把步骤整理成R410的:
1、 先检查气管和液管的喇叭口和阀门的连接是否紧实。
2、打开三通维修口盖帽 (别的盖帽一概不给动)。
3、在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵。
4、先开动真空泵
5、再打开压力表阀门
6、抽真空开始后将压力抽置0.1mpa(-760MMHG),再抽15-20分钟,关于压力,一压力表负压值为准,有些真空泵带有真空压力表,可以更准确的看真空数值
7、先关闭压力表阀门
8、再关闭真空泵
9、然后观察压力表,看压力是否回升,回升的话检查各连接口,能拧紧的再拧,不回升的话可以继续。
10、打开液管(二通细管)的盖帽
11、归还内六角板手用来打开液管阀!(细管二通阀逆时针1/4圈)10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,有漏气的话要处理,没有的话继续。
12、摘掉真空泵和压力表之间的连接(别打开压力表)
13、液管、气管阀门全部打开,开空调试机
14、看压力表是否有达到15~20公斤
15、摘下压力表和三通维修口的连接
做15项时是不是把三同关闭后再摘表,摘完后在打开三同维修口