3匹分体空调外机供电改内机供电内机到外机的线路2.5平方的电线是否够用

[复制链接]

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
发表于 2025-2-13 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 京南 于 2025-2-13 21:49 编辑

大家好,和大家请教个事。房子装修由于客厅到外机空调放置位较远,所以装修的时候在天花板上预埋了铜管和电线(内机和外机之间的电线)。但是当时没有约定用4平方的线,预埋公司用了2.5平方的线。一共买了三部3匹空调,两部挂式一部柜式。后来空调到了,安装时安装师傅说预埋的电线太小只有2.5平方,由于这两部壁挂空调是外机供电,说2.5制冷还够,如果制热2.5绝对不够,一定要4平方才够用拒绝安装,另外那部3匹柜机安装师傅说是内机供电2.5电线也够用就给安装了。找了预埋的公司坚称壁挂的也可以安装,只要在内机(供电模块?)用一条电线把外机供电改成内机供电就没问题。这样是否可行?会不会有问题?
回复

使用道具 举报

1

主题

179

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-20
发表于 2025-2-14 08:50 | 显示全部楼层
3P空调哪怕是带电辅热的,2.5的电线绝对安全,除非你的线路很长
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

245

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-28
QQ
发表于 2025-2-14 10:09 | 显示全部楼层
现在的一级能效空调3P 估计是1600~1800W吧。电辅热是多少?加起来最大功率3500W左右,整定到20A断路器,2.5线没啥大问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

342

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-10-11
发表于 2025-2-14 10:09 | 显示全部楼层
想赚你换线钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1154

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-3-5
发表于 2025-2-14 12:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外机供电是两条线的,一条3芯电源线通向外机,一条4芯信号线从外机通回内机,你如果只预埋了一条线,无论如何都要在拉一条。
否则就只能改内机供电,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:30 | 显示全部楼层
hcjf2002 发表于 2025-2-14 08:50
3P空调哪怕是带电辅热的,2.5的电线绝对安全,除非你的线路很长

线大约有11米
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:32 | 显示全部楼层

线已经藏在天花板内是没办法换的了,这样改可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 京南 于 2025-2-14 14:39 编辑
233点 发表于 2025-2-14 12:24
外机供电是两条线的,一条3芯电源线通向外机,一条4芯信号线从外机通回内机,你如果只预埋了一条线,无论如 ...

预埋的内机到外机的线好像就是一线三芯的,都是2.5平方,这样改成内机供电可以吗?会不会过载?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:38 | 显示全部楼层
jtlsh 发表于 2025-2-14 10:09
现在的一级能效空调3P 估计是1600~1800W吧。电辅热是多少?加起来最大功率3500W左右,整定到20A断路器,2.5 ...

刚刚启动那会不只1800W吧,你说的断路器20A是指空开吗?我插座电源线全部是4平方的,这个断路器对空调内部线路过载有用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

245

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-28
QQ
发表于 2025-2-14 15:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jtlsh 于 2025-2-14 15:25 编辑
京南 发表于 2025-2-14 14:38
刚刚启动那会不只1800W吧,你说的断路器20A是指空开吗?我插座电源线全部是4平方的,这个断路器对空调内 ...

11米很短。
自己查下空调的用电详细参数。
另外电线的线径不是根据功率走的,只是和设备功率相关。
配线是跟着断路器走的,断路器是根据设备功率以及设备类型走的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:19 | 显示全部楼层
jtlsh 发表于 2025-2-14 15:23
11米很短。
自己查下空调的用电详细参数。
另外电线的线径不是根据功率走的,只是和设备功率相关。

你的意思电箱里3匹空调这一路安装一个20A的断路器是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-2-14 16:44 | 显示全部楼层
完全没问题。。。3p的机器,不可能超过4000w的吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-22
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:48 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2025-2-14 16:44
完全没问题。。。3p的机器,不可能超过4000w的吧。。。

变频是不是有时候功率很高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-2-14 17:23 | 显示全部楼层
京南 发表于 2025-2-14 16:48
变频是不是有时候功率很高?

变频是有时候功率会很低,不会很高的。。现在变频空调1.5p的机器,原厂配的连接线都是1平方的啊。你3p的机器,3.5平方绝对的够了。当然原厂线是多股线,你的应该是单芯的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-2-14 17:27 | 显示全部楼层
京南 发表于 2025-2-14 16:48
变频是不是有时候功率很高?

你要保险,那就开空调的时候,把电辅助关掉啊,你是什么牌子的空调啊?3p的机器还外机供电的,应该不是国产牌子吧,那也没有热辅助啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报