最近大家都在讨论空调购买后一定要采用抽空安装的方法才能保证其正常的使用,其实只是片面的,正是这个误区造成想买的不敢买,为此我发表此贴。
      
      1.空调为什么要抽真空?
          因为空调氟利昂中如果有空气或水分存在就会造成系统压力过高,电流增大换热差,如果有大量的空气或水分存在,管道会造成冰堵故障.
   
      2.工厂空调出厂前是如何处理的?
  工厂出厂的外机都进行了严格的抽真空过程。并且内机都进行了冲氮处理来保证系统无水分存在。
  
      3.如何保证基本条件下的安装质量?
  空调出厂时在外机  氟利昂规定的加注数量上另外按照空调匹数的大小多加注了一定数量的氟利昂,这   多加的氟利昂就是用于空调安装时外气排空。
     
       4.正确的外气排空
     内外机连接好,松半圈大喇叭螺母,用内六角打开90度高压阀,氟利昂从大喇叭螺母排出7-10秒,拧紧大喇叭螺母后检漏完成。

    就是这么简单!注意的是高压阀必须打开90度开大了压力过大造成氟利昂和管路中的空气混合,开小了压力过小造成氟利昂无法将管路中的空气排出。

大家试想如果采用错抽真空安装后,那多的部分氟利昂如果不排出的话,岂不增加空调的运行负荷?何况这点在变频空调的安装上由为重要。


所以采用抽空安装的方法适宜安装家庭中央空调上采用。家用分体空调不必要,如果安装工将顶针阀损坏了得不偿失。[s:14]

[ 本帖最后由 凌海 于 2006-4-18 09:30 编辑 ]
回复

使用道具 举报

9

主题

2329

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-16
QQ
发表于 2006-4-16 17:47 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2006-4-16 17:30 发表
最近大家都在讨论空调购买后一定要采用抽空安装的方法才能保证其正常的使用,其实只是片面的,正是这个误区造成想买的不敢买,为此我发表此贴。
      
      1.空调为什么要抽真空?
          因为空调氟利昂中如果有空气或水分存在就会造成系统压力过高,电流增大换热差,如果有大量的空气或水分存在,氟利昂会和水分发生化学变化产生腐蚀系统的氢氟酸。
   
家用分体空调不必要,如果安装工将顶针阀损坏了得不偿失


提问如下:
1.排出7-10秒,是依据什么规定的?加长连接管是否要时间要延长?
2.打开高压阀90度,压力就合适了?药水的饱和压力是随温度变化的,你怎么保证夏天和冬天打开高压阀90度时药水出来的压力一样??[s:14][s:14]
3.顶针没这么脆弱吧?[s:30][s:30]
4.抽空安装的方法在安装中央空调上是必须采用的,你拿套VRV给我顶一个试试看?

兄弟,你是厂家的人,站在厂家立场说话无可厚非,况且我也承认家用小分体抽不抽没什么大不了的,但不要拿专业的东西来忽悠大家嘛[s:21][s:21][s:21]

[ 本帖最后由 小鹤 于 2006-4-16 17:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-4
发表于 2006-4-16 17:59 | 显示全部楼层
AP该上场了吧[s:14][s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-4-16 19:46 | 显示全部楼层
没有科学依据,没有定量标准,无法准确掌握量的东西

作为规范的东西就不能h含糊其辞
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-22
发表于 2006-4-16 19:54 | 显示全部楼层
大家再讨论一下吧,我对这个挺关心的。目前是当然是相信AP。
希望有兄弟能说服我,这样我就不用只盯着一个东芝了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-4-16 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 压缩机 于 2006-4-6 14:03 发表
正确操作的排空气法,可以把空气排的足够干净

操作不正确的抽真空法不可以把空气排的足够干净。
我不想反复说车轱辘话了。
排除管路空气的效果主要看操作是否正确,而不是采用哪种方式。



[s:94]不知道你的正确操作以什么标准来衡量的?

有的厂商在说明书里写加了30克用于排空的制冷剂,有的厂商说加了40克,有的厂商说加了50克,还有厂商说加了60克,
有厂商说没加的,有厂商说明里写排空10秒,有的写15秒,有的写20秒,有特别注明不得使用本机制冷剂排空的
有的说明里写要求从气门排气,有的要求松开喇叭口排气,有的说一次直接开阀门排气,有的要求两次开阀门排气
你找个工人来问,有的会告诉你多排一会干净排不干净有空气对压缩机不好,另外一个又告诉你少排一会不然放多了性能不好
许多人安装空调需要加管不仅不应该排空还要加液,许多大功率空调也没预加排空的氟,

但是以上种种情况每个工人都按照自己的习惯排空,从没见谁看过说明的,也没见有什么同意标准
你说国家,行业,厂商,工人连个同意的鸟标准都没有何来正确操作一说??


