楼主是专业人士了,让我们学到不少东西。不过个人认为入户总闸带漏保的方案并不妥,不方便使用,只要一个点漏电那整个房子都没电了。
个人认为以下这种方案还不错:
进线10平方或16平方----|---总闸C402P
| 或C502P
主线2。5 分线1。5 | | -------照明A,C10DPN
主线2。5 分线1。5 | | -------照明B,C10DPN
4。0 | | -------插座A(客+餐+阳) C20DPN VIGI
4。0 | | -------插座B(卧室+书房)C16DPN VIGI
4。0 | | -------主卫(带电热水器)C20DPN VIGI
4。0 | | -------客卫,C16DPN VIGI
4。0 | | -------厨房,C20DPN VIGI
4。0 | | -------空调1。5P, C20DPN
4。0 | | -------空调1。2P, C20DPN
4。0 | | -------空调1。0P, C16DPN
4。0 | | -------空调柜机3P,C25 VIGI(独立电箱)
2。5 | -------------------冰箱, C10DPN
以上是三房两厅两卫户型配电,用18位以上配电箱+4位小配电箱(置于柜机边上)。好处是分路细,各分路之间互不干扰,有假期外出模式(单独运行冰箱)。两房户型各减去一个卫生间和空调分路既可,用16位配电箱。各支路空开的大小根据实际用电情况进行调整。
[ 本帖最后由 ak76 于 2009-11-6 01:13 编辑 ] |
|