[其它] 东芝大清快GK10VP测试第一回 2007-7-14 (1A停机事件!已经妥善解决感谢各位网友的厚爱

[复制链接]

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-15 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-7-15 09:26 发表
都是跟AP学坏了。怀疑你的安装步骤出了点差错,冷媒里混入空气,导致局部压缩阻力太大,引发提前停机。


不要吓唬我![s:18] [s:18] [s:18]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

912

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-14
发表于 2007-7-15 09:38 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-15 09:16 发表


我现在那个问题是如果在0.5A处停机我就没话说了,但他为什么在1A处就停了呢???:Q :Q :Q

谁回答我,我马上上外机裸照!!!  

是不是电子膨胀阀一看便知.   

不用看,这价肯定是电子膨胀阀,我估计主要还是新机处于磨合内阻大的原因。要多用后再看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

77

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-21
发表于 2007-7-15 09:45 | 显示全部楼层
羡慕的份了.好帖子,帮顶..
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 10:00 | 显示全部楼层
果然没有,那个东西是四通阀。电路图上PMW部分有虚线,注明有些几种没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-7-15 10:06 | 显示全部楼层
而且四通阀可能也是国产的。看开头几个字母"STF",应该是四通阀汉语拼音第一个字母
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-23
发表于 2007-7-15 11:29 | 显示全部楼层
[s:33] [s:33] [s:33] 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

177

帖子

7

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2005-1-19
发表于 2007-7-15 13:30 | 显示全部楼层
我的3台VP10都是卡在1A左右就停机:Q .测了好几次了.各种送风模式都试过.有时能在0.5A情况下恒温但很少.VVP10的最低输入功率是100W-1065W.最低100W记得小鹤也说过.
这样因该是在0.5 6A停机.1A就停机.我原来在想会不会是我的机子制冷性能有问题造成的.看了鸽子的也是.可以排除不是了.这个小包子是搞技术的有摸法子改善.[s:97]
还有当室外温度高过室内温度时.降温疲软.反之强劲.我的最大电流到5.1A

[ 本帖最后由 hwm2826 于 2007-7-15 13:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

177

帖子

7

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2005-1-19
发表于 2007-7-15 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2007-7-15 09:38 发表

不用看,这价肯定是电子膨胀阀,我估计主要还是新机处于磨合内阻大的原因。要多用后再看。

我也想过可能是新机问题,我的是6月3日买的.所以这原因可以排除

鸽子我想测测最大制冷量.有没有什么算起来跟标准工况比较接近的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2007-7-15 13:44 | 显示全部楼层
原帖由 hwm2826 于 2007-7-15 13:30 发表
我的3台VP10都是卡在1A左右就停机:Q .测了好几次了.各种送风模式都试过.有时能在0.5A情况下恒温但很少.VVP10的最低输入功率是100W-1065W.最低100W记得小鹤也说过.
这样因该是在0.5 6A停机.我原来在想会不会是我 ...



附上一張 日立 E25T 電路図   

最低输入功率是 70W ~1490W  制熱能力 500W~6300W

最低输入功率是 65W  ~665W  制冷能力 500W~3200W


東芝頂級 GDR、SDR   最低输入功率是 50W 

以前、EDR 曾経弄到 35W 双転子圧縮機、最低時、只単転子工作、→ 効果也太低了、又改成 50W、、、、、Haha

Chart

Chart
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-15 13:45 | 显示全部楼层
GK到底是膨胀阀还是毛细管啊,给个明确的说法吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-20
发表于 2007-7-15 13:47 | 显示全部楼层
没看出来好在哪里,难道这就是国内厂家惯用的造神运动的产物[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2007-7-15 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 daitou1234 于 2007-7-15 13:45 发表
GK到底是膨胀阀还是毛细管啊,给个明确的说法吧。


不是说是的吗
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-15 16:24 | 显示全部楼层
搞得有点疑神疑鬼了,能用就行了啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-15 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 hwm2826 于 2007-7-15 13:30 发表
我的3台VP10都是卡在1A左右就停机:Q .测了好几次了.各种送风模式都试过.有时能在0.5A情况下恒温但很少.VVP10的最低输入功率是100W-1065W.最低100W记得小鹤也说过.
这样因该是在0.5 6A停机.1A就停机.我原来在想 ...


看来这是个通病,也可能GK跟SK的区别就是这个!!![s:16] [s:16] [s:16]

我箭头图片上箭头指的是四通阀下面那个灰色圆的东西,我怀疑那个就是电子膨胀阀.[s:97] [s:97] [s:97]

[ 本帖最后由 jerryzqy 于 2007-7-15 17:13 编辑 ]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-18
发表于 2007-7-15 17:25 | 显示全部楼层
参数:

RAS-10SKVP4C
制冷2500(900-3900)/490(100-1060) 制热3200(900-4400)/680(90-1260)
RAS-13SKVP4C
制冷3400(900-3900)/870(100-1110) 制热3100(900-5000)/990(90-1420)

RAS-10SKVR4C
制冷2500(900-3100)/710(165-980)     制热3200(900-3500)/820(125-950)
RAS-13SKVR4C
制冷3400(900-3700)/1060(165-1300) 制热4000(900-4200)/1110(170-1350)

RAS-10SKV4C
制冷2500(900-3100)/730(165-1010)   制热3000(900-3500)/810(125-1000)
RAS-13SKV4C
制冷3400(900-3700)/1130(165-1330) 制热4000(900-4200)/1250(170-1450)