入户配电改造  并联与串联



配电空开/漏保串联
在音响专线与入户配电改造中,家用电器用电与音响设备用电需要分开,不能串联用电,要并联分离用电,避免音响系统受到家电的用电干扰。
空开与漏电保护器  串联是:电流只有一条路径,多个空开漏保串联起来
{缺点是: 容易将前面电路里面的干扰带到后面的电路中}
捕获a.JPG





配电空开/漏保并联
空开与漏电保护器  并联是指电流有多条路径,多个空开通过跳线并联  {也有使用汇流排的 具体后面说明}
{缺点是: 当并联空开与漏保个数超过多个   没有分线器或者火排 零排进行分流 方便}

b.JPG


多个空开/漏电保护器使用跳线并联
143935dwnno5jq4caj7mz7.jpg forum.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-17 07:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-19 05:48 编辑

入户配电改造

入户配电改造 是使用音响系统的第一道门槛,先把入户配电改造好,后面才是电源线  插芯 插座。。。等
每个家庭的入户配电不同,因此改造起来,各种五花八门的问题都会遇到,因此需要分类说明


1.空开
空开的两条 火 零 通路  ,实际上零火线 接左与接右 都一样  只要 零火 出线与进线一致即可,为了规范 同一接线 与漏电保护器一致即可  方便识别
3t3j.jpg


2.漏电保护器
漏保的 两条 火 零  左右进线口 不一样, 漏电保护器对 零线与火线 进线有要求,必须按照漏电保护器上的要求去接线,
一般国产漏电保护器 上面标注 L 与N  L=火   N=零    也有的采用数字标识,1,2 ,3,4,  来进行标识  
漏电保护器 1与2分别代表 1=进线 2=出线      3代表进线   4代表出线  一般情况下 1=火线进  2=火线出   3=零线进  4=零线出
arji.jpg




3.浪涌保护器
很多配电箱里面有浪涌保护器,也是防雷用的,防雷保护器安装属于串联,也就是说如果你要安装这个浪涌保护器就必须进行串联到空开与漏保里面
因此有防雷模块的配电需要作细致的改造,因为防雷模块 会影响音质,但是如果不安装万一雷电进入 会烧坏家电与音响设备
搜狗高速浏览器截图20250917182150.jpg 搜狗高速浏览器截图20250917182258.jpg

最后个人把浪涌保护器 直接移动到 入户配电之前的电路上了,独立一个配电箱,在入户配电进入家庭配电箱之前  电先进入浪涌保护器配电箱
搜狗高速浏览器截图20250917175519.jpg





4.欠压保护器
农村的电不是很稳定,很多农村街道有高功率设备,农村街道上的主线平方数小很薄弱 主线负荷很重,大功率设备工作起来导致整体街道的其他家庭电压低于175V
长期低于175V电压 会导致电视  冰箱 故障,因此安装一个欠压保护器 就可以在低电压的时候 欠压保护器 切断电源 停电,什么时候电压正常了 自动恢复供电
欠压保护器如果串联在音响系统里面会导致音响系统音质劣化,因此欠压保护器最好是归类到家用电器空开漏保里面去单独管理。不要与音响系统串联。
搜狗高速浏览器截图20250917182812.jpg



5.电表
很多农村或者城市家庭里面 单独又安装了 一个电表,电表的在配电箱里面 决定了 跳线的形状,很多电表需要从下进线,从上出线
电表的存在 也影响音质,如果使用影响设备需要归类到家庭用电里面 不要与音响系统空开漏保串联。
搜狗高速浏览器截图20250917175455.jpg



6.串联 与并联
无论你使用串联还是并联 度 是由你组装的空开/漏电保护器/浪涌保护器 /等如何联接来决定的。
当然也有使用汇流排与分线器的,这些都是决定跳线的长度与形状。
搜狗高速浏览器截图20250917182620.jpg 204426h3gjwg3mzuh53wwg.jpg



7.汇流排
汇流排的使用 大大的简化了跳线的使用,安装方便 使空开与漏保的进入接触更牢固稳定,但是汇流排音响音质
也就是说汇流排上的紫铜材质不行,严重音响音质 安装了汇流排 音质的清晰度会降低,因此在配电入户时 家庭用电可以使用汇流排 音响系统使用跳线
1A.jpg A3.jpg
A4.jpg A2.jpg


搜狗高速浏览器截图20250917183547.jpg








3538.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-17 12:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-17 19:31 编辑



