2019年安装的RFJ12,入手价4500,  410A冷媒,当年的二级能效机器,安装时抽真空20分钟以上。
内机10kg,外机31kg,以往论坛拆机帖显示外机双层换热器。
14平方卧室,不朝阳,去年7月~8月,中部省份三伏天,连续极端高温,低温26℃左右,高温36-40℃。设定26-27℃,24小时连续运行开机一个月。
功率仪记录累计消耗电力159度,平均每小时功耗220瓦,每天电费3元,一个月90元。
功率仪显示家里电压普遍在235V左右,如果是220V,功耗会再降低。

这款空调最小制冷量1000w,对于14平卧室还是偏大,在室外38-40℃时仍然经常停机(差不多一个小时停机2-3次),好在室内温度波动不大,体感还好。
33.jpg
11.jpg
444.jpg
22.jpg
五种兵器:
Prince,Head,Wilson,Yonex,Kennex
回复

使用道具 举报

32

主题

363

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-25
 楼主| 发表于 2026-4-22 11:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 kennex 于 2026-4-22 11:22 编辑

----
555.jpg
五种兵器:
Prince,Head,Wilson,Yonex,Kennex
回复

使用道具 举报

34

主题

4199

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2026-4-22 11:40 | 显示全部楼层
三菱电机有两把刷子,硬将启停派做得比大部分低频派还好
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3337

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-4-22 15:22 | 显示全部楼层
电压越高,效率越高,你家要是220v,耗电量肯定应该还要多一点。。。这点你说反了吧。。