今天装了一部松下CS-HC3209KB,3250制冷量,房间18平方(包括主卫),6米的墙壁是外墙,最东头的房间,还有两扇非常大的落地转交窗,早上太阳暴晒,装好后,开机调到17度,上班,中午回来一看,室内温度一直降不下来,维持在26度,室外温度大概是37度,这个到底是空调制冷不足,还是空调装坏掉了?师傅答应明天带氨瓶过来检查,如果不是缺氨的原因,能不能叫松下退货或者换货啊???谢谢各位高手

用32的机子在室外温度大概是37度,室内温度应该在31、32度左右,能维持在26度是不错的啦,如果考虑落地转交窗的面积(因玻璃没砖墙保温好)加厚窗帘布象酒店双层的那种,晚上应该会好一点;机子选大点就更好。

[ 本帖最后由 非洲大象 于 2006-7-4 12:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

znzn 该用户已被删除
发表于 2006-7-4 12:32 | 显示全部楼层
顺便说一下,以后不要买松下空调,质量一般,服务奇差,后悔死你!还是买格力长虹海尔海信,再不第买台志高都可以.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 12:32 | 显示全部楼层
下午我去好好量量,回来发给你
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 12:36 | 显示全部楼层
昨天晚上在松下网站上投诉,今天一早,广东松下就打电话来咨询情况,说了一下,问能不能退机或换机,答曰在国家三包规定内,如果是空调质量问题,7天内可以退或换,其他情况不行,现在就等师傅今天过来鉴定是什么问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 wincat 于 2006-7-4 12:21 发表
LZ给几个参数来,日射窗口的面积(东,南,西,北,西南,西北,有窗帘和无窗帘的面积都报来)
外壁受日照面积(东,南,西,北,面积要减去上面计算过的窗口面积)。
天花板面积(标明楼上是房间还是房顶)。
...


我的房间是偏东北15度左右,窗户也是 90度落地转交窗,朝东北的4.1平方,朝东南的4.1平方,都有单层窗帘(白色),受日照外壁(朝东北)去掉卫生间,去掉窗户是8.8平方,三楼,地板面积(去掉卫生间)16平方,天花板也是16平方,卫生间大概3.2不过门关着,请帮忙计算一下,今天下午7点多太阳都落山了,还是最低只能制冷到27度:Q:Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 20:14 | 显示全部楼层
楼上,你的墙在太阳大的时候会热吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:21 | 显示全部楼层
补充一下,我空调是装在外墙这边的墙壁上
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 20:35 | 显示全部楼层
温温的墙就是空调降温杀手!这个热量不断散发到室内,看似温温,整个墙加起来就不得了!
受日照的外墙有个系数,东面是47,南是40,西是65,朝北的阴凉面是17,你把这个系数x那些墙的面积=要抵消的制冷量。算这个的时候把窗口面积刨去,因为窗口的系数更高,还要另外算。
这样吧,我们来个交互式计算吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:39 | 显示全部楼层
怎么交互式啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:43 | 显示全部楼层
3250-47×8。8=2836,窗口呢?窗户也是 90度落地转交窗,朝东北的4.1平方,朝东南的4.1平方

[ 本帖最后由 xyzsuper 于 2006-7-4 20:45 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 20:43 | 显示全部楼层
你一步步把一些参数反馈来,我给你系数,然后你把数据算出来,最后我帮你分析。
我这里有张表,但扫不上来,只能这样……
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

955

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2006-7-4 20:49 | 显示全部楼层
窗口都是有窗帘的吧?东、南、西分别是175、175、350,无窗帘东、南、西分别、西南、西北分别是230、230、520、440、420,如果你的深色、窗帘薄,要用这组数据……不过记得把窗口面积从墙上刨去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-30
 楼主| 发表于 2006-7-4 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 wincat 于 2006-7-4 20:49 发表
窗口都是有窗帘的吧?东、南、西分别是175、175、350,无窗帘东、南、西分别、西南、西北分别是230、230、520、440、420,如果你的深色、窗帘薄,要用这组数据……不过记得把窗口面积从墙上刨去。


白色窗帘:230×4。1+230×4。1=1886
朝东墙壁:47×8。8=413