UID1581301
威望0
金钱62
交易诚信度0
主题1
帖子9
注册时间2024-9-10
最后登录2025-7-15
新手上路

交易诚信度0
注册时间2024-9-10
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
我整理的空调抽真空流程大致如下:
(1)抽真空15分钟后,压力表为负压,先关压力表,后关真空泵。
(2)保压5分钟。
(3)确认保压没问题后,先开真空泵,后开压力表,再抽真空15分钟,抽完后先关压力表,后关真空泵。
(4)用内六角将两通阀阀杆打开一点点,压力表达到正压后就关闭两通阀阀杆。
(5)先将安全阀的旋钮往外旋出,让三通阀的顶针弹出,此时三通阀与安全阀不再接通,然后再正压拔管。
(6)用内六角将两通阀阀杆和三通阀阀杆彻底打开。
当然,安装师傅基本上不会给你做保压操作,所以前面三步简化成抽真空30分钟,达到负压后,先关压力表,后关真空泵,再进行后面三步。
现在我有以下几个疑问:
疑问一:我看到有的教程说第四步中先将两通阀阀杆打开一点点,压力表回正后就关闭阀杆,而有的教程则不关闭阀杆,请问哪种方法是对的?富士通说明书上(第9条)是第一种。
疑问二:我看到几乎所有的教程第四步中都是打开两通阀阀杆一点点,但是富士通说明书上(第9条)写的是打开三通阀阀杆一点点,请问哪种方法是对的?
疑问三:理论上关闭安全阀后,三通阀已经与安全阀不再接通,这种情况下可以采取负压拔管的方式,但是我看到有种说法说因为安全阀的质量问题,亦或是使用时间长了,在关闭安全阀的过程中,也就是安全阀的旋钮往外旋出的时候也会漏进去空气,所以保险的方法依然是哪怕使用了安全阀,也要正压拔管,这种说法对吗?采用正压拔管的话冷媒泄露到安全阀和压力表之间的管子里的数量不会对空调造成什么影响吧?
疑问四:富士通说明书中(第6条)是不是没什么用?我只在日本的安装视频中看到过这种操作,https://www.bilibili.com/video/BV1Ls41157rg/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=428adc59d53930c8b23e8da30604da4a,15分14秒。
|
|