 楼主| 发表于 2024-1-2 15:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
babayano 发表于 2024-1-1 23:31
制热开静音,风速小,热气都集中在空调内机周围,很容易被误判为已经达到设定温度。

是的,而且这空调送风能力差,会加剧误判。这空调的电控是可造之材,不是朽木,测试的时候挺惊喜的
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2833

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
 楼主| 发表于 2024-3-23 19:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2024-3-23 19:52 编辑

室外10℃,制热22,最低30hz不再往下降,此时室外机发出拖拉机一样的异响。调成制冷模式,即使最低频,外机风扇仍然快。调成除湿模式慢下来但最低仅能降到30hz出头,手动调不管用。调回制冷模式,降频到低频并且风扇加快。风扇慢下来时声音变小但有轻微呜呜声
自清洁模式制冷阶段逐渐上升到70+hz,外机声音正常。制热最多上升到50+hz,有穿墙嗡嗡声(40大几hz也有;声音与定频空调化霜相同)。制热阶段运行几分钟停机一小会,如此循环
压缩机启动时是低频,但很快能到43+hz。后面升频较慢
上次室外20℃时制热+静音开机,居然很快降到12hz,搞不懂10℃反而锁低频
更早测试制热发现10几hz时调频步进是0.6hz,无法确定第一次测试出现12.0 12.2 12.3hz的原因。以上数据没有注意具体值,具后续无法继续测试,朋友退房
回复 支持 反对