bushtbs 发表于 2023-4-13 16:09
打开高压阀小角度才4秒,没有冷媒泄出。

正常来说开了高压阀,压力表的管子里面都有冷媒的吧,拆管瞬间应该有冷媒出的吧,我的在拆的时候喷了一些出来,安装工的素质真的好堪忧,叫抽久一点就说没气出就行了,还说我不懂

点评

打开液阀()也就是说4分之一角度,约4秒后,再关阀,因为短时,量少,压力不大,只是变正压,或有保护阀(装联接线口,现R32抽空均装保护阀),正压拆管是不会冷媒出来的,因为R32可燃,特定可爆,是不许出冷媒的。另外  详情 回复 发表于 2023-4-14 19:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
 楼主| 发表于 2023-4-14 19:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hjmlanevo 发表于 2023-4-13 17:41
正常来说开了高压阀,压力表的管子里面都有冷媒的吧,拆管瞬间应该有冷媒出的吧,我的在拆的时候喷了一些 ...

打开液阀()也就是说4分之一角度,约4秒后,再关阀,因为短时,量少,压力不大,只是变正压,或有保护阀(装联接线口,现R32抽空均装保护阀),正压拆管是不会冷媒出来的,因为R32可燃,特定可爆,是不许出冷媒的。另外漏出一点点也没有问题,只要没火种。我抽真空分了二次,一次25分,二次20分,一般他们只抽一次,先打开真空泵,再打开表开关,是防止回气,你只抽一次不存在这个问题。另外现在装机员打开汽阀,也有不变正压,直接拆管,因为他们均装保护阀,你的装机员可能落后了。我的要求是符合厂家说明书上的要求,只是多了保压再抽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
 楼主| 发表于 2023-4-14 19:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
另外今天4月14日我在今日头条看到了京东广告,以旧换新立降百分之十,就是这个机8千降800元,加上旧机200元左右.,共一千元,看来活动还在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1587

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-10
发表于 2023-4-15 19:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
求测制冷出风口温度

点评

我第一台K Z12空调,室外35度,出风口5度,静音风,我日常静音风,从来不变,室内面积17平,实际还有内卫好几平,还有挑窗几平,还有门前走道,实际合算30平不到。因为门不关紧的,走道外有门关。第二台还没有到热天  详情 回复 发表于 2023-4-15 20:05
更多家电内容分享欢迎关注个人新浪微博:反转南瓜
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
 楼主| 发表于 2023-4-15 20:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chiphy 发表于 2023-4-15 19:03
求测制冷出风口温度

我第一台K Z12空调,室外35度,出风口5度,静音风,我日常静音风,从来不变,室内面积17平,实际还有内卫好几平,还有挑窗几平,还有门前走道,实际合算30平不到。因为门不关紧的,走道外有门关。第二台还没有到热天,测不了。

点评

静音风量低,出风口温度当然低,开机拉最大风温度调最低10分钟后测试出风口温度这样才行,也要看实际使用环境,这样如果低于10度空调制冷效果就是不错的  详情 回复 发表于 2023-4-15 20:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

462

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-9-30
发表于 2023-4-15 20:54 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2023-4-15 20:05
我第一台K Z12空调,室外35度,出风口5度,静音风,我日常静音风,从来不变,室内面积17平,实际还有内卫 ...

静音风量低,出风口温度当然低,开机拉最大风温度调最低10分钟后测试出风口温度这样才行,也要看实际使用环境,这样如果低于10度空调制冷效果就是不错的

点评

到时照你方法再测一下。  详情 回复 发表于 2023-4-15 21:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
 楼主| 发表于 2023-4-15 21:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
黑土9 发表于 2023-4-15 20:54
静音风量低,出风口温度当然低,开机拉最大风温度调最低10分钟后测试出风口温度这样才行,也要看实际使用 ...

到时照你方法再测一下。

点评

在另外一个帖子里看到你测得的出风口温度只有5度,今天我用普通温度计放在挡风板上16度。  详情 回复 发表于 2024-7-16 19:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

955

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-24
发表于 2024-7-16 19:23 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2023-4-15 21:04
到时照你方法再测一下。

在另外一个帖子里看到你测得的出风口温度只有5度,今天我用普通温度计放在挡风板上16度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

494

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2024-7-17 11:45 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2023-4-13 16:09
打开高压阀小角度才4秒,没有冷媒泄出。

想0损耗要用3通伐,很少有安装工带这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-5
发表于 2024-9-18 09:10 | 显示全部楼层
感觉楼主这个安装 一般地方安装工都不达标啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-5-15
发表于 2024-9-20 09:53 | 显示全部楼层
去年买了4台
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 00:59 , Processed in 0.161444 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表