UID1130678
威望2
金钱3636
交易诚信度0
主题10
帖子1253
注册时间2013-3-31
最后登录2024-4-16
中级会员
交易诚信度0
注册时间2013-3-31
|
观察了一个多小时,对risora236的制热运行特点有了大概的了解。
首先测试工况并非典型的制热工况,所以并不具有代表性,仅作为初步参考分享给大家。
工况为:房间面积约16平方米,外窗为L型落地窗,长边朝南无遮挡,宽3.1m,短边朝西,宽1m,15m外有本单元建筑的其他部分遮挡而非直接西晒。房间净高2.7米,空调内机安装在东侧墙上,左侧出管,左端距南向外窗约1m,连接管管长4m(原厂附送连接管)。窗为普通双层断桥铝保温窗,采用双层玻璃、断桥铝窗框为主要断热增强技术,无Low-E玻璃、高气密窗等其他断热措施。
非典型的原因在于本房间实有地暖采暖,铺设间距为200mm,热源为市政供暖。未开启空调时,室内温度特点为从房间外窗至房间最内侧均匀梯度递增分布,紧邻外窗处最低为18度,房间最内侧为24度左右,空调附近温度约21度。因为市政供暖热源承担了基础负荷,所以本房间实际空调制热负荷很低;但室外工况又和典型空调制热工况类似,所以对作为保温优秀的小负荷房间也有一定参考价值。
开机设定26度,最大风速(此时循环风量为800m3/h),功率在90s内爬升至600-700W后稳定,运行约10分钟房间温度升至25度,改为自动风速,此时功率开始逐渐下降,风速机器自动调整为较低的2挡风(risora236风速为5挡);功率之后维持在370W+-10W并持续运行。目前已观察1小时多,功率始终在370W上下波动,振幅有进一步缩减为+-5W的趋势;风速无变化仍为自动2挡。房间温度维持在25-26度,温控还是不错。另导风板设计上佳,配合大风量热气流可以轻松直达地板,和广告宣传一致。但我推测此导风板效果只适用于高价的零境、risora,其他机型看外观结构热风导风效果应该很一般。