上午我的工作任务较多...刚写完一个程式的代码,测试完毕就上来继续更新...
下面开始我们的抽真空安装现场直播...其实就是AP的抽真空安装手册的图文版...
抽真空是排空最彻底,最安全有标准可寻的排空方式,即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何副作用...
抽真空安装所需工具:真空泵,压力表具(带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好)
我们先来温习一遍抽真空的六步骤:
1.先没收安装工人的内六角板手...
2.将连接内外机的管道接好,上紧...
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
[ 本帖最后由 jiayuanok 于 2007-1-23 11:42 编辑 ] |
|