空调除开选择更加高效的空调外另如下



1:一级变频空调在(
额定制冷量时)和以前四或五级定频空调差不多(3左右)有些空调能做到超过以前三级定频空调, 能效比超过(4
2:一级变频空调在(超高频和超低频时)的能效比是远小于五级定频空调的(2左右)。
3:一级变频空调在中间制冷量(约额定制冷量的一半)的能效比最高(6左右或更高)。举例1.5匹空调额定制冷量3500W,空调机工作状态处于约1700~1800W制冷量时候,能效比是最高的。
注:能效比(EER)=制冷量/制冷功率

所以我们选空调,除开选择能效更好的空调外,尽量选择适合自己房间在自己地理环境中一个平衡制冷量,也就是变频空调长期工作运行在额定功率30%左右为最佳。如果你的空调远小于30%或者长时间超额定功率,就说明你的空调选的不合理

回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2024-12-18 16:17 | 显示全部楼层
所以这就是员工宿舍只买定频空调的原因,因为夏天员工会设置16度冬天设置30度(还开窗),反正电费不是自己钱,这种超频的情况下能效比极低,比定频低多了

点评

所以我宿舍都配华凌 美的,因为可以工程模式锁死空调的最低温和最高温度, 我设置在24-26℃。 再把制热的温度偏移值-3℃,把制冷的+3℃,也就是说你想开16℃都没有用,换个遥控器也一样没有用。制冷开24,实际得到27  详情 回复 发表于 2024-12-24 07:55
定频是因为价格便宜,修理方便。。现在新的定频机基本就是最低端空调了,你以为还是10多年前的配置吗?很多定频机单排都没有还抽管,内机都是单排的。  详情 回复 发表于 2024-12-19 10:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

342

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-10-11
发表于 2024-12-19 09:26 | 显示全部楼层
这个观点同意,既然说到这个点上,那么问题来了。

同样一级能效变频,换热器规模不同的1.5p,在(额定制冷量时)(超高频和超低频时)(约额定制冷量的一半时)有没有改善

点评

规模变化后,冷媒量发生了变化,然后是风机转速,cop变化了, 在极限工况下,它也是设定了机器的极限值, 这时候,又回到压缩机,换热规模,它是刷分刷出来的,给钱的人都很明白  详情 回复 发表于 2024-12-19 11:13
这个要看厂家调教的。在低频时,换热器规模小的,其实效率反而高。比如1.6p的比双排的效率就高。因为都是一级能效,1.6p的机器外机风扇功率高,而且冷媒量也少。低频时,压缩机的压力小,效率高。但是高频是效率就低  详情 回复 发表于 2024-12-19 10:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3323

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-12-19 10:32 | 显示全部楼层
数据佬 发表于 2024-12-19 09:26
这个观点同意,既然说到这个点上,那么问题来了。

同样一级能效变频,换热器规模不同的1.5p,在(额定制 ...

这个要看厂家调教的。在低频时,换热器规模小的,其实效率反而高。比如1.6p的比双排的效率就高。因为都是一级能效,1.6p的机器外机风扇功率高,而且冷媒量也少。低频时,压缩机的压力小,效率高。但是高频是效率就低了。。而且1.6p的机器噪音肯定也大点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3323

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-12-19 10:35 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2024-12-18 16:17
所以这就是员工宿舍只买定频空调的原因,因为夏天员工会设置16度冬天设置30度(还开窗),反正电费不是自己 ...

定频是因为价格便宜,修理方便。。现在新的定频机基本就是最低端空调了,你以为还是10多年前的配置吗?很多定频机单排都没有还抽管,内机都是单排的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-12-19 11:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
数据佬 发表于 2024-12-19 09:26
这个观点同意,既然说到这个点上,那么问题来了。

同样一级能效变频,换热器规模不同的1.5p,在(额定制 ...

规模变化后,冷媒量发生了变化,然后是风机转速,cop变化了,

在极限工况下,它也是设定了机器的极限值,

这时候,又回到压缩机,换热规模,它是刷分刷出来的,给钱的人都很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

211

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-12
发表于 2024-12-24 07:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
制冷开24,实际得到27℃,制热开26,实际得到23℃,又经济又节能。员工宿舍,办公室使用非常省心。