家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 雪絮飘逸

[空调] 讨论帖:空调低频固然重要但是实用吗?经常用吗?

  [复制链接]

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-20 13:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
第二个问题解答一下,四五十瓦更像是锁频而不是真的维持房间温度达到之后的恒温功率,今年海尔净省电出了个号称最低60w左右的机器小米最新固件推送也不甘示弱压制到了40多瓦,但是正常情况这个功耗如果没有起伏,房间的温度注定是会越来越高的,别说什么室内外温度接近就想测测低频能多低,这种情况开空调都没开循环扇性价比高,4 50w够两个循环扇开最大了,对着吹人眼睁不开的程度,4 50w的内机风量不会高,估计10w都没甚至在5w以内。
第三个问题,其实在实现那么低功耗前,国内空调的铭牌标注最小制冷制热功耗就是70w,只是可能不大注意而已,之前因为实际根本测不到那么低就没当回事,现在既然已经能够达到了那么久拿那些铭牌的数据对照推断下,最小制冷功率70w对应的最小制冷量是150w,大多数都是这么标的。那么如果功率更低,可能连150w的制冷量都没有了。。就算房间制冷负荷不高的情况下,算50w一平,也就够3个平米达到接近设定温度,剩余面积就是和室温没区别,平均一下就离设定温度相差较大了。
所以目前来看就是针对海立压缩机方面可能出现了电控的分享普及,让海尔和小米这两个海立压缩机为主的品牌得到了今年低频的巨大跨越,但不排除就是美的之前eco80w的厂家思路上锁频2.0版本的可能。

点评

[attachimg]10645923[/attachimg]不是 实际上是动态调节的 精确到0.1Hz 我今天下午的真实数据 甚至看到压缩机为了控制临时性升温高精度的细微升频 实际温度(加上回油)还是走低的  详情 回复 发表于 2025-6-20 20:03
低频能力,肯定是好的,你说的两个风扇能降温吗。。而且风扇只能提高温度,因为电机发热。。压缩机功率40w再小,也是降温的。  详情 回复 发表于 2025-6-20 18:13
低频主要是让压缩机不停机,压缩机停机再启动,2分钟的400w可以让40w跑20分钟,本土机就这跑的  详情 回复 发表于 2025-6-20 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-7
发表于 2025-6-20 16:30 | 显示全部楼层
找了一些市面上热门的1.5匹挂机代表产品,以下均为官方标称数据,不一定有可比性,但是显示出厂家的不同调教思路。
AC.jpg

点评

日系空调的低频参数,很多都是不对的,因为我家两台,都是标200w低频,实际都能到100w的。  详情 回复 发表于 2025-6-22 08:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

494

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2025-6-20 16:33 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-6-20 13:59
第二个问题解答一下,四五十瓦更像是锁频而不是真的维持房间温度达到之后的恒温功率,今年海尔净省电出了个 ...

低频主要是让压缩机不停机,压缩机停机再启动,2分钟的400w可以让40w跑20分钟,本土机就这跑的

点评

而且实际上降频快的机器根本不需要400w维持两分钟,诺可力从最高400多瓦021958到120多瓦022131也就1分半,从启动021924到降频到稳定022131全程2分钟的截图。[attachimg]10645881[/attachimg][attachimg]10645879[/at  详情 回复 发表于 2025-6-20 17:14
40w确定没锁频吗?铭牌70w的制冷量也就150w,40w根据比率就是80-90w。还有您海尔净省电plus用户维持60w时候和50HL锁频180w的温湿度表现怎么样现在还不算太热应该可以跑的挺理想了吧,看看截图。  详情 回复 发表于 2025-6-20 16:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-20 16:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
橘阳菜 发表于 2025-6-20 16:33
海尔60W是在外机特定环境才能出现(26-27度),正常是80-100之间,开26度最低风速,温度计温度计显示25.8-26.5,广东湿度65-75都是舒适区(环境湿度不变) 50HL1开ECO锁180W,开27.5度,温度计显示26度,湿度65-75  详情 回复 发表于 2025-6-20 17:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-20 17:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
 Screenshot_20250620_171251.jpg Screenshot_20250620_170031.jpg Screenshot_20250620_170045.jpg Screenshot_20250620_170055.jpg Screenshot_20250620_170318.jpg Screenshot_20250620_170334.jpg Screenshot_20250620_170512.jpg Screenshot_20250620_170519.jpg Screenshot_20250620_170542.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

494

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2025-6-20 17:50 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-6-20 16:55
40w确定没锁频吗?铭牌70w的制冷量也就150w,40w根据比率就是80-90w。还有您海尔净省电plus用户维持60w时 ...

海尔60W是在外机特定环境才能出现(26-27度),正常是80-100之间,开26度最低风速,温度计温度计显示25.8-26.5,广东湿度65-75都是舒适区(环境湿度不变)
50HL1开ECO锁180W,开27.5度,温度计显示26度,湿度65-75(环境湿度不变)

至于北方能不能接受广东适度温度24-26,湿度50-75,见仁见智,气候不一样

点评

北方像山东30度湿度室内如果只有20%-40%的人都不会觉得热,只有过了60%哪怕27 8度都明显是热的。看来海尔的低频还是偏重夜间了,对外部温度要求太高了,富士通终于室外35度不到西晒房间开26度也就120-170w来回波  详情 回复 发表于 2025-6-20 20:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-6-20 18:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 20:03 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-6-20 13:59
第二个问题解答一下,四五十瓦更像是锁频而不是真的维持房间温度达到之后的恒温功率,今年海尔净省电出了个 ...

