晕,楼上买零食真久,呵呵。
间壁,也就是你房间和其他房间的间隔,比如门和墙壁这些,玻璃的系数是15,墙和木头是10。
天花板和地板:如果你的上下都是房间,系数为10。如果上面是房顶取45。
如果你的房间没有换气扇,那么“换气”取自然对流的值:5,然后乘房间容积。
人:一个人120W,这个是一般值,如果你在房间做运动,还要换值。
电视机、灯和电脑的散热按输入功率x80%,单位直接是W。
全部算好后把结果留下,我来帮你校正偏差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-25
发表于 2006-7-4 21:54 | 显示全部楼层
我可以明确的告诉楼主,楼主的空调肯定没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:04 | 显示全部楼层
啊,怎么麻烦啊。我算不出来,怎么没问题啊。。不管什么时候,就算是太阳落山7点种,温度也是在27度啊。明显不对嘛,至少要比中午来的低啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:12 | 显示全部楼层
不算呢。我就想知道这样的空调可以有正常理由要求对方换或者退吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 22:15 | 显示全部楼层
晕,都块算完了,怎么算不来呀?还是继续交互式吧,你的问题登一下回答。
天花板和地板:如果你的上下都是房间,系数为10。如果上面是房顶取45。把地板和屋顶面积乘系数,然后相加,你的房间是几平方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:31 | 显示全部楼层
卫生间关着门要扣除吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:34 | 显示全部楼层
白色窗帘:230×4。1+230×4。1=1886
朝东墙壁:47×8。8=413
天花板+地板=10×16×2=320 (扣除卫生间)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 22:48 | 显示全部楼层
间壁,也就是你房间和其他房间的间隔,比如门和墙壁这些,玻璃的系数是15,墙和木头是10。
假如你卫生间的门是3平方的玻璃门(这个门就是你隔离房间和卫生间的间壁啦),那么就是3x15=45。接下来你要完成墙这个间壁的值,隔离其他房间的墙的面积x10。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2006-7-4 22:54 | 显示全部楼层
你最好帮他计算一下围护的逐时冷负荷!看看最高冷负荷是多少,出现在几点?^_^
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:55 | 显示全部楼层
这个好难算,只能估算啦,如果隔着衣柜呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2006-7-4 22:58 | 显示全部楼层
人体全热冷负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和!
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 22:59 | 显示全部楼层
[quote]鍘熷笘鐢
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2006-7-4 23:01 | 显示全部楼层
还有人体的湿负荷!
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 23:03 | 显示全部楼层
白色窗帘:230×4。1+230×4。1=1886
朝东墙壁:47×8。8=413
朝南墙壁   40×6=240
天花板+地板=10×16×2=320 (扣除卫生间)
朝西墙壁(隔客厅)10×14。8=148
朝北墙壁(隔卫生间)10×5=50
卫生间玻璃门 15×2=30
卧室门 10×2=20
回复 支持 反对