抽真空后正压拨管时,先开了低压阀,会有问题吗?

[复制链接]

8

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-19
发表于 2023-6-11 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
家里安装了一台新空调,叫工人把管路接好就让他们走了,自己抽真空,到了正压拨管步骤搞错了,好像先开了粗管,我看到压力表也是升到正压了,然后再开细管。这个顺序好像是弄错了,会有问题吗?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2023-6-12 08:20 | 显示全部楼层
没问题,关键是拔管的时候喷出了多少气体出来,不多就没事,多也没事。

点评

用了安全阀,基本没喷多少  详情 回复 发表于 2023-6-12 19:00
等于没说嘛  详情 回复 发表于 2023-6-12 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

98

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-10
发表于 2023-6-12 10:03 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-12 08:20
没问题,关键是拔管的时候喷出了多少气体出来,不多就没事,多也没事。

等于没说嘛

点评

本来就是嘛,喷气不多没问题,喷气多,又能有多少呢,本来冷媒就是多加了一点的,所以也没事。倒是负压拔管会有事,因为必定空气混进去了,造成影响。  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2023-6-12 13:45 | 显示全部楼层

本来就是嘛,喷气不多没问题,喷气多,又能有多少呢,本来冷媒就是多加了一点的,所以也没事。倒是负压拔管会有事,因为必定空气混进去了,造成影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-19
 楼主| 发表于 2023-6-12 19:00 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-12 08:20
没问题,关键是拔管的时候喷出了多少气体出来,不多就没事,多也没事。

用了安全阀,基本没喷多少

点评

刚刚装的华凌,不关真空泵正压拔管,就是真空时间估计10分钟不到,不要求太多了  详情 回复 发表于 2023-6-13 10:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

98

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-10
发表于 2023-6-13 10:35 | 显示全部楼层
3996069 发表于 2023-6-12 19:00
用了安全阀,基本没喷多少

刚刚装的华凌,不关真空泵正压拔管,就是真空时间估计10分钟不到,不要求太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-22
发表于 2023-6-15 14:37 | 显示全部楼层
看了一下你用了安全阀
那有以下几种可能

1.真空泵工作中,安全阀关闭,取下管子和安全阀,打开2个内六角,这就是负压拔管,不应该会喷出气体
2.真空泵工作中,安全阀关闭,打开内六角的其中一个,这时候外机的冷媒流到内机与连接管,这时候你再打开安全阀,就会喷出气体,再取下阀,就是正压拔管

但是看你最初讲的,又讲的有点奇怪
看到压力表升成正压
你是只关掉压力表的阀门,而不是使用安全阀??
如果是
泵ON,压力表OFF,这时候压力表是负压显示,然后六角扳手拧松任何一个,放出点冷媒,压力表就是正压了,问题在于你之后是怎么操作的?安全阀OFF直接退出顶针,再拧下安全阀会有些气体从压力表---管子---安全阀处喷出
还是你不知道安全阀如何关闭,直接拧下来,然后外机喷冷媒喷你手上了

点评

可能我表述的不清楚,当时的状态是:泵已停,表阀已关(顺序是先关表阀门再停泵),此时是负压状态,安全阀的顶针是顶着气门的。这时候我开了一下粗管的阀门后又关闭了,表就变成正压了,然后我就旋开安全阀,拆  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-19
 楼主| 发表于 2023-6-15 22:12 | 显示全部楼层
coolcoolkim 发表于 2023-6-15 14:37
看了一下你用了安全阀
那有以下几种可能

   可能我表述的不清楚,当时的状态是:泵已停,表阀已关(顺序是先关表阀门再停泵),此时是负压状态,安全阀的顶针是顶着气门的。这时候我开了一下粗管的阀门后又关闭了,表就变成正压了,然后我就旋开安全阀,拆下所有东西,再打开粗管和细管的阀门,就结束了。
   我所有的操作都认为没问题,只是网上的教程最后是先开细管阀门变成正压拨管,而我是我先开粗管阀门变成正压拨管。

点评

没啥问题啊,就浪费了一丁点的冷媒  详情 回复 发表于 2023-6-16 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2304

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-25
QQ
发表于 2023-6-15 22:24 | 显示全部楼层
使用应该没什么问题,就是心里有个小疙瘩,对吧   实在难受就退了换一台 ,只要正规渠道买的,即使安装过了也可以退,没人会为难你的,下一台督促安装师傅按照你的要求做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-22
发表于 2023-6-16 12:29 | 显示全部楼层
3996069 发表于 2023-6-15 22:12
可能我表述的不清楚,当时的状态是:泵已停,表阀已关(顺序是先关表阀门再停泵),此时是负压状态, ...

没啥问题啊,就浪费了一丁点的冷媒