报告 153楼电流测试

[复制链接]

9

主题

912

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-14
发表于 2007-12-12 14:18 | 显示全部楼层
室外没测,估计在10度左右,开机时室内高度2.5米处温度15.2,1.5米处14.7,远角0.5米处14。只知道距离空调最远0.5米高度温度一直恒定在19度。7日下午4.30开机,电表起码8642.4,直至11日早8.10关机,电表止码8661.0。

[ 本帖最后由 老李飞刀 于 2007-12-12 14:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-12-12 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-12-12 13:58 发表


请给出室外室内温度,空调一共提升温度多少???感觉就那么点热气再加上热风向上飘的因素,人体能感觉到多少热气???[s:97]

用过艾美特的快热炉才真正感受到热风向上飘的程度有多厉害。[s:18]


个人感觉,70w的耗电,即使能效可以达到6,400w的制热量也是太太太微小了,

几乎刚可以平衡其因为循环风儿带给人的冷感。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2007-12-12 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-12-12 14:18 发表


个人感觉,70w的耗电,即使能效可以达到6,400w的制热量也是太太太微小了,

几乎刚可以平衡其因为循环风儿带给人的冷感。。。


同感,400W如果装在地板上烘烘脚应该瞒舒服了。如果让室温升高个5~6度还是算了吧。

不信有取暖器的人在15m2开个500W的取暖器试试看能把室温升高个2~3度吗???

如果是空调的话能把天花板温度升高2~3度还差不多。[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-18
发表于 2007-12-12 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-12-12 14:11 发表


你没明白我的意思。seer是变频范围内,不同转速下所对应的能效比通过加权计算的结果。

偶以前的帖子中推荐过一个这样的计算软件。也就是说,整个变频范围内,必然有一个转速下,

能效高于6(甚至需要高于7 ...


我不懂制冷,但对你的算法有怀疑。
seer是不同转速下所对应的能效比通过加权计算的结果,
这些加权之和等于1吗?除EER还有没有其它因素?
举例来说,三菱电机ZB09VC的SEER6.99,EER低端/中间/额定/高端5.88/6.67/5.00/4.13
你看它的哪个转速下能效会高于7。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-12-12 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 yaris 于 2007-12-12 15:23 发表


我不懂制冷,但对你的算法有怀疑。
seer是不同转速下所对应的能效比通过加权计算的结果,
这些加权之和等于1吗?除EER还有没有其它因素?
举例来说,三菱电机ZB09VC的SEER6.99,EER低端/中间/额定/高端5.88/6 ...


实际上海计算seer的方法中,用不到最低和最高段的参数,只输入额定和中间值,

结果就出来了。所以偶说他这个计算方法有漏洞。

seer高的,不一定省电,低段能效高,省电但seer不一定高。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-12-12 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 yaris 于 2007-12-12 13:42 发表


seer和eer的测试条件是不同的,
eer是在室外35度下测的。
seer是整个制冷季节的平均能效比。测试中大部分时段环境温度要比35度低得多,
比如,彩馆261H在环温35度的额定能效为5,在环温25度时必然会升高,可能会超过7。
eer没必要有一段超过seer。


你说得对,考虑室外工况,有可能出现高能效点。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-18
发表于 2007-12-12 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-12-12 15:32 发表


实际上海计算seer的方法中,用不到最低和最高段的参数,只输入额定和中间值,

结果就出来了。所以偶说他这个计算方法有漏洞。

seer高的,不一定省电,低段能效高,省电但seer不一定高。。。



低段能效高就一定省电吗?
看过日本一些指标,各机型28机中间和额定EER差别都很小,分别在7-8和6-6.5
但低段EER差别很大,如三洋100W/50W=2,东芝300W/30W=2
它们的年耗电量(相当于SEER)都差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-12-12 16:07 | 显示全部楼层
原帖由 yaris 于 2007-12-12 15:58 发表



低段能效高就一定省电吗?
看过日本一些指标,各机型28机中间和额定EER差别都很小,分别在7-8和6-6.5
但低段EER差别很大,如三洋100W/50W=2,东芝300W/30W=2
它们的年耗电量(相当于SEER)都差不多。


日本那个年耗电量具体怎么计算尚不得而知。个人使用感觉,

夏季,变频机只要不是频繁开停,工作在1a左右的机会很大,

这个转速下的能效高,相对会比较节能。

冬季就不同了,工作在中间制热甚至额定的机会比较多,这个

转速的能效高一点,有利于节能。

另外,从全年来看,夏季的用电量比冬季的用电量要差得多。

当然这与气候带有关。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

259

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-30
QQ
发表于 2007-12-12 16:12 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2007-12-12 14:18 发表
室外没测,估计在10度左右,开机时室内高度2.5米处温度15.2,1.5米处14.7,远角0.5米处14。只知道距离空调最远0.5米高度温度一直恒定在19度。7日下午4.30开机,电表起码8642.4,直至11日早8.10关机,电表止码8661.0。 ...



87小时19度电,平均每小时0.2X度电。[s:97]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

259

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-30
QQ
发表于 2007-12-12 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2007-12-12 13:56 发表
还是非常有用的,9日我的大清快35,定温20,白天运行电流一直在1A下,最底0.5A,并且可较长时间稳住,出口温度在32左右。


老李,就不要用廉价的DQK来刺激这些朋友了。[s:14] [s:14] [s:97] [s:97] [s:21] [s:21] [s:20] [s:20]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

259

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-30
QQ
发表于 2007-12-12 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-12-12 08:07 发表
262也许有进步


你倒是敢设想。[s:14] [s:14]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2007-12-12 16:43 | 显示全部楼层
目前看到指标最好的应该是长虹25/BQ
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

259

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-30
QQ
发表于 2007-12-12 17:07 | 显示全部楼层
原帖由 zhaosm 于 2007-12-12 16:43 发表
目前看到指标最好的应该是长虹25/BQ


实际使用下来指标最好的是25BQ/ZC8.四季26制冷实际使用下来指标还不如35BQ真是令人难以相信,好多人还骂35BQ是私生子呢.[s:14]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-14
发表于 2007-12-12 20:22 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-12-10 23:59 发表
出风口温度能上50没什么希奇的.

俺最近一次测试了俺SK10VP的机子,虽然都说这机制冷差,但是在室外7度,室内设定25度的情况下.

开机一小时室温稳在了20度,测得最大电流是6.5A此时出风口温度能到57.5度,不过没有维 ...
\
你的VP最大风量,出风54度,室温20度,进风算24度,温差30度,最大风量560,制热量=560×30×0.336=5640W,VP25最大才制热才4400W,5640W可能吗?最多450就不错了,制热量=450×30×0.336=4500W,这都大了,你测温时温度计在什么位置?冬天风量肯定没560![s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-12-12 20:26 | 显示全部楼层
原帖由 gtwuhang 于 2007-12-12 20:22 发表
\
你的VP最大风量,出风54度,室温20度,进风算24度,温差30度,最大风量560,制热量=560×30×0.336=5640W,VP25最大才制热才4400W,5640W可能吗?最多450就不错了,制热量=450×30×0.336=4500W,这都大了,你测温 ...


设定25度,如果进风口24度的话,已经进入低速运转了,不可能出来这么高的制热量。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报