原帖由 小鹤 于 2007-7-30 17:05 发表
...
根据您给出的出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度,循环风量1000,室内湿度68%,出风就按饱和来算:
进风28.5度,湿度68%,焓71.5kj/kg;出风20.5度,湿度100%,焓63kj/kg,焓差只有8.5kj/kg,再按铭牌上提供的循环风量1000,空气密度就按1.2kg/m3估一下,我靠,制冷量只有不到3000?!一算吓一跳吧,难怪8000块的机子效果还不如我三千五的Midea50T6[s:29] [s:29]...
请教鹤翁:
可以提供一下大致估算的公式么 ?[s:21]
(去年坛子里面给过一个的,现在找不到了)
偶的50定频柜机,温差比LZ的多一点点,11还是多少,记不清了...[s:18]
去年,用那个公式算过的,冷量在90%以上大概。后来就没操心了...
LZ的虽然温差略小,不过是变频的呀。鹤翁是专家,不能这么吓唬外行哦 [s:97] [s:97]
松下的不是据说,达到8度就合格了么?