室外38度,太阳照射下超过55度的高温天气,我们开着大清快一拖二和平时的区别。

[复制链接]

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2006-8-15 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近江南高温,上午附近的一台变压器负荷开关中间一相烧坏了,不幸的我们单元正好接在这一相上,一直到中午才修好,电一来急急忙忙开空调,心里想现在室外38度了,室内34度了,就直接设定27度,先开的40机,很快电流就上去了,一路攀升到11.8A左右,后来稍为下来点,一直在11.4A左右常时间运行,大家都知道,一拖二说明书标称单开40最大制能功率1900w,11.4A的电流早就超过2000w了,看你大清快的东芝242压缩机又是在超频运转了,儿子急的要睡觉,30分钟后,打开卧室的25机,直接设定28度,电流从11A以上继续攀升到12.8A以上,然后常时间运行在12.5A左右,也超过了说明书标称25,40同时运行最大制能功率2350w,这么高温的天气用大清快给人的感受和平时室外32,33度,室内30度,设定27度一点区别没有,还是恒温,舒适,但是耗电根本就不一样了,就像25,40机已经开了5个小时了,电流还在1.5A左右,而且我还是用窗帘把客厅和餐厅分开了,原来客厅加餐厅加厨房26平方,现在用布帘分割了10个平方的客厅,40就带这10平方的客厅,平时室外32,33度,室内30度的时候同时开恒温电流0.75A左右,台风的时候0.65A左右,这还是没用布帘分割客厅,可是40平方啊。

[ 本帖最后由 新大洲 于 2006-8-15 17:11 编辑 ]

单开40机的常时间高频电流

单开40机的常时间高频电流

40,25同时开的常时间高频电流

40,25同时开的常时间高频电流

室外荫凉下的气温38度

室外荫凉下的气温38度

阳光照射下超过温度计的量程55度

阳光照射下超过温度计的量程55度

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
z100 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:08 | 显示全部楼层
布帘分割的10平方用的40机,因为LP在朋友家睡一夜感冒,我怕她传染,又受不了另外一个房间的一级能效的老长虹的噪声和温控,带儿子在客厅睡了好几天了.通过几天的实践,40机完全可以装在10平方的房间,32度,38度的天气我都用了,32度的时候和25机一样停机,也没觉得忽冷忽热,38度的天气也25机一样整夜不停机,区别就是因为循环风量大的缘故噪声比25机大,可以通过设置柔和运行解决

[ 本帖最后由 新大洲 于 2006-8-15 18:00 编辑 ]

布帘分割的10平方用的40机,那台白色的美菱冰箱只能当个微波炉架子了。

布帘分割的10平方用的40机,那台白色的美菱冰箱只能当个微波炉架子了。

气温32,33度时候,25,40同时开带40平方的恒温电流,单开25电流都在0.62A以上,40机摆着不用真是傻冒

气温32,33度时候,25,40同时开带40平方的恒温电流,单开25电流都在0.62A以上,40机摆着不用真是傻冒

台风的时候一拖二带40平方惊人的恒温电流

台风的时候一拖二带40平方惊人的恒温电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-8-15 17:09 | 显示全部楼层
大清快真是大小通吃,变能力范围这么强的空调,国内这么多年来就没一个厂商的产品超过他过
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2006-8-15 17:14 | 显示全部楼层
你看表的方法不规范,线在不在中间差别不小,
你也没算误差,更不规范[s:14]
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

-2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-28
发表于 2006-8-15 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2006-8-15 17:09 发表
大清快真是大小通吃,变能力范围这么强的空调,国内这么多年来就没一个厂商的产品超过他过


技术上的超越不是一天两天可以实现,需要长期的积累,而国内企业积累严重不足,加上体制的些原因,最终只能打价格战做搬运.[s:18][s:18][s:18]很难想象以后DQK报废后我买什么空调.
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:26 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2006-8-15 17:14 发表
你看表的方法不规范,线在不在中间差别不小,
你也没算误差,更不规范

这张不知道算不算在中间

40,25同时开的最大高频电流

40,25同时开的最大高频电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2006-8-15 17:28 | 显示全部楼层
电压不知是多少?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2006-8-15 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 新大洲 于 2006-8-15 17:26 发表

这张不知道算不算在中间


你这个靠上了,电流恒定后不信你试试
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2006-8-15 17:28 发表
电压不知是多少?

当时还真量了电压

还真碰巧快门一瞬间正好220

还真碰巧快门一瞬间正好220
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:48 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2006-8-15 17:39 发表


你这个靠上了,电流恒定后不信你试试

这我知道,电流互感器嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2006-8-15 17:49 | 显示全部楼层
我试过,那个差值有时候会比表的标称误差还大
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

442

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-2
发表于 2006-8-15 20:02 | 显示全部楼层
加分,转有关部门处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2006-8-15 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 hc960149 于 2006-8-15 20:02 发表
加分,转有关部门处理

你14平方的顶楼用40还真合适,你想它那么大的频率范围,能高能低的,下午和晚上都不怕了,用着偷着乐吧,40机的噪声好像是有个体差异,你晚上用柔和运行试试,肯定比静风量噪声小,要不换内机风扇电机,不到万不得已最好不要换整个内机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

487

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-25
发表于 2006-8-15 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,今天合肥的高温天气估计和芜湖一样,我楼下的朝南房间,窗帘不拉开都有33度。今天中午3点回到家,由于只有楼上的电视在装了空调的房间内,就直接上楼,顶楼,朝南,26平方,有西晒,有阳台,40机照样可以带动。帘子拉开一半,另外一边开了个电风扇。先开24度,1个小时后转26度,1个小时后再转27度,一直开到现在。只要出房,就感觉是进了火炉。40机的风量打到自动,但是确实声音比25机大,不过我无所谓。
喜欢看,不喜欢买。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

138

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2006-8-15 22:35 | 显示全部楼层
家里电器测量仪器都满全的嘛!