[其它] 东芝大清快GK10VP测试第一回 2007-7-14 (1A停机事件!已经妥善解决感谢各位网友的厚爱

[复制链接]

2

主题

112

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-18
发表于 2007-7-15 17:26 | 显示全部楼层
参数:

RAS-10SKVP4C
制冷2500(900-3900)/490(100-1060) 制热3200(900-4400)/680(90-1260)
RAS-13SKVP4C
制冷3400(900-3900)/870(100-1110) 制热3100(900-5000)/990(90-1420)

RAS-10SKVR4C
制冷2500(900-3100)/710(165-980)     制热3200(900-3500)/820(125-950)
RAS-13SKVR4C
制冷3400(900-3700)/1060(165-1300) 制热4000(900-4200)/1110(170-1350)

RAS-10SKV4C
制冷2500(900-3100)/730(165-1010)   制热3000(900-3500)/810(125-1000)
RAS-13SKV4C
制冷3400(900-3700)/1130(165-1330) 制热4000(900-4200)/1250(170-1450)
回复 支持 反对

使用道具 举报

79

主题

6953

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2003-7-8
发表于 2007-7-15 17:49 | 显示全部楼层
用料还可以,看到的几个零件都是日本公司的,saginomiya是日本鹭宫,大概是个四通阀,膨胀阀在四通阀下面那个?外机风扇用松下电机,比国产电机密封性好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-15 18:21 | 显示全部楼层
原帖由 yaris 于 2007-7-15 17:26 发表
参数:

你搞那么清楚,能不能说说SK和GK的区别???
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

177

帖子

7

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2005-1-19
发表于 2007-7-15 19:35 | 显示全部楼层
我问过800说GK10VP的输入也是100-1060
看这里的104楼http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1395089&extra=&page=7
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-15 21:34 | 显示全部楼层
有没有10GKVP的具体参数啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-15 21:41 | 显示全部楼层
有电子膨胀阀,就在lz的图上可以看到,不过不是箭头指的,而是上方的那个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

353

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-21
QQ
发表于 2007-7-15 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-7-15 08:20 发表
小包子在另外一个帖子了刚刚模糊的确认了。没啥,按的HE15也是毛细的。35V也是毛细的

兄弟,你可能误解了,VP全是电子膨胀阀的...
这种机器是不可能用毛细管的


不过美的现在也有这种机器的"阉割"版本机型
使用毛细管
电控主板以及两器倒是一样
不过目前只出口欧洲方向
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

353

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-21
QQ
发表于 2007-7-15 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-7-15 10:00 发表
果然没有,那个东西是四通阀。电路图上PMW部分有虚线,注明有些几种没有。

晕,这种电路图完全通用的,v,vr,vp都是一张

因为主板以及接线都一致,v是没有pmw的



有四通阀很正常嘛,不然怎么转换...
只是没有毛细管而已
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 美的小包子 于 2007-7-15 22:04 发表

晕,这种电路图完全通用的,v,vr,vp都是一张

因为主板以及接线都一致,v是没有pmw的



有四通阀很正常嘛,不然怎么转换...
只是没有毛细管而已

俺错了。对比度设的不好没看清下面的东西,呵呵,不过,这种性能真的不像用膨胀阀的效果啊,跟毛细管有的一拼了,跟老到清快更是没法比。咋整的?[s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 22:14 | 显示全部楼层
趁小包子在,赶紧问问那个SK到底根GK啥区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

353

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-21
QQ
发表于 2007-7-15 22:41 | 显示全部楼层
简单的说,sk和gk之间的关系就是一个完善版本的关系

改进的第一就是制冷系统的微调,为了满足国人对制冷速度的"追求",毕竟以前的变频机器可能更追求舒适性,对速度有点割舍


第二就是改进了温控程序和cell模块控制部分以及部分控制程序


至于其他方面小的微调,就不一一说了

另这也算是这个系列的完善版本了

将来会有新的来取代它,反正我们已经准备好了[s:99]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 22:45 | 显示全部楼层
谢小包子!确认一下,就是说SK制冷比GK更快,而且这两个东西硬件一样只是固件有区别,对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

353

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-21
QQ
发表于 2007-7-15 22:52 | 显示全部楼层
楼上的同学,我只能说硬件基本相同
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 美的小包子 于 2007-7-15 22:52 发表
楼上的同学,我只能说硬件基本相同

明白了。谢谢小包子
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-16 01:10 | 显示全部楼层
原帖由 美的小包子 于 2007-7-15 22:41 发表
简单的说,sk和gk之间的关系就是一个完善版本的关系

改进的第一就是制冷系统的微调,为了满足国人对制冷速度的"追求",毕竟以前的变频机器可能更追求舒适性,对速度有点割舍


第二就是改进了温控程 ...


那就是说SK是比GK更完善的版本啦???[s:97] [s:97] [s:97]

还有小包子说的"替代" "准备好了"是说要给GK的用户更新吗???[s:97] [s:97] [s:97]

上次买大金给我发现待机电流太大,这次买东芝又给我发现控制软件里的BUG我怎么这么倒霉呀!!![s:16] [s:16] [s:16]

[ 本帖最后由 jerryzqy 于 2007-7-16 01:11 编辑 ]