家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 3425|回复: 35

[空调] 6

[复制链接]

38

主题

758

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
发表于 2023-7-16 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 最好低调些 于 2023-9-26 11:33 编辑

6                          
回复

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2023-7-16 20:42 | 显示全部楼层
先看看  室外机  散热 有没有问题? 再查  安装 有没有问题?  都没问题的话,就是  眼光问题了。无视  中华神机 HE1,无语啊!

点评

散热肯定没问题,前后空间都很开阔,就是买的支架有点问题,导致外机有轻微前倾,不知道这个有没有影响,国产因为有电辅热,不然肯定买国产了,毕竟性价比摆在那  详情 回复 发表于 2023-7-16 21:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

758

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-7-16 21:31 | 显示全部楼层
ly030547 发表于 2023-7-16 20:42
先看看  室外机  散热 有没有问题? 再查  安装 有没有问题?  都没问题的话,就是  眼光问题了。无视  中 ...

散热肯定没问题,前后空间都很开阔,就是买的支架有点问题,导致外机有轻微前倾,不知道这个有没有影响,国产因为有电辅热,不然肯定买国产了,毕竟性价比摆在那

点评

有 电辅热 不代表 耗电量肯定高,因为 电辅热 启动有条件的,不是 一开机就启动的。实在不放心 也可以 强制关闭,搞不懂 担心啥?  详情 回复 发表于 2023-7-16 21:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

758

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-7-16 21:39 | 显示全部楼层
补充一下买的是库存机,外机2019年产的,内机2021年产的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2023-7-16 21:50 | 显示全部楼层
最好低调些 发表于 2023-7-16 21:31
散热肯定没问题,前后空间都很开阔,就是买的支架有点问题,导致外机有轻微前倾,不知道这个有没有影响, ...

有  电辅热  不代表  耗电量肯定高,因为  电辅热  启动有条件的,不是  一开机就启动的。实在不放心   也可以 强制关闭,搞不懂  担心啥?

点评

没用电辅热就不用总担心某些条件下启动了还要手动关闭,一直不明白国产为啥非要加电辅热,以前是压缩机不行现在呢,我原来格力就是开机默认辅热打开,手动关闭以后基本上就没什么热量了,还动不动就化霜停机,冬天就  详情 回复 发表于 2023-7-16 22:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

758

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-7-16 22:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 最好低调些 于 2023-7-16 22:13 编辑
ly030547 发表于 2023-7-16 21:50
有  电辅热  不代表  耗电量肯定高,因为  电辅热  启动有条件的,不是  一开机就启动的。实在不放心    ...

没辅热就不用在意某些条件下启动了还要手动关闭,一直不明白国产为啥非要加电辅热,以前是压缩机不行现在呢,我原来格力就是开机默认辅热打开,手动关闭以后基本上就没什么热量了,还动不动就化霜停机,冬天就是摆设。

点评

国产新一级0度以上不会打开电辅热。电辅热其中一个作用是化霜的时候,打开可以减少温度的起伏。松下也有电辅热,不过它的加热器装在外机,给压缩机加热用的,名字叫做蓄热,你以为外机那一点金属蓄热器能储存多少热  详情 回复 发表于 2023-7-17 00:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2023-7-17 00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 powercharge 于 2023-7-17 00:12 编辑
最好低调些 发表于 2023-7-16 22:06
没辅热就不用在意某些条件下启动了还要手动关闭,一直不明白国产为啥非要加电辅热,以前是压缩机不行现在 ...

国产新一级0度以上不会打开电辅热。电辅热其中一个作用是化霜的时候,打开可以减少温度的起伏。松下也有电辅热,不过它的加热器装在外机,给压缩机加热用的,名字叫做蓄热,你以为外机那一点金属蓄热器能储存多少热量,那是噱头,营销手段,最终还不是靠电辅热给压缩机加热除霜。你插个功率计,看看松下化霜时的功率就一目了然。

点评

松下外机的加热丝才200w左右,就和风冷冰箱的加热丝一样,化霜用的。国产空调内机的加热棒1000w呢。但是现在新国标的机器,基本-2度才会启动加热棒。  详情 回复 发表于 2023-7-17 05:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2023-7-17 05:14 | 显示全部楼层
powercharge 发表于 2023-7-17 00:06
国产新一级0度以上不会打开电辅热。电辅热其中一个作用是化霜的时候,打开可以减少温度的起伏。松下也有 ...

