室外38度,太阳照射下超过55度的高温天气,我们开着大清快一拖二和平时的区别。

[复制链接]

0

主题

10

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-21
发表于 2006-8-17 09:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-17 12:15 | 显示全部楼层
我现在关心的是,0点几的电流一般都是在开机后的几个小时后会出现呢?

我还发觉DQK有这样一回事:

设置27度,会大电流工作,会制冷到25,26度左右,这时电流比较大,出风口温度最低,一般都有10度以下,我甚至测到过2.1度的出风口温度,风量比较小,然后再小电流工作,温度上升到27度,再维持一段时间的小电流,估计也就1.7左右,最后,才会出现0点几的最小电流,这是 40机的情况,25机不知道,没有测试过
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-17 13:12 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-17 12:15 发表
我现在关心的是,0点几的电流一般都是在开机后的几个小时后会出现呢?

我还发觉DQK有这样一回事:

设置27度,会大电流工作,会制冷到25,26度左右,这时电流比较大,出风口温度最低,一般都有10度以下,我甚 ...

0点几的电流一般都是在开机后的几个小时后会出现和你的设定的度数,风量,环境温度,日照,房间的保温等等都有关系,对于每台空调来说,设定的度数,风量,日照,房间的保温等都能确定,但是环境温度是不确定的,就像32度的时候,不管25,40,还是同时运行都很容易进入0点几的电流,这几天38度,我中午12点开的25和40机,一直到晚上7点多电流还在1.5A以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-17 20:40 | 显示全部楼层
原帖由 新大洲 于 2006-8-17 13:12 发表

0点几的电流一般都是在开机后的几个小时后会出现和你的设定的度数,风量,环境温度,日照,房间的保温等等都有关系,对于每台空调来说,设定的度数,风量,日照,房间的保温等都能确定,但是环境温度是不确定的 ...


同意,建议你试一下这样,假如你想要的温度是27度,那你开机设置26度,等电流稳定在2点几的时候,再把温度上调一度,好像这样电流马上会下降到0点几,这测试成功过几次,不过还不敢下结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-17 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-17 20:40 发表


同意,建议你试一下这样,假如你想要的温度是27度,那你开机设置26度,等电流稳定在2点几的时候,再把温度上调一度,好像这样电流马上会下降到0点几,这测试成功过几次,不过还不敢下结论。

这当然是肯定的,前提是设定26度也要运行一段时间,也必须要等它电流降下来才行,我一般都是设定27度,睡觉的时候调到28度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-17 21:40 | 显示全部楼层
设定26度的时候,室内温度会下降到25度,并维持一段时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-18 08:34 | 显示全部楼层
新大洲有试过这样的情况吗?

25和40同时开,开机设定27度,一两个小时后,室温恒定,小电流工作时(1点几),再把温度设定17度,风量增大了,但是,电流上升非常的缓慢。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
发表于 2006-8-18 09:53 | 显示全部楼层
原帖由 新大洲 于 2006-8-17 08:11 发表

现在我晚上都是设定28度,静风量,27度冷,28度正好。今天早上起来,没隔开的餐厅30度,室外29.5度左右,25,40同时在运行,电流惊人的到了o.6A以下,发现后我就拍了照片,刷了牙后回来发现还在0.53A上,又用数 ...



我有一次测到室外28度,室内28.8度。第一反应自己凉错了;确认没错时候,纳闷:开空调没有外面大自然凉的快,我开啥空调?赶紧开窗![s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

302

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
发表于 2006-8-18 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-17 12:15 发表
我现在关心的是,0点几的电流一般都是在开机后的几个小时后会出现呢?

我还发觉DQK有这样一回事:

设置27度,会大电流工作,会制冷到25,26度左右,这时电流比较大,出风口温度最低,一般都有10度以下,我甚 ...


大电流工作时候,房间温度并不均匀,你多测房间几个点,不能光测风吹到的地方。相信回风口在28、9度
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:33 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-18 08:34 发表
新大洲有试过这样的情况吗?

25和40同时开,开机设定27度,一两个小时后,室温恒定,小电流工作时(1点几),再把温度设定17度,风量增大了,但是,电流上升非常的缓慢。。。
那是你没耐心等等,过一会电流肯定直往上串
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-18 12:12 | 显示全部楼层
原帖由 新大洲 于 2006-8-18 11:33 发表
那是你没耐心等等,过一会电流肯定直往上串


已经等待了十几分钟了[s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-18 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-18 12:12 发表


已经等待了十几分钟了

那就不知道了,我的肯定行,但是我一般都是设定22度以上,我不像你,空调和LP一样,不能太折腾它[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-18 23:58 | 显示全部楼层
原帖由 新大洲 于 2006-8-18 12:29 发表

那就不知道了,我的肯定行,但是我一般都是设定22度以上,我不像你,空调和LP一样,不能太折腾它


今晚,单开40机测试
室内31度,室外没有测试温度,但是有点风吹,感觉有点凉爽
22:00 开40机设置27度
22:10 达到27度,电流下降到1.7
22:20电流稳定在0.6~0.7,室内温度27度
23:25室温忽然上升到29度,电流0.7
23:26设置17度
23:27电流1.7
23:28电流2.8
23:29电流4.8
23:30电流5.2    室温27度
23:31电流5.0
23:32电流4.8    之后电流一直维持在4.8
23:38电流4.8    室温25度
23:45电流4.8    室温24.5度
23:46设置27度,柔和运行
23:48电流0.1
23:50电流0.7
23:55电流0.8
23:57电流0.7
23:58关电脑睡觉       22:00电能表读数   4006.35
明天再报耗电量[s:95]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

168

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-9-18
发表于 2006-8-19 10:01 | 显示全部楼层

我的25大清快,带14.5的房间

晚上一开电流都在6A以上,起码要开3-4小时后,电流才降到1.8左右.
开机时,室外40度,室内34度.不知这正常不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2006-8-19 11:17 | 显示全部楼层
空调的功率控制受很多因素控制,靠简单的时间/温度/电流不容易找到规律的.所以我认为没啥参照意义,当然爱好无可厚非.
回复 支持 反对