马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本来信任东芝,于是在今年5月4日买了一台东芝变频柜机.2匹的.型号是室内机KFR-51L/BP(RAS-18GFV4C(W)),室外机KFR-51W/BP(RAS-18GAV4C)
由于是新房不常住在那里,但是一直感觉制冷效果不好,一开始以为是安装不好,于是报修,系统重新抽真空,定量加R410冷媒.可是还是感觉这空调没有什么大的改善,比很多所谓的垃圾空调效果还要差!于是自己在家里测了一下,对比本论坛上各位前辈发表的数据,更加觉得是机器有问题了.于是再次报修,维修人员的实测数据如下:(设定17度,高风.本机额定电流8.2)
室内湿度计显示68(%RH),维修员让我直接在裸露在阳光下的空调外机壳上测温度,虽然我觉得这样不合理,但是这样实际测出是40度,当天8点的天气预报报的是32度,到9点估计是35度吧.可是维修员硬写38度.
开机15分钟~30分钟----出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度 室内机电流7.0~8.0 室外机电流6.3~6.4 压力10公斤
开机35分钟----出风口温度19.5度,进风口温度27.6度.
开机45分钟----出风口温度18.8度,进风口温度27.10度
房间面积26平方.有厚窗帘,东南向.
由于做了壁橱,实际面积应该再减2个平方的!
今天测了制冷45分钟房间温度,27度
此时的室外温度在38.5度.
维修人员在检测单上写的进出风口我温度数据是45分钟时候测的数据,根本不肯写15分钟时候的数据,但是电流压强等都是15分钟时候测出来的.
由于维修人员硬要写室外温度38度,出风温度18.5度,回风温度27.4度 处理结果是本机正常.于是我拒绝签字!
然后告诉我说这个数据拿到随便什么地方,包括网上也好,都说明是正常的.
我在这里学习了也一段时间,我不能接受东芝这样的解释!一台柜机连15度的出风都打不到,只能说明这是一台热交换效果差的空调.连10度的进出风温差都达不到,也只能说明这是一台和它近8000元的价格极端不相称的空调!
东芝开始推委,维修员态度开始恶劣.
请大家帮我鉴定一下!
请大家帮我顶在首页!
[ 本帖最后由 eimei 于 2007-7-30 10:20 编辑 ] |