UID1577991
威望0
金钱565
交易诚信度0
主题1
帖子104
注册时间2024-5-1
最后登录2026-2-21
新手上路

交易诚信度0
注册时间2024-5-1
|
整个帖子翻下来,看来今年的华凌还是有点长进,不过可能回头又把温控改了,毕竟目前的案例不少都说不热,可能国人还是适合制冷设定26度实际打到22度,制热26度实际打到30度。
首先可以很确定的告诉你,这台空调的性能还是很不错的,当然作为新品2799?还是多少,反正超过2600感觉没什么性价比,低频差,低频能效也差,这个价位不如加几百上3300的富士通的KGCB,低频和舒适度都有保障不用做小白鼠,不过话说回来,你这个机位换了富士通也没辙,华凌还能给你专人专定,弄个什么更新更新,如果你一开始装的富士通,估计就是xhs壁垒了
空调3分产品7分安装,这里7分安装指的不是抽真空而是内外机的摆放位子,整个房间的风道决定了内机的位子,如果回风途径太近,就会造成机器快速升频然后停机,这一点上在我的KTCA上依旧有这个体现
什么是房间的风道?风能吹到的最远端,就是最适合房间的风道,当然我们会因为各种家具导致没办法做到最优解,这种情况下只能折中,但是你这个情况折不了,没辙。
(你可以看一下空调的宣传视频,基本上都是拿长方形住宅来示范空调,因为风吹得多远,决定了室内的温度均匀度,否则就会出现风吹到地上的周边温度已经达标,但是远端会与设定温度依旧相差甚远,这也是温度分层。)
要明确一点,就是空调的温控是由内机的回风口决定的,内机的回风口温度怎么来?从内机吹出去的热风,热风吹到机器设定的角度,打到最相近的固体上,然后反弹,或者逸散,通过室内流动和热空气上浮的形式回到回风口
你现在的问题就是空调吹热风,然后还没办法打到地上,就已经撞到你的柜子,反弹进回风口,空调刚升频两分钟打算制热,收到温度已达标的信息,然后停机,吹冷风。(华凌这个吹冷风的设定是真的sb,和我的50HL一样)
你换了个角度,空调不吹在柜子上,选择吹到略过柜子的角度,然后因为角度问题空调没办法吹到地面上,导致热空气本该在地面停留一段时间直接省略了,吹在半空,迅速上浮,你的脚下还没热,你的周边也没机会等空气飘散来改善温度,热空气上浮回到出风口,内机回风口得到温度已达标的信息,开始停机吹冷风。
实际上在这个过程你的空调一直是在不停的升频降频升频降频,能效是没有的,本身他低频就拉跨,400瓦也没什么舒适度,这就造成了房间不热的问题。
华凌官方给出的解决方案就是把原先设定好的温控改了,原本是设定26,回风口收到26再停机,现在是设定30,回风口收到30再停机,于是给你的感觉就是他制热的时间更长久了一点,但是本质上的问题还是没有改善
包括什么循环扇,那玩意本身就加快了室内空气流动,对于你这种机位,极端情况下确实是有改善,但是有没有考虑过循环扇把热风往回风口吹呢?原本应该再在这个频率多待一会的机子,收到错误信息降频了,但是下一秒循环扇不吹回风口了,你的内机回风口信息又变,于是空调外机又得升频。
可能相对于没办法制热这种情况来说,循环扇确实是有很大改变,但是本质上来说,问题依旧没有解决。
你现在如果想要得到一个好的体验
1.把柜子收了
2.空调换个角度重装,我看这个角度似乎是对着床?不知道你的卧室是个什么形状,长方形?正方形?
3.把这玩意退了,去买KGCB,因为我买过类似的神机,只能说对于没用过空调制热的人来说不错,但是依旧不行 |
|