经过长时间的刻苦学习,终于在上个礼拜天选定了三菱重工 最新 直流变频空调 SRK25ZDC-S 。
据说是今年6月份上市的,但是生产日期却是05年08月,经过一个星期的使用还有些不明白的地方,请各位DX们指点:

1.安装。
          因为是放在凸窗下面的,根本就看不见他们是否先开阀才抽真空的还是一面开一面抽。我按AP提醒,打他们开工具箱就没收了他们的两根内六角,可恨的是他们还是找了半天最后在另一个包包里面掏出了一个小号的内六角……唉!妈的,我心想,该带的没带这些东西到是带了一大堆。 之后只带了一把扳手下去(是要爬到窗外作业的),尽管我苦苦哀求力矩扳手没带就算了,起码两把扳手一起拧才不会把阀拧坏呀~!可惜、可恨的是他们仍然没有用两把扳手拧。
          最后抽真空的时候,他们说抽到900几就可以了,我想尽办法要他们抽久点,最终还是只抽了16分钟就收工了,拆管的时候也不知道有没有先关阀,唉,真是心寒。
          内机安装是,水平尺也没带。此问题之前请教过 fyz118兄那队安装工就是没带水平尺。最后他们换了一队安装人员给我安装,尽管我在他们来之前再三说要带齐东西,最后还是没带水平尺和扭矩扳手,连卷尺都是借我的用。牛!真服了他们了……!
          备注:安装队是深圳鸿宇冷气的,据说是三菱重工在深圳唯一指定的安装公司。这样的水平真让人心寒 啊!

[ 本帖最后由 shoupi 于 2006-8-14 12:49 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
z100 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 09:57 | 显示全部楼层

问题1

请问各位DX们,如果真空泵没有倒流阀。他们先把连接维修口的接口拔开,再关真空泵。这样有没有问题,维修口有没有防空气倒流的装置呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2003-8-21
发表于 2006-8-14 10:58 | 显示全部楼层
唉,在深圳找个合格的安装工真是难啊,要想按程序抽真空安装那更是难上加难啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 11:39 | 显示全部楼层

问题2

周末测试了一下最小耗电量,数字万用表串接火线实测数据:

最大电流:3.76A
最小运行电流:0.78A~0.82A  (这个读数以下就停机了!)
停机电流:0.09A


测试环境:

室外:30度, 室内30度。
房间:11.3平,双层隔音玻璃,双窗帘,实木地板,门密封良好。
数字万用表型号:DB890,20A量程档下测得。

测试过程:

开机,空调设置26度,风量自动。
1分钟内风量达到最大,电流逐渐达到最大3.76A。
3-4分钟后室温降低到27度左右,风量减小,电流减小到2.18A·~2.76A。
7-8分钟后室温达到26度,风量减到最小,几乎听不到风声。电流减小到0.86~0.89A.
大约9分钟时出现了最小电流0.78A。

这个最小电流还达不到厂家的参考参数啊!(厂家标称功率100W-960W)
那么最小电流应该是: 100W ÷ 220V = 0.455A (如果是这样就不会停机了)
厂家的指标是不是有水分啊!

可惜的是到大约12分钟时电流突然变为0.09A,空调竟然停机了?凭自觉我知道应该是停了,开始不敢相信自己的眼睛。
等……!但是,4分钟后的风扇加速到最大风量,电流持续从刚才的0.09A 跑到 2.6A~2.79A,实事终于告诉我,我的变频空调真的停机了。

后来我开始尝试调低设定温度,27->26->25->24->23度,随着设定温度的减小停机的间隔时间加长。

现在一个晚上如果设自动风量是要被这样的停机启动吵醒好几次,真郁闷啊……!

最后那位DX知道测试方法有没有问题? 要不要考虑无功功率下的电流呀?

晚上有空上几张PP ,请DX们看看是不是有问题,不然这样用上十年我可痛苦了……!!!

[ 本帖最后由 shoupi 于 2006-8-14 12:53 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

xk2006 该用户已被删除
发表于 2006-8-14 11:55 | 显示全部楼层
噪音多少?安静吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 12:38 | 显示全部楼层
噪音方面还好,共三档。最小22db,最大风量感觉噪音好大。最小噪音下晚上醒起也听不到风声,相当安静!如果自动停机然后自动开机后就有风噪了,大约相当于2档还大点。稳定后风量自动又回到最小,感觉再用定频机……呵呵!

[ 本帖最后由 shoupi 于 2006-8-14 12:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-8-14 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-14 09:57 发表
请问各位DX们,如果真空泵没有倒流阀。他们先把连接维修口的接口拔开,再关真空泵。这样有没有问题,维修口有没有防空气倒流的装置呀?