松下外机的加热丝才200w左右,就和风冷冰箱的加热丝一样,化霜用的。国产空调内机的加热棒1000w呢。但是现在新国标的机器,基本-2度才会启动加热棒。

点评

这个就是不同国家标准造成的设计差异。 中国国标制热是433小时,计算能效比最低制热温度是 -6度。 日本标准制热是2707小时,计算能效比的最低制热温度是 0度。 计算能效比的环境温度高,绝大多数日本空调是没有电  详情 回复 发表于 2023-7-17 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2444

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-24
发表于 2023-7-17 06:24 | 显示全部楼层
一匹机?单层蒸发器的问题,你十年前的格力外机是双层蒸发器

点评

是的,格力跟现在这台松下蓄热都是一匹的,格力是凉之静  详情 回复 发表于 2023-7-17 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2023-7-17 08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 powercharge 于 2023-7-17 09:16 编辑
sandan_qjy 发表于 2023-7-17 05:14
松下外机的加热丝才200w左右,就和风冷冰箱的加热丝一样,化霜用的。国产空调内机的加热棒1000w呢。但是 ...

这个就是不同国家标准造成的设计差异。
中国国标制热是433小时,计算能效比最低制热温度(环境温度)是 -6度,制热加权平均温度是4.31度。
日本标准制热是2707小时,计算能效比的最低制热温度是 0度,制热加权平均温度是9.24度。
计算能效比的环境温度高,绝大多数日本空调是没有电辅热的,只有寒地机才有特殊的设计。其实,日系普通空调(低端机)的制热水平同样堪忧。这个在额定制热量可以反映出来。

点评

有道理。。中国砖家认为,家里面有10度以上,不需要开空调的,家里低于5度才需要开空调,所以国产空调的制热低频就不行。  详情 回复 发表于 2023-7-17 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

800

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-4
发表于 2023-7-17 08:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
大概率是装废了

点评

装废了怎么办,找售后来重新安装吗  详情 回复 发表于 2023-7-17 11:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2023-7-17 09:29 | 显示全部楼层
powercharge 发表于 2023-7-17 08:44
这个就是不同国家标准造成的设计差异。
中国国标制热是433小时,计算能效比最低制热温度(环境温度)是  ...

有道理。。中国砖家认为,家里面有10度以上,不需要开空调的,家里低于5度才需要开空调,所以国产空调的制热低频就不行。

点评

制热和制冷一样,低频有没有看厂家的调教,跟国标又没有关系  详情 回复 发表于 2023-7-17 10:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2023-7-17 10:25 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2023-7-17 09:29
有道理。。中国砖家认为,家里面有10度以上,不需要开空调的,家里低于5度才需要开空调,所以国产空调的 ...

制热和制冷一样,低频有没有看厂家的调教,跟国标又没有关系

点评

明显不一样的,我家美的制冷低频能到80w,但是制热就是400w。制热是不断的停机启动。  详情 回复 发表于 2023-7-17 11:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2023-7-17 11:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 powercharge 于 2023-7-17 11:47 编辑

买个温度计和功率插座。开机,设置最大风力,把温度设到最低。看功率能达到多少,进风口和出风口温差有多少。装1P的房间应该不大,开半小时,看看房间的温度和湿度。基本可以知道什么问题了

点评

房间是比较小的朝北背阴面,连接北面小阳台有个大玻璃门,我上周开27度开了两个小时内机都没停过机,买温度计的话是买那种温度枪还是普通的,或者还有其他简单点的办法吗  详情 回复 发表于 2023-7-17 12:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2023-7-17 11:36 | 显示全部楼层
powercharge 发表于 2023-7-17 10:25
制热和制冷一样,低频有没有看厂家的调教,跟国标又没有关系

明显不一样的,我家美的制冷低频能到80w,但是制热就是400w。制热是不断的停机启动。

点评

我没用过美的新一级制热,不知道它的调教逻辑。 你别用自动风速,固定用高风速试试。用auto有时候风速太低,热风吹不下来,积聚在出风口附近,导致测温不准,容易停机。  详情 回复 发表于 2023-7-17 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 08:51 , Processed in 0.160465 second(s), 39 queries , Gzip On.