灯具开关音响音质


灯具开关一般采用1P空开在配电箱里面 进行管理,但是如果灯具开关串联到音响音响系统里面就会影响音质,开关灯具 本身就是火线 断与接的过程  产生打火 影响音质
把灯具开关与家庭用电归类,音响系统的空开与漏保里面不能有灯具空开与漏保。

灯具开关 一般在配电箱里面是单P的  主要是控制火线 来实现灯具的开关,具体我画了一个简单的示意图与拍了一张灯具开关照片
这里没有贴 电气图  因为考虑到有的烧友可能看电气图 看不懂,但是看照片与示意图会看懂
照片中的是 一个单控灯照明开关    {红色线是 火线进 火线出 }   蓝色线是零线   可以看到灯具开关就是一个火线 断与接的开关  


7185525.jpg 捕获aa.JPG


如果你是初学者 不太懂电,又想改造入户配电,可以先购买写便宜的空开与漏保 在一个木板上练习组装与接线

待练习的组装的感到自己满意了,不要接电,先拿给当地电工检查一下 是否正确,如果没有问题再通电 如果没有问题,再完整的安装到入户配电箱里面

捕获.JPG



任何人都不是一生下来 什么都会作,都是学习后 掌握的,只是这个是 电     安全第一
一定要 要让专业电工看完以后没有问题  如果不懂请电工帮忙改造  
















回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-18 06:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-18 06:56 编辑

画图与识图

作为一个音响发烧友, 需要不断学习,包括看电路图与作CAD图 都是 基本 基础  


捕获7.JPG 654123.jpg






在此基础上可以学习 3D建模,任何一款产品都需要造型,总有壳体 总是有内部电路 总是有结构。。。
当你经常观察这些物体  经常练习造型 自然就会熟能生巧   

捕获5.JPG 1wplap.jpg


捕获6.JPG fzty.jpg



捕获3.JPG kz9.jpg



捕获2.JPG 162625c7cmqguu9927iut8.jpg





你会发现造型的世界也很着迷,掌握越多的造型软件  兴趣也愈大
8545.jpg 12457.jpg






当你掌握了3D造型与电路设计以后   会慢慢的发现人机工程   是非常强大的,会发现生活中 处处离不开人机工程
1512.jpg



音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-18 06:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-18 13:52 编辑

楼下的坛友说这些都是雕虫小技,楼下的K71g坛友有大技,让他为大家写贴子,我也 学习一下 ,肯定是有绝活坛友。否则不是随意回贴。后面的贴子让楼下K71g坛友写,他肯定会为大家写贴子,肯定会分享经验给大家,肯定不是只痛快嘴,光说不练。肯定是会把他的心得写成贴子分享给大家。
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-3-27
发表于 2025-9-18 09:49 | 显示全部楼层
搞这些都是雕虫小技,只能是音色的变化。架构更重要!!

点评

吹牛逼不税,痛快嘴巴谁不会!你把你的雕虫大技发一篇贴子写出来,家电坛友肯定都支持。光说不发有鸡毛用,放个屁还有响。你这只说不练谁都会。  发表于 2025-9-18 12:21
你搞个雕虫大技贴子,家电众坛友都会捧场学习一下。你吹牛逼不上税,谁不会。  发表于 2025-9-18 12:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

244

主题

6万

帖子

39

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-10
发表于 2025-9-18 09:55 | 显示全部楼层
治标的。

很好玩就是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

718

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-22
发表于 2025-9-19 06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 网上风雨 于 2025-9-19 06:59 编辑
泰山神龙 发表于 2025-9-17 07:09
入户配电改造

入户配电改造 是使用音响系统的第一道门槛,先把入户配电改造好,后面才是电源线  插芯 插 ...

楼主先把串联和并联搞清楚?避雷器(浪涌保护器)正确安装是并联,而且浪涌保护器安装在每个配电箱的末端,并不是像你这样安装在总开关下面一个,其他分开关的前面,你这配电箱应该不是你自己安装的吧?难道自己安装的是串联或并联都搞清楚吗?误人子弟如果实在不知道可以AI搜索一下
仔细看你上面这一个配电箱还安装了2个总开关,一个2P和一个漏电开关?为什么会这样安装?
3.浪涌保护器
很多配电箱里面有浪涌保护器,也是防雷用的,防雷保护器安装属于串联,也就是说如果你要安装这个浪涌保护器就必须进行串联到空开与漏保里面
因此有防雷模块的配电需要作细致的改造,因为防雷模块 会影响音质,但是如果不安装万一雷电进入 会烧坏家电与音响设备

181917iojnodozsnlddquo.jpg 182014tsh9q8qasfkmy98h.jpg

点评

浪涌保护器串联在第一个 入户空开后面,入户空开输出到浪涌保护器! 是串联 !  发表于 2025-9-19 06:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-19 07:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-19 07:04 编辑
网上风雨 发表于 2025-9-19 06:46
楼主先把串联和并联搞清楚?避雷器(浪涌保护器)正确安装是并联,而且浪涌保护器安装在每个配电箱 ...

