原帖由 shoupi 于 2006-8-22 12:34 发表
是呀,对准不同的地方测得的温度不一样。
测了下蒸发器温度,小风量时是5度。
对着导风板测是18.9度,室外温度33度左右。
对着床上是28.6度。
对着木地板是27度左右。
再对出风口对面的床头是26.8度。
也许 ...


使用方法对还是可以的.它不时测空气温度的而是物体表温.
空调稳定或相对稳定时可以测.
注意其有效测温面直径与距离有1:8及1:12.所以测量时距离要够近.
进风口,距离栅格3-5cm.此温度及为控制温度.
出风口,不能灌冷风进仪器,尽量对准导风板/叶片.

此方法已验证过有效.
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2006-8-22 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-22 09:42 发表
环境:
            室外温度33度
            室内温度32.6度
            空调设定26度,经济模式打开。

测试过程:
               时间                                 电流                        ...


我觉得你测得电流偏大了,重工的这款机指标比电机ZB09VC要好,最低制冷功率为100W,我的电机当时用钳表测最低1.3A,后来我用数字电流表串在电路中测得最小0.81左右,考虑功率因子,和最低170W比较吻合,你的最低应该为0.45左右才对.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-22 17:18 | 显示全部楼层
zhao兄,我也是这样想的。可是我怎么也弄不到0.78A一下呀,尽管我换了两个数字万用表来测(一个自己的,一个是公司同事的),更不用说0.5A了!
当时就是看中100W的最小功率才买重工的,不然就可能是电机了。没想到……!

从价格方面来看的话,我觉得重工的指标可能有水分!是我测量的问题还是我手气不好,拣了台烂货……极郁闷中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2006-8-22 20:49 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-22 17:18 发表
zhao兄,我也是这样想的。可是我怎么也弄不到0.78A一下呀,尽管我换了两个数字万用表来测(一个自己的,一个是公司同事的),更不用说0.5A了!
当时就是看中100W的最小功率才买重工的,不然就可能是电机了。没想 ...


你还用万用表串接在电路中来测试,这样更准,并且你设置的温度尽量高点,比如28度,用正常模式制冷,当接近设置温度时你就可以看到最小电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

191

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-20
发表于 2006-8-22 20:52 | 显示全部楼层
三菱重工的东西不能买,唉。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-22 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 zhaosm 于 2006-8-22 20:49 发表


你还用万用表串接在电路中来测试,这样更准,并且你设置的温度尽量高点,比如28度,用正常模式制冷,当接近设置温度时你就可以看到最小电流



是的,我最先就是用数字万用表串接的。看我第一个测试报告。
我把温度打28度,也是想测最小电流。但可惜的是没到8分钟就停机了。停机前最小是0.78A。我后来又借了个万用表测结果差不多。接近设定温度是电流大概在1A左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
5
注册时间
2003-9-25
发表于 2006-8-23 00:08 | 显示全部楼层
估计这台机子没装好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-23 10:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2006-8-23 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-23 10:31 发表
请问跟安装有关系吗?为什么呀?


还一个方法是你可以通过制冷量来判断是否到达最低制冷,测量进风口和出风口的温度,再通过循环风量来算制冷量,有一个公式,你找找.如果你测得制冷量约等于你最低制冷量,此时的电流就是最小电流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2006-8-23 14:57 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-23 10:31 发表
请问跟安装有关系吗?为什么呀?


叫重工来技术员测试.
1.强制额定运行15MIN.
2.测电流应为标称额定电流
3.测压力,应为标称额定压力
以上基本正确后,在测最小电流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-25 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 zhaosm 于 2006-8-23 13:54 发表


还一个方法是你可以通过制冷量来判断是否到达最低制冷,测量进风口和出风口的温度,再通过循环风量来算制冷量,有一个公式,你找找.如果你测得制冷量约等于你最低制冷量,此时的电流就是最小电流.


好办法,可是我找了一下没找到相关的公式呀!
能否帮忙一下呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-25 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2006-8-23 14:57 发表


叫重工来技术员测试.
1.强制额定运行15MIN.
2.测电流应为标称额定电流
3.测压力,应为标称额定压力
以上基本正确后,在测最小电流.



可惜深圳这边没有重工的人呀,只有一个重工的指定的安装公司,叫鸿宇冷气机电公司。找他们来看的话真担心他们会越弄越糟,怕怕呀……!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-29 21:57 | 显示全部楼层
[s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2006-8-30 12:34 | 显示全部楼层
打800吧.
要求测试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2003-8-21
发表于 2006-9-2 09:07 | 显示全部楼层
顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 12:37 , Processed in 0.152030 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表