广东这两天特别热,不管温度调到多低居然温度只能降到26度,再往下也降不下去了。进工程模式看室外37.5度,翅片41度,压缩机频率已经跑到85hz了,电流9a功率估计1900w了。外机大小和1.5p一样,看来小外机高温天制冷还是不行。不知道小米强劲风pro那个34kg的大外机这种工况会怎么样
回复

使用道具 举报

16

主题

110

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-2-22
 楼主| 发表于 2026-5-28 17:08 | 显示全部楼层
下午外机被太阳直射后更厉害了,只能降到28度了。工程模式显示翅片45度,空气40度。功率卡在1400w以下了,怎么调节都无效,有什么措施能让空调恢复正常制冷能力吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

110

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-2-22
 楼主| 发表于 2026-5-28 18:00 | 显示全部楼层
来个大神给个建议

点评

进工程模式下 通道13 设置90~100 。 通道19 原来75改成 -- 制冷就变的非常积极了  详情 回复 发表于 2026-5-28 19:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-10
发表于 2026-5-28 19:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 czq0280 于 2026-5-28 20:01 编辑
看看T1 和 T2 温度分别是多少呢??
拨掉电源后  插上电源不要开机 用遥控进工程模式下  通道13  设置90~100 。 通道19 原来75改成 --    制冷就变的非常积极了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

363

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-23
发表于 2026-5-28 20:17 | 显示全部楼层
安装是否到位?抽真空是否到位?

然后室外机是不是监狱机位?监狱机位美的系列包括华菱,至少能保证可以制冷运行,但保证不了制冷量衰减。非高温制冷机器,这个环境下,差不多压缩机停机了。