[空调] 以前的空调料是真足,1.5匹的空调36公斤的外机

  [复制链接]

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-11 21:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2024-4-11 20:59
双排的XB似乎热水器上有,新出的变频5kw一级能效热水器御锦应该是双排。
我觉得格力应该尽快用XB在35上 ...


一个2匹的机器都敢用XB,太夸张了也。至于给35新一级用XB,我上面也是这种想法,应对监狱机位。XB以及XE、XF、XH这几个应该都算第二代冷酷外机

点评

大金现在也很夸张,用795×295×300mm的外机(和XD之前那代格力2匹差不多的外机大小)攒出来了2024款的变频黑金刚DQ系列3匹,APF3.8,单元机新一级,换算到家用机在新二级区间内。随着建筑设计的变化小外机真的是不  详情 回复 发表于 2024-4-11 22:19
也不算很夸张,因为5kw是制热量不是额定制冷量。新一级的1.5匹额定制热也有不少5kw或者接近5kw的。但御锦还是R410A不是R32,这个外机规模就非常神奇了。 似乎格力在大力推广R32/R410A通用化设计,新的凌达压缩机不  详情 回复 发表于 2024-4-11 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-11 22:12 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2024-4-11 21:05
一个2匹的机器都敢用XB,太夸张了也。至于给35新一级用XB,我上面也是这种想法,应对监狱机位。XB以及X ...

也不算很夸张,因为5kw是制热量不是额定制冷量。新一级的1.5匹额定制热也有不少5kw或者接近5kw的。但御锦还是R410A不是R32,这个外机规模就非常神奇了。
似乎格力在大力推广R32/R410A通用化设计,新的凌达压缩机不少都是同一型号R32/R410A两用的了。

点评

那实际差不多是1.5匹的机子。确实有通用化的趋势,记得美芝K开头是R410A/R32通用  详情 回复 发表于 2024-4-12 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-11 22:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2024-4-11 22:20 编辑
VSFDBP 发表于 2024-4-11 21:05
一个2匹的机器都敢用XB,太夸张了也。至于给35新一级用XB,我上面也是这种想法,应对监狱机位。XB以及X ...

大金现在也很夸张,用795×295×300mm/39kg的外机(和XD之前那代格力2匹差不多的外机大小,或者说和以前的35凉之夏04国标一级差不多大小的外机)攒出来了2024款的变频黑金刚DQ系列3匹,APF3.8,单元机新一级,换算到家用机在新二级区间内。随着建筑设计的变化小外机真的是不分品牌的大趋势了。

点评

高应该60cm左右。这种外机做3匹不合适,随着大势所趋(减少资源使用),以后只能使用效果差的空调  详情 回复 发表于 2024-4-12 09:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-12 09:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2024-4-11 22:12
也不算很夸张,因为5kw是制热量不是额定制冷量。新一级的1.5匹额定制热也有不少5kw或者接近5kw的。但御锦 ...


那实际差不多是1.5匹的机子。确实有通用化的趋势,记得美芝K开头是R410A/R32通用。海信35新一级额定制热5000,效果和以前26格力U雅2差不多,再也不信这些
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-12 09:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2024-4-11 22:19
大金现在也很夸张,用795×295×300mm/39kg的外机(和XD之前那代格力2匹差不多的外机大小,或者说和以前 ...


高应该60cm左右。这种外机做3匹不合适,随着大势所趋(减少资源使用),以后可能只能使用效果差的空调。我是不相信外机小那么多还能保持原来的效果

点评

高是595mm,我上一条打错了。 看参数的话意外的还行,额定制冷7200/2330,额定制热8000/2200,比普通用870×735×320mm外机的机器额定要差,但也赶上10多年前SEER 2008时代R410A变频王者之尊的额定水平了。当年的变频  详情 回复 发表于 2024-4-12 15:35
我向来建议高层监狱机位放弃一定的噪声指标(反正也听不到),加大外机风机的功率和风量,提高效率。小米新版的巨省电pro就是这样做了。这是最直接有效的办法。 现在的机位越来越奇葩,户型越来越极致。其实很考  详情 回复 发表于 2024-4-12 10:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1260

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2024-4-12 10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 powercharge 于 2024-4-12 10:46 编辑
VSFDBP 发表于 2024-4-12 09:19
高应该60cm左右。这种外机做3匹不合适,随着大势所趋(减少资源使用),以后可能只能使用效果差的空调 ...

