华凌50HL1安装、使用小记

[复制链接]

1

主题

133

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-2
发表于 2024-7-28 16:36 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2024-7-16 12:16
原厂的3米、4米铜管不够长,现场师傅可以焊接加铜管(这其实是师傅最喜欢的收费增项之一),1米100元,我 ...

谢谢大侠的回复。请问大侠。同样50HL机器,铜管总长度7米,需要加多少R32冷媒啊?

点评

RRX
查过的,加管不超过5米都不需要加冷媒,冷媒不是越多越好的  详情 回复 发表于 2024-7-31 12:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

783

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2024-7-31 12:24 | 显示全部楼层
zmj007 发表于 2024-7-28 16:36
谢谢大侠的回复。请问大侠。同样50HL机器,铜管总长度7米,需要加多少R32冷媒啊?

查过的,加管不超过5米都不需要加冷媒,冷媒不是越多越好的

点评

关键是,50HL本身冷媒标注量就不多, 加管后,性能出现异常, 要考虑加管时的操作合规,冷媒是否泄漏不足了  详情 回复 发表于 2024-7-31 14:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1722

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-9
发表于 2024-7-31 14:44 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2024-7-31 12:24
查过的,加管不超过5米都不需要加冷媒,冷媒不是越多越好的

关键是,50HL本身冷媒标注量就不多, 加管后,性能出现异常, 要考虑加管时的操作合规,冷媒是否泄漏不足了

点评

一般加管用整根管换掉原装管,是不是就不会泄露啦?  详情 回复 发表于 2024-7-31 16:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

133

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-2
发表于 2024-7-31 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmj007 于 2024-7-31 16:08 编辑
x!aobb 发表于 2024-7-31 14:44
关键是,50HL本身冷媒标注量就不多, 加管后,性能出现异常, 要考虑加管时的操作合规,冷媒是否泄漏不足 ...

一般加管用整根管换掉原装管,是不是就不会泄露啦?50HL1本身冷媒是1000g

点评

RRX
1000g不算少了,海信苹果派2p机的外机37kg,也只有900g的R32冷媒。 别家冷媒多的2p机,更多是室内柜机+40kg级别的外机,和2200元左右的50HL1本来也不具可比性 用整根管替代加管,其实是成本接近甚至更低、安装也更  详情 回复 发表于 2024-8-4 20:01
华凌冷媒量不大 当然买大牌子的整管好, 发货前有的还能帮你扩口  详情 回复 发表于 2024-8-1 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1722

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-9
发表于 2024-8-1 08:45 | 显示全部楼层
zmj007 发表于 2024-7-31 16:06
一般加管用整根管换掉原装管,是不是就不会泄露啦?50HL1本身冷媒是1000g

华凌冷媒量不大

当然买大牌子的整管好, 发货前有的还能帮你扩口
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

783

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2024-8-4 20:01 | 显示全部楼层
zmj007 发表于 2024-7-31 16:06
一般加管用整根管换掉原装管,是不是就不会泄露啦?50HL1本身冷媒是1000g

1000g不算少了,海信苹果派2p机的外机37kg,也只有900g的R32冷媒。
别家冷媒多的2p机,更多是室内柜机+40kg级别的外机,和2200元左右的50HL1本来也不具可比性
用整根管替代加管,其实是成本接近甚至更低、安装也更快捷、长期用更放心的省心之举。
但焊接加管本身也是常见安排,没啥风险。
如果真有泄露,即使当场不爆炸(本来也没有哪个师傅敢傻到管道放着R32冷媒的同时焊接),后面没几天就会因为冷媒跑光出故障,很快就能发现,直接就报修了,所以多半不会因为加管导致短期(几年)内的泄露。
有些人以吓唬人、制造恐慌为乐,不用太在意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

955

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-24
发表于 2024-8-4 21:19 | 显示全部楼层
铜管不要焊接,万一加管的内壁有杂质或焊接钎料屑进入压缩机,对压缩机有不良影响。

焊接以后将来可能还有漏点的风险。


点评

RRX
能提前预备好整根铜管肯定是最佳选择  详情 回复 发表于 2024-8-9 21:53
是的, 焊接铜管,原材料质量和手艺,风险都很大,长期寿命也不如整管靠谱 50HL1冷媒标注量,在2p机中不多(不能和最少机型比,如果比和诺可力1.5p的z12比一下),加管不加液必然减少冷媒循环量, 如果性能不强,  详情 回复 发表于 2024-8-5 10:56
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

7

主题

1722

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-9
发表于 2024-8-5 10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 x!aobb 于 2024-8-5 11:00 编辑
jayshen 发表于 2024-8-4 21:19
铜管不要焊接,万一加管的内壁有杂质或焊接钎料屑进入压缩机,对压缩机有不良影响。

焊接以后将来可能还 ...

是的, 焊接铜管,原材料质量和手艺,风险都很大,长期寿命也不如整管靠谱

50HL1冷媒标注量,在2p机中不多(不能和最少的2p机型比,如果硬比,那就和7000块钱的诺可力1.5p的z12比一下),加管不加液必然减少冷媒循环量, 如果性能不强,要考虑重新加液
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-28
发表于 2024-8-6 19:29 | 显示全部楼层
内机装那么高会影响温控探头一直高频运行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

783

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2024-8-9 21:53 | 显示全部楼层
jayshen 发表于 2024-8-4 21:19
铜管不要焊接,万一加管的内壁有杂质或焊接钎料屑进入压缩机,对压缩机有不良影响。

焊接以后将来可能还 ...

能提前预备好整根铜管肯定是最佳选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1722

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-9
发表于 2024-8-10 15:34 | 显示全部楼层
必须整管

50HL, 本坛都说不错,只有RRX加了2米管,说性能不好,教训教训