[空调] 追求高能效,冬季客厅安装两1.5匹够用吗?

[复制链接]

3

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-19
发表于 2023-8-28 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 yahuid2002 于 2023-8-28 18:49 编辑

如题,楼主在湖北西部城市1楼,冬季白天一定大于2℃,夜间一定大于-3℃,大部分情况下在5-11℃,但是环境极其潮湿相对易结霜,客厅本来准备弄一台两匹挂机

简单查询了一下两匹机的能效趋势,发现2匹空调总能效比通常都只有4.6-4.7,放到额定表现上更差,制热和低温制热能力也不给力,只看到美的领先者和colmo星图有4.9能效的制热强两匹机【然而两器没大多少,价格较收税】,买专门的超低温热泵暖风机又不值当,毕竟制冷也要看能效,刚好客厅餐厅相连各有一外机位,于是萌生了一边一台1.5匹的想法。
问题是客厅+餐厅已经41平了,这样做会不会让空调实际持续超额定功率跑在高频段,达不到高效运行区间下效率和2匹机额定内比还有优势吗。。
其他参数一致,还是以美的B系列外机为参照,两1.6排外机和两双排外机是否会带来效率区别?
也许我需要客厅2匹+餐厅1.5匹组合,或者两台2匹,这样做电转化效率是否会更高呢?
回复

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-19
 楼主| 发表于 2023-8-28 18:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yahuid2002 于 2023-8-28 18:36 编辑

不选3匹是因为3匹本身效率就低还耗电,高湿度导致这里太容易结霜,价格还不如双1.5,反正有的是机位。
没选柜主要还是两匹挂划算,上下对流效果感觉比圆柱柜机好
两1.5匹是看中5.3的能效,冷热指标、中间功率效率都比2匹强,但俺不清楚当功率在1.5额定与2匹额定之间时两种机器会有能效差距吗,求大佬指教。
目的是高效+节能,效率第一能耗第二,如果有更耗电但是冷热效率都好的机器也不是不行..但价格最好别翻倍,像HL1(4.74)和领鲜者2匹(4.9)对比那也不划算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2023-8-28 18:36 | 显示全部楼层
不行,最起码要两个2p,或者一个3p加1.5p
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1154

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-3-5
发表于 2023-8-28 19:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
2匹机大多数都是双转子,中低频能效比单转子的1.5强,实际制约2匹机性能的是内机的规模和送风能力。

点评

在今年似乎这样的机型不算多吧,简单看了下5500内2匹除了富士通那个没见到能效比突出的产品,就算柜机也基本是单转子,还请大佬指点  详情 回复 发表于 2023-8-28 21:06
哈哈,富士通诺可力  详情 回复 发表于 2023-8-28 19:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2023-8-28 19:07 | 显示全部楼层
233点 发表于 2023-8-28 19:02
2匹机大多数都是双转子,中低频能效比单转子的1.5强,实际制约2匹机性能的是内机的规模和送风能力。

哈哈,富士通诺可力
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-19
 楼主| 发表于 2023-8-28 21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yahuid2002 于 2023-8-28 21:11 编辑
233点 发表于 2023-8-28 19:02
2匹机大多数都是双转子,中低频能效比单转子的1.5强,实际制约2匹机性能的是内机的规模和送风能力。

在今年似乎这样的机型不算多吧,简单看了下5500内的机器除了富士通那个没见到能效比突出的产品,就算柜机也基本是单转子,还请大佬指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2023-8-28 21:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
72柜机省电
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

393

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-8
发表于 2023-8-28 22:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
匹数约小,能耗比越高,但是高能耗的功率,1.5匹,2匹能够跑出来也不知道,所谓,楼主你的问题没有人能够准确回答你,标的高能耗,不代表空调就运行在高能耗比的频率上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

102

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-8-18
发表于 2023-8-29 08:25 | 显示全部楼层
厂家自己标的东西,这国内你也相信
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

371

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-23
发表于 2023-8-29 09:52 | 显示全部楼层
两台诺可力Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2023-8-29 10:45 | 显示全部楼层
要看使用环境,如果要解决普通挂机频繁除霜问题,最好还是热风机。喷气增焓压缩机+3匹外机配置+低位制热,实打实的硬件。低位制热的舒适性肯定比挂机好。要兼顾制冷能效比,加一个华凌50HL1。50挂机负责制冷。热风机负责制热,挂机辅助。热风机在某鱼上两三千,加个50HL1都不到6000。省下来的费用够交n年电费了。看能不能接受这种非常规的安装方式了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2023-8-29 12:18 | 显示全部楼层
预算多少呢?

点评

6600,装两台的话选择确实不多来着  详情 回复 发表于 2023-8-29 16:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-8-19
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:48 | 显示全部楼层

6600,装两台的话选择确实不多来着

点评

一共6600?  详情 回复 发表于 2023-8-29 18:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1154

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-3-5
发表于 2023-8-29 18:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
6000买4台小米1.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2023-8-29 18:36 | 显示全部楼层
yahuid2002 发表于 2023-8-29 16:48
6600,装两台的话选择确实不多来着

一共6600?

点评

因为考虑的方案是1.5+2,所以...是的。 1.5准备he1,2更在意效率还在看  详情 回复 发表于 2023-8-29 18:45