我向来建议高层监狱机位放弃一定的噪声指标(反正也听不到),加大外机风机的功率和风量,提高效率。小米新版的巨省电pro就是这样做了。这是最直接有效的办法。看它实测的结果怎么样吧。其实我觉得还不够,还可以加大。

现在的机位越来越奇葩,户型越来越极致。其实很考虑厂商的综合能力。性能强≠好用了。

点评

新户型感觉用多联机更合适。建筑面积100㎡及以下的小户型,能攒出来一个散热好的机位放得下R22时代60机大小的外机,按现在的机器就能放得下100机。再超配到125%左右,配合现在建筑节能的进步,大部分时候够用了(如5  详情 回复 发表于 2024-4-12 15:46
能穿墙的嗡嗡声一定要解决,风扇转速和压缩机正常的嗡嗡声可以大一些。新款巨省电Pro的冷凝器长度偏短,压缩机(与F3A1同款)总体水平应该不会超过美芝9864,所以这款空调在硬件上和新国标初期美的低端新一级(大1.6  详情 回复 发表于 2024-4-12 13:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-12 13:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
powercharge 发表于 2024-4-12 10:45
我向来建议高层监狱机位放弃一定的噪声指标(反正也听不到),加大外机风机的功率和风量,提高效率。小米 ...

能穿墙的嗡嗡声一定要解决,风扇转速和压缩机正常的嗡嗡声可以大一些。新款巨省电Pro的冷凝器长度偏短,压缩机(与F3A1同款)总体水平应该不会超过美芝9864,所以这款空调在硬件上和新国标初期美的低端新一级(大1.6排+56w电机+9864)差不多,或者还差点,何况内机是5mm(2020年美的很多还是7mm)。感觉追求使用体验可以买,不然华凌E稳妥些
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-12 15:35 | 显示全部楼层
当年的变频王者之尊可是980×790mm的巨大外机。
如果真的效果差于常规3匹,我觉得理解成变频60机的复活其实也可以。58/60/61消失之后,50和72之间的额定冷量跨度其实是偏大的。

点评

[attachimg]10529795[/attachimg] 本土63/71除了旗舰机外多数也在用这个外机  详情 回复 发表于 2024-4-17 21:41
额定制冷和新三级老二级很像,就看平常使用时噪音大不大,以及极端环境下效果怎样。看到格力790的外机每排17对,也记得有拆机拆到每排14对粗管  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-12 15:46 | 显示全部楼层
再超配到125%左右,配合现在建筑节能的进步,大部分时候够用了(如56+40+28大两房组合或者56+28+25+25小三房组合)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-12 17:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2024-4-12 17:53 编辑
1274149957 发表于 2024-4-12 15:35
高是595mm,我上一条打错了。
看参数的话意外的还行,额定制冷7200/2330,额定制热8000/2200,比普通用870 ...


额定制冷和新三级老二级很像,就看平常使用时噪音大不大,以及极端环境下效果怎样。看到格力790的外机每排17对,也记得有拆机拆到每排14对粗管。至于60机,多大就是多大,无法接受现在很多实际偏小的机子(比如单排35机,实际就是1匹出头,但标成1.5匹),大金这种本质是60,标成60可以,标成3匹无法接受

点评

我也觉得直接把60规格堂堂正正的恢复了比这种遮遮掩掩的做法好。同理单排35,改标为32可能看着更舒服一些。 另外我发现海尔甚至用类似长宽,略微加高为643mm的外机攒出了新一级72,例如卡萨帝星云系列CAP7216BAB(81  详情 回复 发表于 2024-4-13 03:02
额定制冷比大金和松下的新三级老二级略好,和最差的压线老一级(松下尊铂VH27那类的)类似。尊铂VH27 2013能效下的最后一代VH27FL1N额定制冷是7200/2300。 同是大金的新三级柜机FVXB372额定制冷则是7200/2450,略逊  详情 回复 发表于 2024-4-12 18:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-12 18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2024-4-12 18:24 编辑
VSFDBP 发表于 2024-4-12 17:51
额定制冷和新三级老二级很像,就看平常使用时噪音大不大,以及极端环境下效果怎样。看到格力790的外机 ...

额定制冷比大金和松下的新三级老二级略好,和最差的压线老一级(松下尊铂VH27那类的)类似。尊铂VH27 2013能效下的最后一代VH27FL1N额定制冷是7200/2300。
同是大金的新三级柜机FVXB372额定制冷则是7200/2450,略逊一筹。倒是外机也是一模一样大小的595mm外机,只是贴纸是E-Max不是SkyAir.
格力的新三级倒确实差不多,云佳(京爽)等典型新三级方柜额定制冷7210/2350,就是不知为何格力的APF只有3.47,可能是制热HSPF较差,也可能是交流内外风机拖累了中间冷热能效。
美的风客的额定制冷能效甚至要更高一点,为7290/2350,但APF也只有3.51。
不过大金变频DQ额定制热标定在8000W,格力云佳(京爽)是9110W,美的风客是9210W,所以HSPF其实难以直接比较,只能看制冷的SEER作为参考。

我买了这个大金这个机器用在半地下室,净高2.7m,面积51㎡。论性价比肯定不是最优解,但主要是出于想测一测实际效果的好奇心。样本上的参数是内机高风1140m3/h时噪声44dB,外机冷热都是53dB。极端环境的数据大概测不到了,半地下室虽然面积大但是冷热负荷其实并不高。

点评

额定制热量标低一点,频率低,COP就高了。APF会更高。 日系普遍喜欢把额定制热标低。  详情 回复 发表于 2024-4-12 21:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1260

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2024-4-12 21:18 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2024-4-12 18:09
额定制冷比大金和松下的新三级老二级略好,和最差的压线老一级(松下尊铂VH27那类的)类似。尊铂VH27 201 ...

