新房的 三菱电机菱耀中央空调,今年一月份 师傅上门 装面板和调试 ,抽完真空 定量加制冷剂时, 只加进去了 一多半,冷媒就不进了,还有 将近1.6KG没加进,师傅说是等天热 开制冷模式 时 再加。
时间来到六月份,师傅上门,追加剩下的1.6KG制冷剂,结果加完,开机后,发现 管道温度 15°,降不下去,风口出风不凉,半天温度降不下去,师傅说只懂安装,让找售后来检测,收拾好东西走了。


称重追加1.6KG R410A:

微信图片_20240709151728.jpg

此时运行了40分钟 管道温度15° 降不下去:

微信图片_20240709151806.jpg


打400电话,还算顺利,联系好了 官方售后上门的检测。
到了约定时间,师傅 从武汉 驱车两百多公里 专程上门 检测维修(事后跟师傅聊天得知, 是因为来一趟不容易,所以带满了家伙什,东西多,自驾车过来 )。
还得是官方的售后,带来的 三菱电机 多联机调试仪,一头接在分歧箱上,一头接在笔记本上,空调开机运行,电脑屏幕上 外机内机的 参数,是 巨细靡遗,一目了然。


三菱电机多联机检测仪:
微信图片_20240709152229.jpg

师傅正在连接分歧箱:
微信图片_20240709152224.jpg

微信图片_20240709152233.jpg

外机制冷量:14000
五台内机制冷量:5000+4000+3200+3200+2500(超配130%)
微信图片_20240709152604.jpg

开机运行 三台内机 一段时间后的参数(高压34.9 低压9.1):
微信图片_20240709152835.jpg



师傅看了后,喃喃自语道,高低压,都很高(高压34.9 低压9.1),不正常,可能制冷剂 加多了。然后穿上了高空作业的装备,翻过窗户,去了外机位,我屋里这头紧拽着他的生命之绳,一边听着他的指令,递些螺丝刀、加氟表的活,当起了他的小工。一番操作,师傅把安全阀装在了外机的液管上,顺带着,把监狱机位上的 百叶,一根一根都给拆了去,边递给我,边给我科普 外机散热的紧要性。


微信图片_20240709153121.jpg

拔光百叶后的空调外机位:

微信图片_20240709154116.jpg

回到屋内,电脑拿到 他用打牌赢的钱 买的¥2000+的德图加氟表 旁,边看着电脑上的运行参数,边开始放制冷剂。期间,开了不同的内机组合,看运行参数,进行调试。最后 只打开 三台 卧室内机,关上房门,让房间温度尽可能的低下来,让回气温度降下来,观看参数,在放了最后的一次氟后,结束了操作。事后从我拍的调试期间的照片上的时间来看,此番操作 总耗时:一小时又20分。


师傅说的打牌赢钱买的2000+的德图加氟表:
微信图片_20240709153300.jpg

疑似打牌赢钱买的1000+的TASCO空气测温仪:
微信图片_20240709153522.jpg

最后只开三间卧室内机,调试结束时的 运行参数(高压28.6 低压6.6):
微信图片_20240709153926.jpg

其实,在他放制冷剂的开始,管道温度 和 高低压 都已经 降了下来,特别我关心的管道温度,降在了10°下。甚至在他走后,我从操作面板上的试运行界面,看到了 3° 这样之前都不曾想到的 低值。


师傅走后 3°的管道温度:
微信图片_20240709154302.jpg

求助的地方,最后一张参数图上的 高低压指标,高压28.6,低压6.6,是正常的吗?曾看到说 R410A 机器的 回气压力 在 8个左右,害怕师傅给制冷剂放多了,另外当天室外温度不高,只有30°,也是我担心的点,害怕后续高温天气,这外机监狱机位的散热,会不会还会有跟今天一样的效果。






回复

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2024-7-9 21:10 | 显示全部楼层
结论:监狱机位,外机散热  不佳,导致  压缩机  高频上不去。

除非  改善  通风条件,否则  就算三菱总工程师 来了也没辙。  

点评

申请了个原厂导风罩,看装上后,什么效果。  详情 回复 发表于 2024-7-9 22:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-3
 楼主| 发表于 2024-7-9 22:38 | 显示全部楼层
ly030547 发表于 2024-7-9 21:10
结论:监狱机位,外机散热  不佳,导致  压缩机  高频上不去。

除非  改善  通风条件,否则  就算三菱总 ...

申请了个原厂导风罩,看装上后,什么效果。

点评

效果 有限  详情 回复 发表于 2024-7-10 08:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2024-7-10 08:20 | 显示全部楼层
kingzyn 发表于 2024-7-9 22:38
申请了个原厂导风罩,看装上后,什么效果。

效果  有限
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3322

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-10 15:13 | 显示全部楼层
你一开始写加制冷剂夏天再加,我就知道是加多了,,其实少加点反而省电。。。缺点就是最高能力下降而已。但是夏天一般空调能有40%负荷就很高了啊。

点评

两次加的制冷剂总量,是 根据管道长度和内机装机量,算出来的。我怕他们加多或加不够,图片里的称都是我提供的,加氟时,我也全程在场,看着重量在。  详情 回复 发表于 2024-7-10 15:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-3
 楼主| 发表于 2024-7-10 15:27 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-10 15:13
发表于 2024-7-10 15:45 | 显示全部楼层
看图片空调外机这个位置将百叶窗拆了还算可以的。

点评

左、右、下 的回风距离 都不够,当初应该打个支架 往外装点  详情 回复 发表于 2024-7-11 08:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-3
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:01 | 显示全部楼层
爱车 发表于 2024-7-10 15:45
看图片空调外机这个位置将百叶窗拆了还算可以的。

左、右、下 的回风距离 都不够,当初应该打个支架 往外装点