发表于 2025-2-8 15:53 | 显示全部楼层
最好低调些 发表于 2025-2-8 11:53
就怕它夏天制冷也不行,小卧另一台前年安装的松下一匹的挂机(无电辅)出风不到五分钟就已经热浪滚滚,就是 ...

还有就是你那个华菱2匹的机器,感觉是装坏了,正常的话,室外温度不低于-7℃下室内出风口应该45℃及以上关闭电辅热的情况下。夏季制冷,如果室内出风口温度高于15℃(正常8℃到11℃),基本上安装把空调装废了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1231

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2025-2-8 16:46 | 显示全部楼层
上海用的旋耀XT200,开机8小时,设定25度,最小风速,未化过一次化霜,除了开机一小时后,基本都在700w运行。
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1231

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2025-2-8 16:48 | 显示全部楼层
aosaizhang 发表于 2025-2-8 10:03
2019新国标,有强制要求:电辅热,室外温度0℃及以上时,需要默认电控设置禁止开启。

符合新国标要求的 ...

家里的旋耀XT200昨天晚上做了测试:室外零下5度,设定制热20度,开机2分钟后,自动开启电辅热,10分钟后,电辅热自动关闭。然后把设定温度上调到25度,又自动开启电辅热,约10分钟后电辅热再次自动关闭。
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-1-25
发表于 2025-2-8 18:06 | 显示全部楼层
松下1匹配置足,电控是真差,设计最低频170w,实际都到400w了!但是制热效果还是杠杠的,就是外机在中高频运转时时不时会有很强烈的噪音,晚上能被人投诉扰民的那种,不知道有没有人有类似的情况

点评

有一台国产松下,跟你说的一模一样  详情 回复 发表于 2025-4-27 23:22
松下1匹,1.5匹都有,高频时外机噪音确实不小,不过制热效果没得说  发表于 2025-2-11 11:58
那个100多W的纸面最低频,在外机即将停机的前几秒实时功率有时能检测到,真的就是一瞬间  详情 回复 发表于 2025-2-9 21:48
设置23度3档风量制热试试。外机有空冲下翅片上的积灰  详情 回复 发表于 2025-2-8 23:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-2-8 18:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
看楼上不少说自己设定温度和功耗的,不上些截图证明一下嘛?
主次卧09KTCA温度和功耗曲线图
室外-5~-6度,室内起始温度14度,设置22度风量3档。主卧后半夜直至起床设置为20度。
大多数时间段在400w上下波动。
IMG_20250208_155519.jpg Screenshot_20250208_183516.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2444

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-24
发表于 2025-2-8 23:39 | 显示全部楼层
GloriaTeresa 发表于 2025-2-8 18:06
松下1匹配置足,电控是真差,设计最低频170w,实际都到400w了!但是制热效果还是杠杠的,就是外机在中高频 ...

设置23度3档风量制热试试。外机有空冲下翅片上的积灰

点评

新装的机器哦!只用过不超过十次,平时就开个纳诺怡+送风。好像之前论坛里都没有这种情况,是不是机器有问题。  详情 回复 发表于 2025-2-8 23:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-1-25
发表于 2025-2-8 23:58 | 显示全部楼层
机车啊机车 发表于 2025-2-8 23:39
设置23度3档风量制热试试。外机有空冲下翅片上的积灰

新装的机器哦!只用过不超过十次,平时就开个纳诺怡+送风。好像之前论坛里都没有这种情况,是不是机器有问题。

点评

制热设置22度看看会不会停机看看是不是最省电效果?这么冷的天气假如你设置30度制热四百多瓦难道不是省电的变频?你不会真以为其他厂家的变频空调制热会非常省电吧?安装效果的好的松下外机并不会吵死人。  详情 回复 发表于 2025-2-9 00:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2444

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-24
发表于 2025-2-9 00:03 | 显示全部楼层
GloriaTeresa 发表于 2025-2-8 23:58
新装的机器哦!只用过不超过十次,平时就开个纳诺怡+送风。好像之前论坛里都没有这种情况,是不是机器有 ...

制热设置22度看看会不会停机看看是不是最省电效果?这么冷的天气假如你设置30度制热四百多瓦难道不是省电的变频?你不会真以为其他厂家的变频空调制热会非常省电吧?安装效果的好的松下外机并不会吵死人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-12-10
发表于 2025-2-9 21:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
格力新一级冷静王,24年产,手机天气预报显示,外面零下11度,湿度40%,不开电辅热出风口最高温度52,遥控器设定制热30度强劲风模式,功率1800w。层高两米六,保温性能极差的房间,能把温度拉到26,使用电扇强制循环

点评

面积18平  详情 回复 发表于 2025-2-9 21:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-12-10
发表于 2025-2-9 21:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个是新一级冷静王的图 Screenshot_20250208_003904_com_hihonor_android_totemweather_WeatherHome.jpg Screenshot_20250208_021400_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity.jpg Screenshot_20250209_213030_com_xiaomi_smarthome_PluginRNActivity.jpg Screenshot_20250208_003858_com_hihonor_android_totemweather_WeatherHome.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-12-10
发表于 2025-2-9 21:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
睿行 发表于 2025-2-9 21:25
格力新一级冷静王,24年产,手机天气预报显示,外面零下11度,湿度40%,不开电辅热出风口最高温度52,遥控 ...

面积18平

点评

很牛逼的数据。我的ygj12装卧室最大功率只能偶尔上一下1800,一般在1400左右。有个好处是不结霜,用了五六年从来都没有结过一次霜。不知道是不是外机在半密封阳台的缘故。  详情 回复 发表于 2025-2-10 10:46
可以了,国产机器室内机风压和气流组织目前是个难题,很正常。  详情 回复 发表于 2025-2-9 21:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2304

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-25
QQ
发表于 2025-2-9 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzhzgxwgh 于 2025-2-9 21:51 编辑
GloriaTeresa 发表于 2025-2-8 18:06
松下1匹配置足,电控是真差,设计最低频170w,实际都到400w了!但是制热效果还是杠杠的,就是外机在中高频 ...

那个100多W的纸面最低频,在外机即将停机的前几秒实时功率有时能检测到,真的就是一瞬间,维持不了几秒  
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

362

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-23
发表于 2025-2-9 21:51 | 显示全部楼层

可以了,国产机器室内机风压和气流组织目前是个难题,很正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

1万

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-2
发表于 2025-2-10 10:46 | 显示全部楼层

很牛逼的数据。我的ygj12装卧室最大功率只能偶尔上一下1800,一般在1400左右。有个好处是不结霜,用了五六年从来都没有结过一次霜。不知道是不是外机在半密封阳台的缘故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-12
发表于 2025-2-13 13:21 | 显示全部楼层
上海 kmca18,2匹   0度左右, 设置23度  低频最高稳定在400, 最低200,  基本不停机, 总面积30平。 开放厨房, 厨房窗户长时间开10CM缝隙。 2个 卧室都14平  ktca 1.5匹,  低频稳定200W上下, 最低我看140W,  温度设置22.5度,   还有13平卧室,一台华凌1.5 HE1,  制热垃圾, 都不想开, 低频 400W+----  停机----- 400W+ 停机  如此循环, 就是一坨便便

点评

RRX
我的35HE1开机17小时,总耗电23度,折合每小时1.35度电,也就是平均1350w了。位置北京,室外温度-3到2度,室内关闭电辅热,开27.5度制热自动风,面积也是13平米。 但没有观察到停机,可能还是北京室外空气太干燥  详情 回复 发表于 2025-2-14 18:20
回复 支持 1 反对 0