抽真空那就有标准了,不管你是什么制冷剂,不管你是多长的管,不管你是多加了还是没加,标准只有一个,那就是真空度!不加的也不会少,多加的你可以放掉

国人做事就是不讲规犯,不讲标准,工人就总是靠经验凭感觉,爱耍小聪明,这怎么做的好工作??
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2006-4-17 11:14 | 显示全部楼层
原帖由 小鹤 于 2006-4-16 17:47 发表


提问如下:
1.排出7-10秒,是依据什么规定的?加长连接管是否要时间要延长?
2.打开高压阀90度,压力就合适了?药水的饱和压力是随温度变化的,你怎么保证夏天和冬天打开高压阀90度时药水出来的压力一样?? ...


谢谢你的问题,排出的时间和打开高压阀90度是一个范围,健康专家说每天要摄取多少多少克维生素那你是否是按这个依据来呢?[s:14]开个玩笑,如果空调加长连接管2米以上时就要追加氟了,VRV中央连接通过分歧管,追加氟要通过计算管路长度和管径来确定加氟量.另外我到想是厂家的人了解更多的东西[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

2329

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-16
QQ
发表于 2006-4-17 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2006-4-17 11:14 发表


谢谢你的问题,排出的时间和打开高压阀90度是一个范围,健康专家说每天要摄取多少多少克维生素那你是否是按这个依据来呢?[s:14]开个玩笑,如果空调加长连接管2米以上时就要追加氟了,VRV中央连接通过分歧管,追加氟 ...


已经心照不宣啦[s:14][s:14][s:14]

此问题讨论到此为止喽[s:21][s:21][s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

1018

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-5
发表于 2006-4-17 16:21 | 显示全部楼层
什么多加氟,我看悬,在现在都惦记偷工减料的环境能加足就不错了,还想多加,真多加的厂家能有1-2家就是消费者的福气了。

看看空调的安装说明书,为什么有两种选择的时候都写上了抽真空,所以抽真空的好坏搞这个专业的人心理都清楚,不用再解释了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-17
发表于 2006-4-17 17:31 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2006-4-16 17:30 发表
最近大家都在讨论空调购买后一定要采用抽空安装的方法才能保证其正常的使用,其实只是片面的,正是这个误区造成想买的不敢买,为此我发表此贴。
      
      1.空调为什么要抽真空?
          因为空调氟利昂 ...

楼主说得对!
安装空调,不是不要真空,真空是必不可少的。但真空的方法有不同,不一定非得要用真空泵抽真空,用氟气排空法也是正确的。
荣昌制冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:53 | 显示全部楼层
原帖由 荣昌制冷 于 2006-4-17 17:31 发表

楼主说得对!
安装空调,不是不要真空,真空是必不可少的。但真空的方法有不同,不一定非得要用真空泵抽真空,用氟气排空法也是正确的。

[s:21][s:21][s:21]
街上谁看见提个真空泵去安装空调的?真正的空调真空泵必须大于2升的。

[ 本帖最后由 凌海 于 2006-4-17 18:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

139

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-30
发表于 2006-4-17 20:45 | 显示全部楼层
同意楼主观点,对抽真空一事不必过份吹毛求呲,只要排尽空气就可,宁可多耗点F22,毕竟对空调来说多放掉几十克F22对制冷性能的影响微不足道,一般人根本感觉不到,只有在精密的测试下才可察觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-4-17 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 多米 于 2006-4-17 20:45 发表
宁可多耗点F22,毕竟对空调来说多放掉几十克F22对制冷性能的影响微不足道,一般人根本感觉不到,只有在精密的测试下才可察觉。


你们看,不同的观点来了,呵呵

前面几个说,按照规范做,熟练的工人可以不多放掉,结果这位又来了,宁可多放掉点也不要紧

可见各厂商的所谓规范和多加多少制冷剂的说明都毫无意义了,都变成空话了

今天这个说这么排没问题,明天那个说那么排没问题,这个说多放点好,那个说少放点好,大家三两下一搞全都完蛋

[ 本帖最后由 APOLLON 于 2006-4-17 21:29 编辑 ]
发表于 2006-4-17 21:25 | 显示全部楼层
一句话国人做事讲究的,认真的太少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

139

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-30
发表于 2006-4-17 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2006-4-17 20:55 发表


你们看,不同的观点来了,呵呵

前面几个说,按照规范做,熟练的工人可以不多放掉,结果这位又来了,宁可多放掉点也不要紧

可见各厂商的所谓规范和多加多少制冷剂的说明都毫无意义了,都变成空话了

今天这个 ...



你举例说说看国际上哪家空调厂家(指民用机,商用和工程机除外)是明确规定必需要抽真空安装的?都只是推荐,而不是必需!我做过很多进口品牌空调的安装和售后服务,没有一家进口品牌是要求抽真空安装的!事实上到今为止还是一样。大金,松下,日立,夏普,三菱,东芝,将军,开利。。。。。。无一例外都是用的排空法安装而不是抽真空安装。