7月2日晚9时,室外33.1度,北朝向10M2居室室内温度31.7度。

共运行2.12小时,耗电1.24度。

经过各个温度段的短时间测试,最后阶段定格在26度,自动风自动风向,全部统计结合下来平均每小时0.585度。具体情况如下:

一、制冷最大功率:开机设定温度16度,空调显示30度,大风,最大功率爬升至1250W左右,大多时间在1220W-1230W之间,等到降到26度,隧开始调整设定温度及风量。

二、设定27--29之间,未发生立刻停机,估计是开机时间不长,墙壁温度还未降下来因素,但随着温度上升,功率迅速下降。不过有个现象觉得不错,以前用其他空调的时候,在这个温度段,总觉得出风口怪怪的,不冷,所以从来不会用到这个温度段。但日立这款似乎开到29度依然冷风依旧。

三、定格在28度,室内机能降到27-26,似乎温控精准度有待改进,最低功率降到310W左右,期间应该有停机,这时候在洗澡没有关注耗电情况,在这个电耗情况下,出风口有出冷风,但风很小。

四、定格在27度,同样室内机也能降到26,没有看到25度,最低功率在400W左右,风也不大


五、最后定格在26度,这也是我以往经常设定的温度,功率爬升到630W,风量明显加大。期间室内机基本稳定在26,达到温度后会转小风,甚至停机,到28度之后再徐徐小风吹出,这个阶段约1小时不到。测得最低功率410-420W。


7/16晚补充开机2小时,测得稳定在300W左右。

7/17晚18时开机设定同上,至21:10时测得输入功率基本稳定在180W,21:30时又爬升至220W。如果盯着看或许能看到更低。能在300W以下稳定运行,出乎意料,用喜出望外形容不为过,看来涡旋也能小功率运转,令我重新审视评估这款机器。

重新总结:

优点:对其制冷有足够信心,最大制冷输入功率与1.5P接近,噪音控制完全没有问题。较小输入功率需开机3小时以上方能测得,待机功率1W

缺点:出上海地区外,价格比较昂贵,其他方面没有发现有缺点。

报告完毕!(下附7/17晚PP)


201107171138.jpg 201107171139.jpg

201107171140.jpg 201107171141.jpg

[ 本帖最后由 jesson 于 2011-7-17 22:15 编辑 ]

评分

参与人数 2威望 +2 金钱 +90 收起 理由
z100 + 1 + 90
jybabe + 1

查看全部评分

我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复

使用道具 举报

12

主题

955

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2011-7-3 00:33 | 显示全部楼层
感谢分享评测。貌似最低功耗没传说中的nb..
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

966

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-9-7
发表于 2011-7-3 01:31 | 显示全部楼层
相当耗电啊。。。没选CVX是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

618

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
发表于 2011-7-3 02:13 | 显示全部楼层
楼主这机器是几级能效比的?

设定温度28度,内机显示室内温度为27度,这大概是正常的,我这儿也常出现这个现象,但此时,功率开始下降、甚至压机停机。但如果看房间里某角落的一个温度计,发现正好是28度。

不过我很少使用自动挡。好像坛子里有人说,用自动挡时,功耗有所增加?

你那机器的温控精度是多少度内?我这个写得是0.5度的波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

382

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-4
QQ
发表于 2011-7-3 02:42 | 显示全部楼层
一级能效
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

618

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
发表于 2011-7-3 03:22 | 显示全部楼层
25的机器,如果是一级能效的,制冷最高功率不应该这么高吧?记得HE9的制冷最高功率,才800多瓦而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1683

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2011-7-3 07:01 | 显示全部楼层

回复 1# jesson 的帖子

低频相当差。号称低频差的Emax-35机低频都能下300W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

2629

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-16
发表于 2011-7-3 07:13 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2011-7-3 07:01 发表
低频相当差。号称低频差的Emax-35机低频都能下300W。
其实,主要看使用者怎么操作了,我是35CVX,室内30度,我开空调,调到20度,强挡,让它用最高功率快速制冷没多久室内就降到24度了,我马上改温度为26度,弱档,在接下来的N小时里, 机器的最高功率400多W,最低时,绝对低于300W的.我注意到的一次就是220W.估计还会有更低功率但是我不可能一直不做事情盯住温度计看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 yurual 于 2011-7-3 00:33 发表
感谢分享评测。貌似最低功耗没传说中的nb..


这个就是涡旋带来的遗憾了。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 cosco 于 2011-7-3 01:31 发表
相当耗电啊。。。没选CVX是对的


选择其他的也未必就是最正确的。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:42 | 显示全部楼层
原帖由 單吊一索男 于 2011-7-3 02:05 发表
正常,这样高温,最大的问题是测试时间太短,机器都还没有进入低频,如果是这种测试条件,这样短的时间,就连是东芝VP 长虹大清快也是这种表现。起码8--10个钟才是公正的测试


时间有限,待日后过夜测试一下。墙壁,家具等温度都下来了,能耗会有所下降。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 vatech 于 2011-7-3 02:13 发表
楼主这机器是几级能效比的?

设定温度28度,内机显示室内温度为27度,这大概是正常的,我这儿也常出现这个现象,但此时,功率开始下降、甚至压机停机。但如果看房间里某角落的一个温度计,发现正好是28度。

不 ...


弱风的功耗肯定小于大风,自动风在机器刚开启时,基本与大风差不多,等温度达到后会自动转为中风乃至小风,这时候的功耗会同步下降的。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 vatech 于 2011-7-3 03:22 发表
25的机器,如果是一级能效的,制冷最高功率不应该这么高吧?记得HE9的制冷最高功率,才800多瓦而已。


这个机器比较特别,制热的时候最大功率差不多看齐35的,制冷最大功率实测下来也不小,

关键是效果,制冷制热整体很好,

不像有些人在说CVX制热达不到最大功率,从而也否定了其制冷能力。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:49 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2011-7-3 07:01 发表
低频相当差。号称低频差的Emax-35机低频都能下300W。


看来涡旋用在大挂或柜机上更适合。普通挂机还是双转子/单转子,这样低频效果会更好。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 猫科大王 于 2011-7-3 07:13 发表
其实,主要看使用者怎么操作了,我是35CVX,室内30度,我开空调,调到20度,强挡,让它用最高功率快速制冷没多久室内就降到24度了,我马上改温度为26度,弱档,在接下来的N小时里, 机器的最高功率400多W,最低时,绝对低于300W的 ...


最近有机会欢迎猫王也来测测。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对