发表于 2006-4-28 12:54
|
显示全部楼层
原帖由 大明 于 2006-4-27 18:40 发表
"全年消耗APF"是什么意思啊?
传统的谐波抑制和无功补偿方法是无源滤波技术,即使用由电力电容器等无源器件构成无源滤波器,该无源滤波器与需补偿的非线性负载并联,为谐波提供一个低阻通路的同时也提供负载所需要的无功功率。
针对无源滤波技术的上述缺点,1976年,L·Gyugi提出用PWM逆变器构成“电力有源滤波器”(active power filter,简称APF)。80年代以后,由于电力电子器件及其控制技术的发展,APF技术的发展逐步走向成熟,在国外已得到广泛应用。与无源滤波器相比,APF具有高度可控制和快速响应特性,并且能跟踪补偿各次谐波、自动产生所需变化的无功功率,其特性不受系统影响,无谐波放大危险,相对体积重量较小等突出优点,因而已成为电力谐波抑制和无功补偿的重要手段。APF的推广应用也必将给我国电力工业带来巨大的经济效益和社会效益。
按电源类型分类,APF可分为单相APF、三相三线制APF、三相四线制APF及有源线路调节器(APLC)等。
三相四线制APF主要是为了补偿电源中线上的电流谐波、无功功率及三相之间的不平衡问题。当功率额定值较小时,其主电路可直接采用三相逆变器,而将直流侧电容中点联接到电源中点上。当负载功率较大时可用四桥臂的逆变器,将第四桥臂单独用于补偿中线;为了实现三相独立调节,还可使用更复杂的三个单相桥式逆变器进行分别补偿。 有源线路调节器是向电网中的某个(或几个)优选节点注入消谐波补偿电流,以达到在一定范围内电网的电能质量综合治理。 |
|