你说的浪涌保护器安装到末端 是这样吗? 垃圾设计方案!

搜狗高速浏览器截图20250919070151.jpg


这样浪涌保护器 一样发挥作用
182014tsh9q8qasfkmy98h.jpg



我的是独立的防雷 在入户配电前
182118jvd9ok9wpdy40cql.jpg


风雨兄 你的方案贴出来  看看对比一下是否   比我的防雷方案好  


回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

718

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-22
发表于 2025-9-19 07:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 网上风雨 于 2025-9-19 07:07 编辑

还是我教教你浪涌保护器没有串联的,只有你配电箱总开关才为串联,其他开关都是并联。先搞清楚串联和并联关系。你说是串联哪个是进线端口哪个是出线端口?

点评

把你的配电 拍照我看看 让我看看你的入户电 你搞是什么样子 别玩嘴皮子  发表于 2025-9-19 07:11
你问这样的问题,让我对你的印象降低了,你对配电不是很懂,不知道你的解码器是怎么作的  发表于 2025-9-19 07:10
你快拉到吧 电路都是我亲手作的  发表于 2025-9-19 07:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-19 07:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-19 07:12 编辑

入户的空开 看清楚是 并联 还是串联

182740dkvr51r79899rvii.jpg



排插的漏保看清楚是并联 还是串联
074903snel1ftxlrzctwo2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

718

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-22
发表于 2025-9-19 07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 网上风雨 于 2025-9-19 08:05 编辑
泰山神龙 发表于 2025-9-19 07:00
你说的浪涌保护器安装到末端 是这样吗? 垃圾设计方案!

你别在这里误人子弟了,还是多学点电工知识吧
2.jpg

点评

把你家里用的配电照片 贴出来 让大家学习一下 你有这个种吗? 我看没有 最多只是嘴皮一下 过瘾而已  发表于 2025-9-19 07:20
在论坛上 讨论不是靠嘴随便说的,要让人服气 要有图有据的讨论,随便说谁不会,吹牛逼不上税 都会  发表于 2025-9-19 07:17
你不行! 如果你行 把你的配电贴出来 详细讲一遍 至少让我服气,玩嘴皮子 吹牛逼就算了 吹牛逼玩嘴巴 都会!  发表于 2025-9-19 07:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

718

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-22
发表于 2025-9-19 07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 网上风雨 于 2025-9-19 08:04 编辑

你还是先AI搜索一下在来给我讲,你要看我安装的可以去HIFIDIY论坛看,我记得关于这个问题,在HIFIDIY论坛就发图片在你的帖子里证实过了。再给你看一下,上端100A的紫铜排连接每个分开关,我的电线全部都是多芯软线,如果是单芯硬线做出来更好看点。
2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

718

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-22
发表于 2025-9-19 07:46 | 显示全部楼层
楼主发的帖子里有很多问题,你还是别误人子弟了吧

点评

对比一下,一目了然,你的跳线都是啥呀,你的排,是冷冻的吗,整体铁皮箱子!你的地线都是铁拄子,你快拉倒吧!  发表于 2025-9-19 08:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

4393

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-20
 楼主| 发表于 2025-9-19 08:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-9-19 08:33 编辑
网上风雨 发表于 2025-9-19 07:25
你还是先AI搜索一下在来给我讲,你要看我安装的可以去HIFIDIY论坛看,我记得关于这个问题,在HIFIDIY论坛就 ...


这个是你的配电
对比一下

081247l3gqks3adgq2s838.jpg
073523cuimupppgiz9opae.jpg
Screenshot_20250919_082441_com.huawei.photos_edit_286870997218726.jpg
185842cwxoitvokwazpii1.jpg
forum.jpg

我当初也是这类布线与铁皮箱,后来都抛弃了!
forum (1).jpg

铝合金板都拿不出手,有很多烧友用紫铜箱配电箱,你这铁皮箱的还吹,你快拉倒吧!
forum (2).jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-2 12:39 , Processed in 0.150783 second(s), 33 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表