将压力表用蓝管和真空泵相连...

外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表...

检查各连接是否上紧了...

目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证



回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 11:55 | 显示全部楼层
全部连接完毕...

建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始...

此时检查压力表的数值...


回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 12:00 | 显示全部楼层
抽真空正式开始...

AP的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...

我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...

25机最后统计抽了35分钟...

抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机...


PS:午饭时间到,饭饭后继续上图...



回复 支持 反对

使用道具 举报

群魔亂舞 该用户已被删除
发表于 2007-1-23 12:09 | 显示全部楼层
问一下楼主江苏明珠电器在苏州的门店在那  说一下地址行吗  ?  我还想看
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2007-1-23 11:43 发表


包扎带没包到头,这两个地方很快就会烂光的,大金的这个保温层很烂的


好像我还没有见过有将扎带包到头的,到头管子分得过开,不好包扎...

AP提出的这个问题确实值得注意,我回家用保温带再自己包扎一下...
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 12:53 | 显示全部楼层
原帖由 群魔亂舞 于 2007-1-23 12:09 发表
问一下楼主江苏明珠电器在苏州的门店在那  说一下地址行吗  ?  我还想看



明珠电器在苏州好像有上百家连锁店...

我是在竹辉路,桂花公园边上的专卖店定的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-12
发表于 2007-1-23 12:59 | 显示全部楼层

兄弟,你早发两天就好了,我的抽真空就不回失败了

教训:一定要看机器里带的 《安装说明书》,按说明书里说的步骤做就可以了!!
不要老看帖子!!!老是迷信权威。

呵呵

[ 本帖最后由 xuansl 于 2007-1-23 13:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2007-1-23 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2007-1-23 11:43 发表


包扎带没包到头,这两个地方很快就会烂光的,大金的这个保温层很烂的


我用0.06-0.09mm铝箔粘胶带在整条管外加包一层.保温防老化.可惜退了机.白费心机.不过我又买了一卷.准备新购空调安装使用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

523

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-14
发表于 2007-1-23 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2007-1-23 13:10 发表


我用0.06-0.09mm铝箔粘胶带在整条管外加包一层.保温防老化.可惜退了机.白费心机.不过我又买了一卷.准备新购空调安装使用.



这个做法好,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:28 | 显示全部楼层
饭后继续...

抽真空第四步...

4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...

目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)


回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:32 | 显示全部楼层
抽真空安装第五步...

5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...

sailholddr注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...

PP内的上方细管处为液管阀...


回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2007-1-23 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 jiayuanok 于 2007-1-23 13:28 发表
饭后继续...

抽真空第四步...

4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...

目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410 ...


上错图了吧
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:38 | 显示全部楼层
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...

目的:
A使管路内变成正压力,可用进体检漏
B,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流


回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:42 | 显示全部楼层
用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...

我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...

阿弥陀佛,一切正常...


回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

77

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-13
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:50 | 显示全部楼层
抽真空第六步...

终于到了最后关头了...

6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...


一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...

经咨询AP和sailholder均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...

开机测试的结果让我满意,制热很快,制冷未进行(天气太冷了),内机我设定30度的自动运行会有风声,外机因为是外挂,声音几乎听不到...

空调打开制热后,外机的排水管出水较多...