抽真空是分体式空调安装的最佳手段,和新旧冷媒毫无关系

[复制链接]

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-29
发表于 2007-2-2 14:48 | 显示全部楼层
AP,我家的25机真空工人只抽了5分钟,会不会残留空气影响性能阿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2007-2-2 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 szwei 于 2007-2-2 14:48 发表
AP,我家的25机真空工人只抽了5分钟,会不会残留空气影响性能阿?


看情况:泵好的说,没问题,泵要是差点的话,就可能不够!为什么一定要工人抽得久点?就是因为对设备状态末知的情况下,尽量抽得多一点时间,以保证管道内的水份能够完全气化蒸发掉!
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-2-2 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2007-2-2 14:45 发表


我看你倒是没事自打嘴巴型!!
如果你不知道哪种方式对性能有关系,你怎么会选择抽真空加沸这种方法?
你不会随便找个人来随便加点沸,不就完了吗?干嘛没事找抽啊--按你的那一套理论--不就纯粹是脱裤子放屁 ...


1.不要混淆抽真空安装抽真空定量加氟。别见到抽真空就往一块扯。

安装可以不抽真空,但定量加氟,你不抽真空,怎么能彻底排掉里面得冷媒?

1.逻辑混乱! 我安装的时候用了抽真空,就说明抽真空好?我今天中午吃的馒头,是不是说明吃饭一定要吃馒

头?又是不是说明吃米饭有害健康?再说,我反对的是盲目采用抽真空的方式安装,但并不是反对抽真空这种

技术。我反对唯抽真空论,反对声称不抽真空,空调性能就要打折扣的论调。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2007-2-2 15:38 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-2-2 15:24 发表


1.不要混淆抽真空安装与抽真空定量加氟。别见到抽真空就往一块扯。

安装可以不抽真空,但定量加氟,你不抽真空,怎么能彻底排掉里面得冷媒?

1.逻辑混乱! 我安装的时候用了抽真空,就说明抽真空好?我 ...

别跟他一般见识,跟他争论没必要,他心智不健全的,估计小时候被疯狗咬过的。。。[s:97]

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
网管 -3 不文明帖

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-2-2 15:39 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-2-2 15:38 发表

别跟他一般见识,跟他争论没必要,他心智不健全的,估计小时候被疯狗咬过的。。。


我看也象。。。。[s:14]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

317

主题

1万

帖子

163

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
9
注册时间
2005-2-7
发表于 2007-2-2 15:43 | 显示全部楼层
走过,最近没空调装
[img][/img]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2007-2-2 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-2-2 15:39 发表


我看也象。。。。

他只是钻到真空的牛角尖里了,我们倒是从真空里解放出来了![s:97][s:97][s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

2329

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-16
QQ
发表于 2007-2-2 15:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-2-2 15:49 | 显示全部楼层
看来迷信抽真空,害人害己啊。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2007-2-2 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-2-2 15:49 发表
看来迷信抽真空,害人害己啊。。。

我倒是没有害到自己,把长虹害了一把。(换了一个空调)[s:18][s:18][s:18][s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2007-2-2 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-2-2 15:39 发表


我看也象。。。。


我从你说的这么多东西里面,看到了你对人工凭经验操作的极度不信任--与你平时鼓吹的极度不一致!

你鼓吹:安装工的所谓的数1-10的“经验”比用设备抽真空安全系数不知多少多少高倍!高得有火星与地球的差别!

那你什么不相信维修工,加带上个沸瓶,再带上个压力表就能修好你家里那台“中央空调”呢?要知道,“中央空调”缺制冷剂,并不是只有“抽真空再加”这华山一条道可走啊?缺了可以补一点就行了啊!!!!
为什么在你自家的空调的问题上,却要选择了一个在不知道泵是好是坏、表是是真是假的情况下,冒天大的风险选择抽真空加沸呢?为什么在这个时候你自己选择了“不相信工人的经验“了呢?你回过头来想一想:是不是很矛盾?


[ 本帖最后由 cclizy1 于 2007-2-2 16:13 编辑 ]
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2007-2-2 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-2-2 15:38 发表

别跟他一般见识,跟他争论没必要,他心智不健全的,估计小时候被疯狗咬过的。。。


我相信你会为你在这个时候还握着那支破烂的AK47对于别人一通乱射而后悔![s:21]
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-2-2 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2007-2-2 16:01 发表


我从你说的这么多东西里面,看到了你对人工凭经验操作的极度不信任--与你平时鼓吹的极度不一致!

你鼓吹:安装工的所谓的数1-10的“经验”比用设备抽真空安全系数不知多少多少高倍!高得有火星与地球的差别!

那你什么不相信维修工,加带上个沸瓶,再带上个压力表就能修好你家里那台“中央空调”呢?
为什么在你自家的空调的问题上,却要选择了一个在不知道泵是好是坏、表是是真是假的情况下,冒天大的风险选择抽真空加沸呢?为什么在这个时候你自己选择了“不相信工人的经验“了呢?你回过头来想一想:是不是很矛盾?


又扯到定量加氟上去了。哎!你的注意力真得不集中。

大冬天,你怎么测压力加氟? 再说,我什么时候说过遥测压加氟了?我一直主张定量加,不行就测电流。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2007-2-2 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2007-2-2 16:16 发表


又扯到定量加氟上去了。哎!你的注意力真得不集中。

大冬天,你怎么测压力加氟? 再说,我什么时候说过遥测压加氟了?我一直主张定量加,不行就测电流。


哪你为什么不直接选择测电流直接补一点?
你凭什么就能判断:定量加时所用的泵你就不怕它不合格?而装机器时反而就告诉别人说泵有可能是个不合格的泵?

告诉你我为什么老说你家的“中央空调”老是要“定量加氟”:你在这个问题上与安装机器的问题上用了美国人常用--叫“双重标重”的东西,说得不好听,就是骑墙派!

[ 本帖最后由 cclizy1 于 2007-2-2 16:39 编辑 ]
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-2-2 16:37 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2007-2-2 16:29 发表


哪你为什么不直接选择测电流直接补一点?
你凭什么就能判断:定量加时所用的泵你就不怕它不合格?而装机器时反而就告诉别人说泵有可能是个不合格的泵?

那就再告诉你,大清快没办法进入额定状态。至少目前还没发现操作方法。。。

怎么老拿定量加氟说事?定量加氟一定要抽真空!!只是根据情况,对真空泵的要求没有那么高而已。

安装抽空,抽的是空气或者氮气,要求高真空度。加氟抽空,只要不是管道以外断裂导致的漏氟,

系统里面本没有空气,抽的是冷媒,这种情况不需要高真空。没有真空泵,用压缩机代替都可以。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对