[空调] 有没有人测过其他设置一样,内机风速调大点和最低风速,耗电差别大吗

[复制链接]

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:52 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-20 13:46
防直吹,风口会往天花板吹的,导致空调回风温度下降了,所以他的功率才会下降的。。你可以试试空调往上吹 ...

华凌he1pro 那导风板角度不够高,吹不到天花板的。

点评

我也认为不成立,即使是康达气流也未必能影响到回风口温度  详情 回复 发表于 2024-7-20 22:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:56 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-20 13:55
风量越大,效率越高,就越节电,这个是肯定的啊,不需要实验室的。但是缺点就是噪音大啊。现在为什么国产 ...

我现在目前t2 是 18度 t3 是35.5度  (风量1%)   我调成风量50% t2稳定之后会变成大概19 20 度之间, t3 不变,,按照理想效率来算也提升不多啊,不知道够不够马达功率的提高的。风量50%以上太吵了就不测了

点评

效率提升也就10%左右吧。最大到最小。。。如果你空调维持温度只需要100w,那就是没提升的,因为电机功率也会加大的。但是空调是500w在运行,开最大 分量,能节省35w足有吧。。  详情 回复 发表于 2024-7-21 06:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 15:02 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-20 13:55
风量越大,效率越高,就越节电,这个是肯定的啊,不需要实验室的。但是缺点就是噪音大啊。现在为什么国产 ...

请问你用的是啥功率计呢?我想买个能记录功率曲线或者准确性高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 18:43 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-20 13:43
直接看功率计啊,,你空调开了20个小时后,温度基本稳定的情况下,你直接把风速开最大,空调的功率是会下 ...

刚刚我也测了下,t1 大约26.7几,t3 都是 35~35.5 跳动 t4大约 34.6 控制变量,风速从1%调到40%   
t2 从18升到19.5  分别5分钟后读数,功率从150.78降到127.63w 果然如此

点评

功率变化前后,Fr,Lr,Pr变了没?  详情 回复 发表于 2024-7-20 19:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2024-7-20 19:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-20 18:43
刚刚我也测了下,t1 大约26.7几,t3 都是 35~35.5 跳动 t4大约 34.6 控制变量,风速从1%调到40%   
t2  ...

功率变化前后,Fr,Lr,Pr变了没?

点评

lr 有时候会跳动1 很难稳定5分钟感觉尽管 t1 t2 t3 t4波动都不超过0.几度  详情 回复 发表于 2024-7-20 20:36
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 20:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 XeF2 于 2024-7-20 20:39 编辑
向前走就这样走 发表于 2024-7-20 19:08
功率变化前后,Fr,Lr,Pr变了没?

lr 有时候会跳动1  很难稳定5分钟感觉尽管 t1 t2 t3 t4波动都不超过0.几度,fr肯定没变。Pr是外机转速和t4 有关的,发现测试过程中 t4小了零点几度,但是Pr从93变62了,外机风扇变低,内机风扇我调高,照样省电,应该不影响结论。因为t3只是变高了一点

点评

功率降低的原因应该是电子膨胀阀开度增大了 室外的自然风都会影响功率呢  详情 回复 发表于 2024-7-20 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2024-7-20 21:20 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-20 20:36
lr 有时候会跳动1  很难稳定5分钟感觉尽管 t1 t2 t3 t4波动都不超过0.几度,fr肯定没变。Pr是外机转速和t ...

功率降低的原因应该是电子膨胀阀开度增大了

室外的自然风都会影响功率呢

点评

lr很难连续5分钟一直稳定在一个值,不知道咋控制的。另外我测其他工况的时候 lr 10 和11 10 的功耗反而比11 低几十瓦过 压缩机都是9Hz  详情 回复 发表于 2024-7-20 23:12
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

171

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-10-7
发表于 2024-7-20 22:32 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-20 14:52
华凌he1pro 那导风板角度不够高,吹不到天花板的。

我也认为不成立,即使是康达气流也未必能影响到回风口温度

点评

不需要你认为,需要的实践啊,我测试过的,其他设置不变,就改变出风口角度,功率就差别巨大了。  详情 回复 发表于 2024-7-21 06:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 23:12 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2024-7-20 21:20
功率降低的原因应该是电子膨胀阀开度增大了