IMG_20250620_195912.jpg 不是 实际上是动态调节的 精确到0.1Hz 我今天下午的真实数据 甚至看到压缩机为了控制临时性升温高精度的细微升频 实际温度(加上回油)还是走低的

点评

那款空调?  详情 回复 发表于 2025-6-24 17:36
感谢分享数据,观测到最低面板上的数值是60吗也就是6hz?  详情 回复 发表于 2025-6-20 20:15
[attachimg]10645927[/attachimg]补图 6.4Hz细微升频  详情 回复 发表于 2025-6-20 20:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-20 20:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 蹦蹦嘟嘟可 于 2025-6-20 20:13 编辑
橘阳菜 发表于 2025-6-20 17:50
海尔60W是在外机特定环境才能出现(26-27度),正常是80-100之间,开26度最低风速,温度计温度计显示25.8 ...


北方像山东30度湿度室内如果只有20%-40%的人都不会觉得热,只有过了60%哪怕27 8度都明显是热的。看来海尔的低频还是偏重夜间了,对外部温度要求太高了,富士通中午下午室外35度不到西晒房间开26度也就120-170w来回波动平均145w。 Screenshot_20250620_200225.jpg Screenshot_20250620_200420.jpg Screenshot_20250620_200522.jpg

点评

富士通T2外面32度,开26度吗,直接400-500,上周有几天高温高湿,全部空调APF清零  详情 回复 发表于 2025-6-20 22:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

142

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-9-15
发表于 2025-6-20 20:07 | 显示全部楼层
WiZLip 发表于 2025-6-20 20:03
不是 实际上是动态调节的 精确到0.1Hz 我今天下午的真实数据 甚至看到压缩机为了控制临时性升温高精度的 ...

IMG_20250620_200618.jpg 补图 6.4Hz细微升频
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-20 20:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 蹦蹦嘟嘟可 于 2025-6-20 20:17 编辑
WiZLip 发表于 2025-6-20 20:03
不是 实际上是动态调节的 精确到0.1Hz 我今天下午的真实数据 甚至看到压缩机为了控制临时性升温高精度的 ...


感谢分享数据,观测到最低面板上的数值是60吗也就是6hz?还有室外温度是多少呢?

点评

是专门调的工程模式看的 准确的 室外温度28-29度左右 房间开了壁挂式单向新风 实际上对空调的压力还是稍微更大的  详情 回复 发表于 2025-6-20 21:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

142

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-9-15
发表于 2025-6-20 21:19 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-6-20 20:15
感谢分享数据,观测到最低面板上的数值是60吗也就是6hz?还有室外温度是多少呢?

是专门调的工程模式看的 准确的 室外温度28-29度左右 房间开了壁挂式单向新风 实际上对空调的压力还是稍微更大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

494

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2025-6-20 22:45 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-6-20 20:06
北方像山东30度湿度室内如果只有20%-40%的人都不会觉得热,只有过了60%哪怕27 8度都明显是热的。看 ...

富士通T2外面32度,开26度吗,直接400-500,上周有几天高温高湿,全部空调APF清零

点评

上海也热下午最热35度夜间也在29度,1匹的KTCA在西晒10平出头房间,24小时2.9度。[attachimg]10645962[/attachimg]设置26度,平均下午维持135w[attachimg]10645964[/attachimg]外机装北侧窗户外依然会被晒到点,传感  详情 回复 发表于 2025-6-21 01:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-6-21 01:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
橘阳菜 发表于 2025-6-20 22:45
富士通T2外面32度,开26度吗,直接400-500,上周有几天高温高湿,全部空调APF清零


上海也热下午最热35度夜间也在29度,1匹的KTCA在西晒10平出头房间,24小时2.9度。 Screenshot_20250621_012137.jpg 设置26度,平均下午维持135w Screenshot_20250621_012534.jpg 外机装北侧窗户外依然会被晒到点,传感器被直晒的时候会升到280多w, Screenshot_20250621_012040.jpg 之前顶盖没加隔热垫的时候更高接近400w,加了之后温度传感器遮蔽掉一点点受直晒干扰的程度降低了,且持续时间也更短了。
mmexport1750441403533.jpg

点评

"上海也热下午最热35度夜间也在29度,1匹的KTCA在西晒10平出头房间,24小时2.9度"  详情 回复 发表于 2025-6-24 08:21
我也是北房间,用的美的xj100,功率也是基本维持在125左右运行。3000块钱的机器性价比很高,开最低风速,几乎听不见声音,比我使用的三菱电机,富士通,夏普都小的多,可惜这空调制热低频400w,塑料外壳不行,热胀冷  详情 回复 发表于 2025-6-22 08:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-6-22 08:33 | 显示全部楼层
小菜宝 发表于 2025-6-20 16:30
找了一些市面上热门的1.5匹挂机代表产品,以下均为官方标称数据,不一定有可比性,但是显示出厂家的不同调 ...

日系空调的低频参数,很多都是不对的,因为我家两台,都是标200w低频,实际都能到100w的。
回复 支持 反对