发表于 2023-7-16 11:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
焊接铜管和制冷量没啥关系,同规格铜管焊接并不会造成制冷量变化,应该检查其他原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

1285

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-26
发表于 2023-7-16 14:20 | 显示全部楼层
如果是已经达到室温,处在低频模式,这出风口温度正常,如果机器在高频出力状态,10分钟左右连海尔的3匹柜机出风口温度都能在6度以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2023-7-16 14:28 | 显示全部楼层
佐玄 发表于 2023-7-16 10:51
铜管网上买格力的原装就可以了吧

这么长的  原装格力,你买得到 ?


我自己是 这家店  买的


铜管.png
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2023-7-16 14:30 | 显示全部楼层
目前 出风口 最低温  来自 HE1,3.7 度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-6-23
发表于 2023-7-16 17:09 | 显示全部楼层
和铜管无关,看看散热外面怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

121

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-8-24
发表于 2023-7-16 19:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我看很多外机外面带个遮阳棚 有效果吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2304

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-25
QQ
发表于 2023-7-16 22:21 | 显示全部楼层
你温度设定在几度?强劲是无法连续运行40分钟的。。。   你试设个20度试试,还冷不下去可以准备去和京东开撕了。。

点评

我的温度设定的是18度,强劲40分钟  详情 回复 发表于 2023-7-16 22:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-15
 楼主| 发表于 2023-7-16 22:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
zzhzgxwgh 发表于 2023-7-16 22:21
你温度设定在几度?强劲是无法连续运行40分钟的。。。   你试设个20度试试,还冷不下去可以准备去和京东开 ...

我的温度设定的是18度,强劲40分钟

点评

强劲运行20分钟就会自动回到正常模式的,不过你都设定18度了,显然不是这个问题了。。  详情 回复 发表于 2023-7-16 23:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2304

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-25
QQ
发表于 2023-7-16 23:18 | 显示全部楼层
Spring2023 发表于 2023-7-16 22:49
我的温度设定的是18度,强劲40分钟

强劲运行20分钟就会自动回到正常模式的,不过你都设定18度了,显然不是这个问题了。。

点评

但是我又手动按了一次强劲  详情 回复 发表于 2023-7-17 07:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-15
 楼主| 发表于 2023-7-17 07:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
zzhzgxwgh 发表于 2023-7-16 23:18
强劲运行20分钟就会自动回到正常模式的,不过你都设定18度了,显然不是这个问题了。。

但是我又手动按了一次强劲
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-15
 楼主| 发表于 2023-8-3 18:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
找了售后,说飘窗下面不好,挪了个位置,出风口18度,说正常了,吐血

点评

测一下两边进风口温度减去出风口温度,最起马相差8度以上。  发表于 2023-8-4 07:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
发表于 2024-8-25 12:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 lexy 于 2024-8-25 14:07 编辑

我也今天刚装的帕蒂能,管子加长1米,客厅30多平,厨房卫生间主次三卧门都打开,冷气基本也循环不进去,中午12点,首次开机一小时,室外温度36度,测蒸发器温度11度,出风温度17.8度,不知道正不正常,供大家参考。补充:前半小时设定26度,后半小时设定18度,中间强劲模式来了十几分钟
补充:开机2小时,室外温度38度,出风口红外温枪红纸测温10度左右,进风温度24.5度,蒸发器温度9度左右
补充:开机3小时,进风22.9度出风8.8度,室外温度35度
1724559154164.jpg
1724559244903.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

749

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-21
发表于 2024-8-25 12:17 | 显示全部楼层
不正常,要不就是抽真空不到位,要不就是漏氟了。报修
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
发表于 2024-8-25 12:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2023-7-16 10:51
我正好也是大金帕帝能一级柜机,看到你的帖子,我关机测了一下。室温26度,室外是31度,设定21度,面积约60 ...

你测的是出风口的空气温度还是蒸发器温度?要是空气温度13度那蒸发器温度不得快0度了?

点评

氟机制冷模式出风口的电子枪温度8-12度是最正常的,很多往往15度以上的,就是制冷不行,室内环境温度降不下来,属于机器有故障。大部分都是安装问题造成的。  详情 回复 发表于 2024-8-25 16:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-8-25 15:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一般都凭感觉温度判断,还有就是听外机响声判断是否存在异常