原帖由 被迫生活 于 2007-7-27 17:52 发表
据说是但转子的。SEER我一般就是看看,这个很难横向比较的因为没有国标,各个厂家用自己的方法去测。
测试方法不是各个厂家自己定的, 测试方法是有一定方式的, 取四个值, 额定制冷量, 额定制冷量时的输入功率, 1/2制冷量, 1/2制冷量时的输入功率. 公式很复杂, 可以将以上四个数字填入一个专门的EXCEL计算表格, 得出SEER值.
为什么没有国标, 我分析下来是因为这个四个参数本来的标准就没法统一, 什么叫变频空调的额定值, 要谈额定就不应该有变化, 如果有变化, 那什么叫额定呢. 同一台空调 我可以说80%能力为额定值, 也可以说50%能力为额定值. 改改程序就可以了.所以, 由一串不能统一的标准参数, 是得不出一个可以统一的标准SEER值的.
就算额定统一了, 只以两个状态点去计算, 似乎过于简单. 两个点, 变化过程虽然经过这两个点, 但有可能是上弧线, 有可能是直线, 也有可能是下弧线, 对于能耗是有不少区别的, 但是计算结果是一样的. (这段话能看懂的看, 没看懂的就当我没说) |
|