室外的自然风都会影响功率呢

lr很难连续5分钟一直稳定在一个值,不知道咋控制的。另外我测其他工况的时候 lr 10 和11 10 的功耗反而比11 低几十瓦过 压缩机都是9Hz
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-21 06:51 | 显示全部楼层
hjmlanevo 发表于 2024-7-20 22:32
我也认为不成立,即使是康达气流也未必能影响到回风口温度

不需要你认为,需要的实践啊,我测试过的,其他设置不变,就改变出风口角度,功率就差别巨大了。

点评

我能这样说,你以为我没试过吗,大家使用环境不一样,不能一概而论  详情 回复 发表于 2024-7-22 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-21 06:56 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-20 14:56
我现在目前t2 是 18度 t3 是35.5度  (风量1%)   我调成风量50% t2稳定之后会变成大概19 20 度之间, t3 ...

效率提升也就10%左右吧。最大到最小。。。如果你空调维持温度只需要100w,那就是没提升的,因为电机功率也会加大的。但是空调是500w在运行,开最大 分量,能节省35w足有吧。。

点评

150.78降到127.63w 是%15提升 但是调高内机风扇过程中发现外机风扇也从93变成62了,是外机环境温度卡在变速的区间了,(t4 在34.5~35会 变一档外机转速),外机满功率才34w 93制冷应该不是最高的转速,所以外机93  详情 回复 发表于 2024-7-21 07:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-21 07:25 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-21 06:56
效率提升也就10%左右吧。最大到最小。。。如果你空调维持温度只需要100w,那就是没提升的,因为电机功率 ...

150.78降到127.63w  是%15提升 但是调高内机风扇过程中发现外机风扇也从93变成62了,是外机环境温度卡在变速的区间了,(t4 在34.5~35会 变一档外机转速),外机满功率才34w  93制冷应该不是最高的转速,所以外机93变62省的电肯定不多。应该100w的话,调高内机转速也能省电的。

点评

外风机34W是输入功率,标注的效率百分之六七十吧,所以总输入功率下降的20W主要就是外风机降速了  详情 回复 发表于 2024-7-21 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2024-7-21 09:47 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-21 07:25
150.78降到127.63w  是%15提升 但是调高内机风扇过程中发现外机风扇也从93变成62了,是外机环境温度卡在 ...

外风机34W是输入功率,标注的效率百分之六七十吧,所以总输入功率下降的20W主要就是因为外风机降速了

家用环境不是实验室,没法完全控制变量的,只能测个大概

点评

刚刚又测了一下,风速从1%到40%,期间外机风速不变,传感器t3 t4 提高了0.几度的情况下,lr 从12 似乎变成11 跳来跳去的情况下, 功耗148.87W变到154.18W,这次和上次结论相反,似乎上次减少就是外机风扇降速省的电  详情 回复 发表于 2024-7-21 16:34
内机风量提高后,就减少了内外机的温度差,压缩机的压力就减少了,所以功率就下降了,而且压缩机自身的发热也减少了,外机发热也会减小,所以风扇转速下降了。。外机好像是有3个温度探头的。一个环温,一个管温,一  详情 回复 发表于 2024-7-21 09:58
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-21 09:58 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2024-7-21 09:47
外风机34W是输入功率,标注的效率百分之六七十吧,所以总输入功率下降的20W主要就是因为外风机降速了

...

内机风量提高后,就减少了内外机的温度差,压缩机的压力就减少了,所以功率就下降了,而且压缩机自身的发热也减少了,外机发热也会减小,所以风扇转速下降了。。外机好像是有3个温度探头的。一个环温,一个管温,一个压缩机探头。其实变频空调的逻辑要比定频的复杂太多了。

点评

内机风量提高,内机换热器出口冷媒过热度增大,其它参数不变的话,压缩机负载增大  详情 回复 发表于 2024-7-21 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2024-7-21 10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前走就这样走 于 2024-7-21 10:04 编辑
sandan_qjy 发表于 2024-7-21 09:58
内机风量提高后,就减少了内外机的温度差,压缩机的压力就减少了,所以功率就下降了,而且压缩机自身的发 ...

内机风量提高,内机换热器出口冷媒过热度增大,冷凝温度/压力升高,系统流量增大,其它参数不变的话,压缩机负载增大(虽然只有一点点)

点评

我找到THU33WC6-U压缩机的性能测试图,(在冷凝温度不变条件下)低冷凝温度下,蒸发温度上升对功率几乎没有影响,高冷凝温度下,功率略有增加 [attachimg]10559930[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-21 10:14