关了表阀基本就不会倒流了,除非压力表和管里有油
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 14:03 | 显示全部楼层
尊敬的AP,感谢您的回复。
当时是抽了16分钟真空后,记得他们没有关表阀……!而是直接先拔下接空调维修口的管子,真空泵还是开着的,最后是我帮他们关电源的。这点我记得很清楚,就是不知道这样会不会造成不真空啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-8-14 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-14 14:03 发表
尊敬的AP,感谢您的回复。
当时是抽了16分钟真空后,记得他们没有关表阀……!而是直接先拔下接空调维修口的管子,真空泵还是开着的,最后是我帮他们关电源的。这点我记得很清楚,就是不知道这样会不会造成不真空 ...


会有一点空气进,正确步骤是关表阀,开外机液阀,1/4圈,让管路达到正压力
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2006-8-14 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-14 12:38 发表
噪音方面还好,共三档。最小22db,最大风量感觉噪音好大。最小噪音下晚上醒起也听不到风声,相当安静!如果自动停机然后自动开机后就有风噪了,大约相当于2档还大点。稳定后风量自动又回到最小,感觉再用定频机… ...


估计你的房间太小了,最小制冷量也可以满足需求,想不停机那就开点窗或门.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

112

帖子

-4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-6
发表于 2006-8-14 15:29 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-14 11:39 发表
周末测试了一下最小耗电量,数字万用表串接火线实测数据:

最大电流:3.76A
最小运行电流:0.78A~0.82A  (这个读数以下就停机了!)
停机电流:0.09A




万用表测的电流应该不是很准的吧?
而且还有个功率因数的问题,频率越低,功率因数越小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 zhaosm 于 2006-8-14 15:10 发表


估计你的房间太小了,最小制冷量也可以满足需求,想不停机那就开点窗或门.



我查了各方面的资料,计算过应该够的。根据如下,请各位指教:

         首先考虑室内外1摄氏度的最低工况,

          1.密封比较好的房间降低1摄氏度 最小 需要的冷量大约是 40W/平。我的房间需要的最小冷量是11.3平 x 40W/平 =452 W。

          2.加上晚上两个人睡觉是的热量辐射,大约相当每人100W左右。我是装卧室的,并且加上老婆[s:89]那么房间里需要的最小冷量还要增加200W左右。也就是 452W + 200W = 652W。

          3.空调指标的最小冷量是500W, 消耗功率 100W,所以 652W > 500W。

          4.要保证室内外温差小时,或者清晨室外温度比较低时空调不停机就要满足这个最小冷量。
  
         结论,我只能买最小冷量为 652W 以下的变频了。当时选择这款空调时比较了好久,符合条件的市场上也就海尔的一款变频双新风26机 和 这款三菱重工的了。
          海尔的咨询了售货员,也重AP的帖子里看到使用 东芝的变频压缩机。不过那时以前,海尔售货告诉我。但现在她不能给我保证送到的机器是 原装东芝的,再加上这款机用毛细管而不是膨胀阀,所有放弃了。

[ 本帖最后由 shoupi 于 2006-8-16 09:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 19:09 | 显示全部楼层
原帖由 得道多助 于 2006-8-14 15:29 发表


万用表测的电流应该不是很准的吧?
而且还有个功率因数的问题,频率越低,功率因数越小!



说得没错,考虑这方面的问题的主要原因时看了些文章,说变频空调的功率因素小。

先解释一下功率因素:功率因素也就是有功功率和无功功率的比值。

而我们的电表是有功功率表,对无功功率是不计的。所有用电器时大家大可不必担心……[s:15]

但是这部分功的电流却是存在的,不比排除单纯的测电流读数有可能偏大。不过一般的电器通过3C标准的都会对这部分无功功率进行补偿和校正,校正后好的电器无功功率会减小到5%以下。所以这部分的电流不会大。

那么三菱重工的指标真的有水分吗?[s:8]如果不是那就是我的买的是台问题机?[s:16]

[s:8] 郁闷ing…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-25
 楼主| 发表于 2006-8-14 19:18 | 显示全部楼层
外机有点扁,顺便拆了看看。

拆机图

拆机图
IMG_2622-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2006-8-14 20:15 | 显示全部楼层
原帖由 shoupi 于 2006-8-14 18:54 发表



我查了各方面的资料,计算过应该够的。根据如下,请各位指教:

         首先考虑室内外1摄氏度的最低工况,

          1.密封比较好的房间升高1摄氏度 最小 需要的冷量大约是 40W/平。我的房间需要的 ...


在晚上,特别是睡觉时每平米是不需要这么大的制冷量的,还有你计算功率还需要考虑功率因子