额定制热量标低一点,频率低,COP就高了。APF会更高。 日系普遍喜欢把额定制热标低。

点评

对。额定低了中间也会跟着低,HSPF就上去了,所以横向比较单看SEER反而更有意义。  详情 回复 发表于 2024-4-13 01:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1253

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2024-4-13 01:45 | 显示全部楼层
powercharge 发表于 2024-4-12 21:18
发表于 2024-4-13 03:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2024-4-13 03:36 编辑
VSFDBP 发表于 2024-4-12 17:51
额定制冷和新三级老二级很像,就看平常使用时噪音大不大,以及极端环境下效果怎样。看到格力790的外机 ...

我也觉得直接把60规格堂堂正正的恢复了比这种遮遮掩掩的做法好。同理单排35,改标为32可能看着更舒服一些。
另外我发现海尔甚至用类似长宽,略微加高为643mm的外机攒出了新一级72,例如卡萨帝星云系列CAP7216BAB(81)VU1。不出所料,额定制冷也比使用的15对管700mm高大外机的其他新一级要差。
7216的额定制冷是7250/2100 (循环风量1300),作为对比,用大外机的CAP7220WLA(81)VU1是7350/2000(循环风量1400)。真按海尔的上古传统,前者7216应标为68。架空一个复古的型号就是KFRd-68LW/BA(R5DBPF)-S1,水氧洗空气的7216BAA则是KFRd-68LW/BA(R5DBPSF)-S1。
论实际偏小,轻商产品中的5匹柜嵌比3匹还要夸张。海尔新出的单元机能效一级5匹柜机KFRd-120LW/7YAF81,APF3.62,额定制冷12200/4300,外机尺寸950×815×370mm,质量62kg,体积和重量都减小到了从前980×790的格力3匹外机的水准。海尔这个其实就是100机用更高的转速当做额定标称120机。
前面提到过的大金DQ系列的5匹就更夸张,APF3.72但额定制冷12300/4850,单看额定制冷EER已经倒退回了2004国标的5级水平(甚至差于同样单风扇的老5级海尔6301,海尔6301额定制冷是12000/4700)。外机也是旧3匹规模的940×823×360mm(长宽比空调贵族76还略小一点...),这都不能视作本质100机了,当成本质80机可能更合理。

点评

28和63在日规机里是一直存在的规格,并且出货量不小,就是国内不太常见  详情 回复 发表于 2024-4-17 21:44
这么多年,我就记得一个68机,MFH-GC68VCH  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:36
记得新国标初期格力32新一级是V系列外机的单排(忘了哪款,现在官网下架找不到,根据外机重量判断的),老国标32和35一级都是V外机双排。 卡萨帝这种外机应该本质上和海尔牌3匹2881差不多。22年在别的小区发现后者  详情 回复 发表于 2024-4-14 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2838

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-4-14 11:53 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2024-4-13 03:02
我也觉得直接把60规格堂堂正正的恢复了比这种遮遮掩掩的做法好。同理单排35,改标为32可能看着更舒服一些 ...

记得新国标初期格力32新一级是V系列外机的单排(忘了哪款,现在官网下架找不到,根据外机重量判断的),老国标32和35一级都是V外机双排。
卡萨帝这种外机应该本质上和海尔牌3匹2881差不多。22年在别的小区发现后者在前几年就已经有(根据logo),不是新开的模具,但当时应该只给2匹用。卡萨帝用这种外机比较过分。还记得根据拆机,3匹2881没有可变分流,A181加上可变分流后冷凝器变短
星云的定位肯定不如致境高。记得前几年听说双塔柜机的两个蒸发器是并联,但没有电磁阀或者电子膨胀阀,觉得比较遗憾。猜测星云是电磁阀,觉得如果换成电子膨胀阀会更好,精准调节出风温度
新款5匹单元机的外机和美的5匹新三级差不多,但做到新一级比较奇怪。4匹HAA好像也这个尺寸,做到新一级勉勉强强吧(听说4匹净界是2.6排,外机尺寸和格力K差不多反正和客厅的3匹1.6排金帝樽一样)。大金DQ和海尔新款差不多,猜测压缩机排量不如海尔,感觉注重使用体验大金,注重性能海尔

点评

海尔做到单元机新一级不奇怪。海尔的相比美的,内外都是直流风机+有电子膨胀阀,美的外风机是交流+毛细管。所以海尔的中间能效参数可能会好不少。海尔还有个同样内外机大小的二级,不清楚降低了哪些配置。  详情 回复 发表于 2024-4-14 14:12